安科瑞 华楠
【摘要】:针对中压开关柜弧光毛病的特征,停止弧光庇护选型和计划设置装备摆设,并介绍其在开关柜内的安拆位置。
【关键词】:中压开关柜;弧光庇护;计划设置装备摆设;安拆位置
1媒介
跟着电力系统配电网容量的逐步,中低压设备毛病对电力系统运行的影响越来越严峻,近年来,中压开关柜因为绝缘损坏、操做失误、设备老化等因素频繁发作弧光毛病变乱,不只影响供电系统平稳运行,还会形成严峻的人身损害和财富缺失。
图1 开关柜弧光毛病变乱图
图2 电弧能量-时间曲线
弧光毛病变乱的危害水平取决于弧光电流及切除时间,电弧产生的能量与I ²t成指数法例快速上升。弧光产生初期(总切除时间不超越100ms)对设备损伤比力小,传统的电流庇护和接地毛病庇护因为检测周期长,动做时间慢,不克不及弧光毛病的危害。因而,很有需要引进快速切除弧光毛病的庇护系统。安科瑞ARB5系列弧光庇护安装通过弧光+电流突变量双重判据或弧光单判据启动庇护,其弧光单判据动做时间≤7ms;弧光+电流双判据动做时间≤20ms,为快速切除中低压弧光毛病供给了手艺撑持。
2弧光庇护选型
我们颠末认真阐发,选定安科瑞ARB5系列弧光庇护停止研究。
ARB5系列弧光庇护安装次要由ARB5-M主控单位、ARB5-S弧光探头构成。
2.1 ARB5-M主控单位特征
(1)启动前提可选弧光单判据或弧光+电流双判据。此中电流突变量启动系数可整定范畴为0.05~10In,电流常量启动系数可整定范畴为0.05~10In。
(2)11路可编程跳闸出口。
(3)4组3相电流摘集。
(4)撑持20路弧光探头信号摘集。
(5)弧光毛病点定位。
(6)弧光光纤链路自检及安装反常自检。
(7)4组失灵庇护。
(8)撑持IEC61850,便于组建数字化智能配电站系统。
2.2 ARB5-S弧光探头特征
(1)自带滤光功用。
(2)无源型弧光传感器。
(3)探测角度≥180°。
3弧光庇护计划及动做逻辑
本文连系某水厂10kV供电系统工程,介绍安科瑞ARB5系列弧光庇护设置装备摆设计划。该工程涉及10kV I、II 段母线,共计12个回路,此中01、12柜为进线柜,06柜为母联柜,07柜为母联隔离柜,05、08柜为PT柜,02、03、04、09、10、11柜为出线柜。
图3 一次图及弧光设置装备摆设图
图4 开关柜规划图
弧光庇护设置装备摆设计划是在两段母线上别离设置装备摆设一台ARB5-M主控单位,安拆位置为进线柜(或PT柜)仪表室的柜门上;每柜的母线室、手车室、电缆室(若有)各安拆一个ARB5-S弧光探头。
庇护动做逻辑为母线室或手车室弧光毛病动做于跳闸进线和母联开关,电缆室弧光毛病动做于跳闸出线回路开关。
5 ARB5-M弧光主控单位背板接线示企图
4弧光探头安拆位置
弧光探头可面板开孔安拆,亦可收架式安拆。
ARB5-S弧光探头有两种固定体例:卡扣式和螺丝式。
卡扣固定:
图6 卡扣式固定体例开孔尺寸
螺丝固定:
图7 螺丝式固定体例开孔尺寸
安拆探头时应抉择安拆位置,制止呈现检测盲区,而且应遵照以下原则。
弧光探头定见安拆地点包罗(但不于)母线室、手车室、电缆室。
弧光传感器定见安拆随便产生电弧的位置。在开关柜有断路器的情状下:在母线触头毗连处、上或下隔分开关(2处)触头处、电流互感器触头处、电缆接头处。在开关柜无断路器的情状下:在母线触头毗连处、上和下隔分开关触头处(1处)、电缆接头处。
封锁式母线桥架在桥架两头需要安拆弧光传感器。若考虑实现开关柜的整体庇护,能够在开关柜的断路器室和电缆室各安拆1个弧光传感器。
1母线室
图8 母线室开孔位置
2手车室
图9 手车室开孔位置
3电缆室
图10 电缆室开孔位置
5完毕语
该水厂10kV开关柜弧光庇护已投运两年。安科瑞ARB5系列弧光庇护逻辑清晰、安拆简单、动做敏捷可靠,普遍利用于水务、电厂、医疗、工业、交通等行业项目。
参考文献
[1].安科瑞企业微电网设想与利用手册2022.05版
[2].NB/T 42076-2016 弧光庇护安装选用导则
[3].AFBR-S10PS01XZ-DS100 – April 3, 2017
[4].王良毅,卢睿,曾治安.弧光庇护在10 kV 开关柜中的利用