“母联柜”有时又称“联络柜”,“母联柜”与“联络柜”有不异之处,也有差别之处。凹凸压配电系统中都有母联柜(或联络柜),在凹凸压配电系统中母联柜感化一样,都是起到毗连两段母线的感化。下面就谈谈本身的观点:

一. 10KV高压配电系统母联阐发:

高压开关柜中一般分为固定柜和手车柜,常见的母联柜一般是由“分断柜”和“隔离柜”构成。高压母联为什么还要有隔离柜呢?因为母联 “分断柜”下段母线上翻一个柜子空间不敷,必需增加一个“上翻母排柜”。假设“上翻母排柜”不加隔离功用,“分断柜”下端始末带电,因而,“上翻母排柜”必需拆设隔离功用,因而把安拆隔离功用的“上翻母排柜”也喊“隔离柜”。

高压手车式开关柜的“分断柜”是由手车与断路器组合而成,隔离功用靠手车实现,维修断路器时抽出拆有断路器的手车即可。高压手车式配电柜“隔离柜”是由手车隔离功用实现隔离的,假设“上翻母排柜”不加隔离功用,“分断柜”下端始末带电,根据手车柜加工要求,柜内带电时,拆有断路器的手车就被锁住,不克不及抽出维修。

高压固定开关柜的“分断柜”上端设隔分开关,下端设断路器,假设“上翻母排柜”没有隔离功用,“分断柜”的断路器的下端带电,也就无法维修。

二. 380V/220V低压配电系统母联阐发:

低压母联柜根据配电柜安插及电流大小来确定低压配电系统母联的构造形式。因为低压配电平安间隔小,在一个柜内就能够把母联馈电母排上翻。根据需要母联的两组配电柜安插相对位置,确定母联是由一台配电柜仍是由两台配电柜构成。

低压联络关柜一般有两种感化,一种感化是母线联络,另一种是母线分段,母线联络用于大于等于2个主进线系统。好比两路主进线,当两路都有电源时,母联柜是断开的,当此中一路停电时,母联柜闭合,使停电一段母线恢复供电。母联开关柜的断路器一般都与进线开关柜为同层次同电流的断路器。母线分段柜一般用于差别负荷性量要求从差别的母线段供电系统,例如消防负荷要求与其它非消防负荷从差别母线段供电等。

根据上述,低压联络柜主接线也应有所区别,关于抽屉柜来说,母联断路器庇护比力便利。关于固定式“母联柜”的断路器的上端应设隔离,各人是没有异议的,固定式联络柜断路器下端能否设隔离功用,定见不同一。

《民用建筑电气设想原则》GB51348-2019 第4.4.6 条“两个变电所之间的电气联络线路,应在两侧均拆设断路器,当低压系统摘用固定式配电安装,断路器的电源侧应拆设隔分开关”。根据《民规》本条目,能够理解为:关于母联来说上下端都是电源侧,所以下端也应设隔分开关。分段式联络柜的断路器下端没有电源,能够不设隔分开关。

关于抽屉式低压配电柜的断路器上下都有抽出隔离触点,可以起到隔离功用,维修时抽出即可,关于固定配电柜来说,假设不在上翻线至另一段母线之间设置隔分开关,二次元件维修困难。

假设两段母线间隔较远,出线端至另一段母线间隔较长,再不设隔离功用,对利用和庇护母联线路都存在问题,二次元件维修也很困难。

三. 结论:

高压配电柜无论是手车柜仍是固定柜,联络柜都是由分断柜和隔离柜构成,分断柜由隔离功用和断路器构成,隔离柜由隔离手车或隔分开关构成。

假设两段高压系统不在一个变电所内,在两个高压系统的母联处都应拆设隔离功用和断路器。

低压配电系统中,两个电源系统的低压配电柜安插间隔较近时(不大于3米),母联柜能够由一个配电柜构成,抽屉柜不需要在抽屉的上下端加隔分开关,固定配电柜应在母联柜的出线端设隔分开关。

假设两个电源系统的低压配电柜安插间隔较远时,母联线路较长,宜在母联的另一端至少设置一个隔分开关柜。假设两个电源系统的低压配电柜安插不在一个房间内,均应在两个低压系统的母联处拆设隔离功用和断路器。