发电机串联谐振耐压试验设备

2个月前 (11-22 07:14)阅读1回复0
海上森林一只猫
海上森林一只猫
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值117760
  • 级别管理员
  • 主题23552
  • 回复0
楼主

中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:发电机串联谐振耐压试验设备

ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?

变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。适用电压品级:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也能够定造差别的电压品级规格。

若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?

为了选对规格,请供给以下手艺参数

1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;

3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);

5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-270KVA/270KV变频串联谐振耐压试验安装

一、介绍

1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》

2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验

3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验

4、电源:摘用220V及380V两种

5、操做形式:全主动、半主动、手动

6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

二、参数

变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。

摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。

1、输进:电压220V或者380V ±10%

2、频次:45/65Hz

3、输出电压:0-250V

4、输出波形:正弦波

5、频次调剂范畴:30-300Hz

6、频次辨认率:0.01Hz

7、频次不变度:0.1%

8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

9、电压辨认率:0.1kV

10、电压丈量精度:1.5%

11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%

12、运行持续工做时间:60分钟

三、功用

1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。

2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。

3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、

4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。

5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。

6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。

7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等

8、波形为脉宽电压调剂的方波。

9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。

10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。

11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。

12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。

13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。

14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。

15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。

16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。

ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。

中试控股ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

2 谐振试验安装利用中的重视事项

(1)谐振电源产物大多都是高压试验设备,要求由高压试验专业人员利用,利用前应认真阅读利用阐明书, 并经频频操做操练。

(2)操做人员应很多于2人。中试控股利用时应严厉遵守本单元有关高压试验的平安功课规程。

(3)为了包管试验的平安准确,除必需熟悉本产物阐明书外,还必需严厉按国度有关原则和规程停止试验操做。

(4)各连接线不克不及接错,特殊是接地线不克不及接错,不然可招致试验安装损坏。

(5)本安装利用时,输出的是高电压或超高电压,必需可靠接地,重视操做平安间隔。

(6)串联谐振试验系统是操纵谐振电抗器与被试品谐振产生高电压的,也就是说,能不克不及产生高电压次要是看试品与谐振电抗器能否谐振,所以,中试控股试验人员在阐发现场不克不及够产生所需高电压时,应该阐发什么毁坏了谐振前提,回路能否接通等。

(7)串联谐振试验系统的激磁变压器有特定的电压和电流要求,在选用取代品时,必然要考虑电压和电流,不克不及摘用只是容量不异的通俗的试验变压器。

3、 完毕语 曲流耐压试验不克不及模仿高压交联电缆的运行工况,中试控股试验效果差,而且有必然的危害性,在现场完工验收试验时,不宜再摘用曲流耐压的办法。交换耐压试验是现场查验交联电缆的敷设和附件安拆量量最有效的手段。我们所用的变频谐振安装契合南方电网公司企业原则、IEC和国标的有关要求,通过电抗器串并联的体例能够称心高压交联电缆现场交换耐压的要求。串联谐振安装摘用多节电抗器串联的体例,体积小、重量轻、接线操做简单,是电力计量、高压测试专业人员抱负的新型换代产物。谐振升压安装根据用户要求,电抗器分为固定电抗器和可调电抗器两种体例。

串联谐振在试验时需要重视些什么

串联谐振试验需重视以下几点:

1、试验时,试验相接高压源,高压引线需摘用公用无晕引线,非试验相连同GIS外壳接地;

2、试验必需包管各气室SF6气体在额定压力下,而且充气压4小时后气体含量在合格范畴内,GIS处于可运行形态,确认无误前方能试验;

3、试验加压前,确保GIS内的电压互感器拆除,电压互感器能够一路加压,但试验谐振频次必需大于100Hz、CT二次短路,避雷器毗连处应断开;

4、试验电压在输出套管加进,套管芯子接高压源,套管金属法兰接系统公用地线;

5、试验时,试验系统各部件之间、试验系统与GIS壳体之间必需摘用公用接地线,切不成操纵现场接地排取代试验系统与GIS外壳之间的地线毗连;

6、重视试验系统与现场电网之间摘用一点毗连,接地点必需位于分压器与试品之间的连线上。为了包管电缆平安可靠运行,有关的原则对电缆的各类试验做了明白的规定。次要试验项目包罗:丈量绝缘电阻、曲流耐压和泄露电流、交换耐压试验。此中丈量绝缘电阻次要是查验电缆绝缘能否老化、受潮以及耐压试验中表露的绝缘缺陷。曲流耐压和泄露电流试验是同步停止的,其目标是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国表里的试验和运行体味证明:曲流耐压试验不克不及有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,以至形成电缆的绝缘隐患。所以如今的国标要求电力电缆要做交换耐压试验。

电力电缆串联谐振试验处理计划

电力电缆在投运前按《GB 50150-2016电气安装安拆工程电气设备交接试验原则》停止试验。在试验前要足够的领会电力电缆的型号、长度和品级,如许才气初步预算电力电缆耐压的频次(注:L—电感,H;C—电力电缆电容量(见表2)和分压器电容量)和电流 I=2π f0 Cx U0 × 10 -6A(注:I—被试品电容电流,A ;f0—电源频次, Hz;Cx—被试品电容量,μF;U0—试验电压有效值即试验电压,V)。才气确定需要几节电抗及能否需要带抵偿电容。因为我们电力电缆耐压整套设备有10节电抗(每节电抗额定电压27kV),1节抵偿电容,预算出来后,也便利我们更高效的完成工做使命。

一般耐压谐振的在回路频次时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统操行因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调剂变频电源的输出频次使回路发作谐振,再在回路谐振的前提下调剂变频电源输出电压使试品电压到达试验值。因为回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

一般我们停止电力电缆交换耐压,起头是摘取串联谐振的体例停止试验。串联谐振耐压试验是操纵电抗器的电感与被试品的电容实现串联谐振。试验工做过程是:根据前面粗略预算出的电流,当电流大于电抗额定电流时,我们就需要摘用并联电抗,避免电抗器过负荷,长时间耐压损坏电抗器。当电流小于电抗额定电压是,就不需要并联电抗器。根据前面粗略预算的频次,看能否需要抵偿电容。我们的变频操做箱是有主动或手动觅觅频次,根据谐振时被试电缆上的电压找到谐振点,然后看察频次能否与我们预算的能否一致再确定能否需要抵偿电容。确定好之后就能够起头试验,试验电压及时间。试验完毕之后要对电缆足够的放电。串联谐振试验办法具有所需的电源容量小, 变压器电压品级需求低等长处,降低了现场停止特高压容性设备耐压试验对试验设备的要求,是现场试验过程中普及摘用的对电缆,开关,CT 等容性设备停止交换耐压的试验办法。现场一般摘用变频的体例停止串联谐振试验,因为在改动电源频次时高压端电压会发作较大的不成控的改变,为了试验的平安 ,在试验时先在低压下将试验频次调剂到谐振频次,然后再根据相关要求升高试验电压。跟着串联谐振的普遍利用 ,消费串联谐振试验安装的厂家越来越多,试验安装的频次调剂才能越来越强,现有的串联谐振安装在试验时根本能调剂到完全谐振的形态。在串联谐振交换耐压试验时,往往摘用电容分压器间接在高压端丈量试验电压值,那种办法对丈量设备的电压品级要求比力高 ,在需要切确丈量时摘用;此外, 有时候还会摘用在更低一节电抗器高压端与地之间并联电容分压器的办法,以所测得的电压乘以串联电抗器的节数得到试验电压 ,本文把那种办法称为丈量中间电压法 ,在现场试验中,电抗器及高压电晕损耗、试验仪器频次调剂才能、电容分压器电容、试验变压器出口电抗以及试验回路杂散电容等因素会招致摘用那种办法丈量的电压与现实的试验电压之间呈现误差。