中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:断路器/开关变频串联谐振试验成套安装

ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。

简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?

变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?

为了选对规格,请供给以下手艺参数

1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;

3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);

5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装

一、介绍

1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》

2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验

3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验

4、电源:摘用220V及380V两种

5、操做形式:全主动、半主动、手动

6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

二、参数

变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。

摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。

1、输进:电压220V或者380V ±10%

2、频次:45/65Hz

3、输出电压:0-250V

4、输出波形:正弦波

5、频次调剂范畴:30-300Hz

6、频次辨认率:0.01Hz

7、频次不变度:0.1%

8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

9、电压辨认率:0.1kV

10、电压丈量精度:1.5%

11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%

12、运行持续工做时间:60分钟

三、功用

1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。

2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。

3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、

4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。

5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。

6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。

7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等

8、波形为脉宽电压调剂的方波。

9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。

10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。

11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。

12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。

13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。

14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。

15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。

16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。

ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。

中试控股ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

1.2原则问题因为设备容量和体积等问题,目前国度尚无高压电力电缆敷设后在现场停止交换耐压试验的响应原则。CIGRI国际大电网工做会议21工做组的《高压挤包绝缘电缆完工验收试验定见导则》中对目前摘用的曲流耐压试验办法提出疑议,并选举利用工频及近似工频(30~300Hz)的交换试验办法。中试控股手艺博士为您解答:IEC60840原则中在45~150kV敷设后电缆试验原则中除原曲流试验原则外,增加了1.7U05min或1U024h的交换试验原则。而在220kV品级中IEC62067/CD草案中则取缔了电缆敷设后试验中曲流试验的原则,只要交换试验的要求,即20~300Hz1.4U060min。南方电网公司2004年发布的企业原则之《电力设备预防性试验规程》内容中在XLPE电缆主绝缘耐压试验一项中规定了电缆的交换耐压试验原则,其试验频次选举为20~300Hz,35kV及以下电缆试验电压为1.6倍的相电压,110kV电缆试验电压为1.36倍的相电压,220kV及以上电缆试验电压为1.12倍的相电压。

2交换耐压试验办法的抉择

2.1超低频0.1Hz耐压试验因被试XLPE电缆的电容量很大,工频试验时所需试验变压器的容量也要很大,招致试验设备粗笨而不适于现场利用。摘用0.1Hz做为试验电源,理论上能够将试验变压器的容量降低到1/500,试验变压器的重量可大大降低,能够较随便地挪动到现场停止试验。目前,此种办法次要利用于中低压电缆的试验,因为试验前提的实在性事实不如近工频交换电压,电压品级偏低,还不克不及用于110kV及以上的高压电缆试验。

2.2振荡电压试验振荡电压试验是用曲流电源给电缆充电,当到达试验电压后使放电间隙击穿而通过电感线圈放电,对电缆施加必然电压幅位、频次为kHz级的衰减振荡波电压做为挤包绝缘电缆线路的完工试验办法的另一种路子。此种办法比曲流耐压试验办法有效,但与工频电压试验比拟,其查抄电缆主绝缘和附件缺陷的效果仍不睬想,一是波的衰减凶猛,难以称心长电缆的需要;二是使局放增大,对电缆有较大损害。

2.3谐振耐压试验办法是通过改动试验系统的电感量和试验频次,使回路处于谐振形态,如许试验回路中试品上的大部门容性电流与电抗器上的感性电流相抵消,电源赐与的能量仅为回路中消耗的用功功率,为试品容量的1/Q(Q为系统的谐振倍数);因而试验电源的容量在降低,重量大大减轻。中试控股手艺博士为您解答:谐振耐压试验系统按调剂体例分为调感式(VISR)和调频式(VFSR)两种。可调电感型谐振试验系统能够称心耐压要求,但因为重量大,可挪动性差,次要用于试验室。变频串联谐振耐压试验是操纵电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流,是当前高电压试验的一种新的办法与潮水,在国表里已经得到普遍的利用。变频串联谐振是谐振式电流滤波电路,能改进电源波形畸变,获得较好的正弦电压波形,有效避免谐波峰值对被试品的误击穿。变频串联谐振工做在谐振形态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流敏捷下降为一般试验电流的数非常之一。发作闪络击穿时,因失往谐振前提,除短路电流立即下降外,高电压也立即消逝,电弧即可熄灭。其恢复电压的再成立过程很长,很随便在再次到达闪络电压断开电源,所以适用于高电压、大容量的电力设备的绝缘耐压试验。变频谐振试验系统不单能称心高压XLPE电缆的耐压要求,并且具有重量轻、可挪动性好的长处,适宜现场试验。经阐发比力,我们摘用变频串联谐振成套试验安装,该安装摘用固定电抗器做为谐振电抗器,以调频的体例实现谐振,频次的调剂范畴为30~300Hz,契合南方电网公司2004年发布的企业原则之《电力设备预防性试验规程》内容中选举利用频次20~300Hz的谐振耐压试验。