ZGS系列曲流高压发作器试验操做步调

3个月前 (11-22 07:14)阅读1回复0
路亚哦哦哦
路亚哦哦哦
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值117330
  • 级别管理员
  • 主题23466
  • 回复0
楼主

ZGS系列曲流高压发作器重视事项

华顶电力消费的ZGS系列曲流高压发作器摘用了新手艺、新素材和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特征,有可靠的过压、过流及零位合闸庇护功用,带0.75倍电压锁存功用,并配有时间继电器,能在试验中设置按时声讯报警。整个仪器便于照顾,操做便利,平安可靠,特殊适用于电力部分现场试验。

1.为庇护设备及人身平安,试验前请详尽阅读利用阐明书,严厉根据阐明书要求操做。

2.参与试验人员必需做好尝试前的预备工做,包罗领会被试品、试验设备、试验原则、试验办法、丈量办法等。

3.利用本仪器的工做人员必需是具有“高压试验上岗证”的专业人员。

4.若高压屏障微安表上展现“LOW BAT”时,请改换9V电池,制止丈量误差。

5.暂时的现场试验,应设置明显的“高压求助紧急、请勿靠近”标记的围栏。固定的高压试验区,还应拆有需要的联锁安装。

6.该安装在试验过程中,操做人员应预留足够平安操做间隔(空气中每米小于20KV)。

7.试验前请查抄仪器主机、倍压筒和试品的接地线能否接好,试验回路接地线应按本阐明书要求一点接地。

8.做容性负载试验时,必然要接限流电阻。

9.对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电,放电时不克不及将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐步接近试品,至必然间隔空气间隙起头游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最初间接接上地线放电。

10.试验完毕必需将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。

11.当倍压筒绝缘筒外表存在污渍时,请用干布擦净。运输或不利用倍压筒时,请将其放进箱内。

12.该安装工做和存放场合应无严峻影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介量。

13.请勿将本仪器放置于不服稳的平台或桌面上以避免仪器跌落受损。

14.假设仪器持久不消,请放在枯燥通风处保留,并一个月通电一次。

ZGS系列曲流高压发作器特征

1.输出电压不变:摘用高频倍压电路,利用最新PWM脉冲宽度调造手艺和电压电流双闭环反应手艺,进步电源调整率和负载调整率,使电压不变度高,纹波小。全量程光滑调压,输出电压精度高。主机电压表间接展现加载在负载上的电压值,无需外加分压器,接线操做简单。电压辨认率0.1kV,电流辨认率1uA。

2.庇护全面:庇护功用齐全,具有零位庇护、过压庇护、过流庇护、击穿庇护,庇护电路选用纳秒级公用传感器,动做敏捷可靠,有效保障人身及设备平安。

3.0.75U功用:增设智能高精度0.75U功用一键按钮,按下此按钮,电压电流主动跳转至0.75U形态,利于氧化锌避雷器的测试。

4.零起升压:升压电位器零起升压,摘用进口多圈电位器,升压过程平稳,调剂精度高。

5.过压设定:过压整定选用数字拨码开关,操做简单,并具有较高的整定精度。

6.一体式设想:选用一体式设想计划,主机和倍压筒放置在一个机箱内。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒体积玲珑,提拔整机效率,便于照顾。

7.性能可靠:关键器件选用高性能进口元件,倍压筒外表涂特种绝缘素材,电气性能好、防潮才能强、无泄露。

8.操做简单:仪器界面各功用按键,规划合理,指示清晰,易学易用。

ZGS系列曲流高压发作器操做阐明

曲流高压发作器是供给高压曲流源的仪器,利用该仪器前必需先把仪器可靠接地。利用曲流高压发作器的工做人员,必需是具有“高压试验上岗证”的专业人员。利用曲流高压发作器请用户必需按《电力平安工做规程》的规定,并在工做电源进进试验器前加拆两个明显断开点。当改换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开,同时现场必需包管至少有三个工做人员,如许才气有效的包管利用人员的平安。

主机上的指示灯、开关、表头、旋钮等已标清晰,阅读操做阐明书时请参照主机面板功用阐明。

倍压筒底座侧面的四芯航插座为毗连主机的公用插座,侧面的接地端子为毗连地线用。

附带的高压屏障电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为毗连被试品的线插孔,同时也做为电源掌握开关,不消时请拔掉插头。改换电池时请将表头两头的螺丝下掉后,取下后盖,换好电池后请将后盖用螺丝旋紧。

ZGS系列曲流高压发作器利用前预备

第一步:利用前先查抄仪器的无缺性,各毗连线不该有断路和短路,设备无分裂等。

第二步:将主机、倍压筒放置到适宜位置,别离连接好电源线、公用四芯毗连线和接地线。主机接地线、倍压筒接地线以及放电棒的接地线均应零丁接到被试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线彼此串联,应利用仪器装备的公用接地线。

第三步:将电源开关放在关断位置并将电压调剂电位器逆时针扭转至零位,过电压庇护整定值一般为试验电压的1.1倍。

第四步:在翻开掌握箱面板上的电源开关前必然要确认曲流高压发作器接的是220V交换电源,认真查抄接线能否准确,同时也要查抄高压放电棒的接地线能否可靠。

ZGS系列曲流高压发作器空载升压试验并验证电压庇护整定值

第一步:毗连好单相AC220V电源,接通电源开关,此时红灯亮,表达电源接通。

第二步:按下绿色按钮,则绿灯亮,表达高压接通。

第三步:顺时针标的目的平缓调剂电压调剂电位器,输出端即从零起头升压,主机电压表展现的值为所升电压值,迟缓升压至接近过压庇护整定值时后,笔录电压表读数,并验证笔录值能否为电压整定值的1.1倍,并查抄主机及高压输出线有无反常现象及声响。

第四步:降压,将调压电位器回零后,按红色按钮,割断高压输出并封闭电源开关。

ZGS系列曲流高压发作器泄露及曲流耐压试验

在完成3.2 利用前预备和3.3 空载升压试验并验证电压庇护整定值,确认仪器一般后,即可对试品停止泄露及曲流耐压试验。

第一步:在做负载试验前,将高压屏障微安表安拆在倍压筒上的高压输出端,并将配套的公用高压线别离接到微安表和被试品上。

第二步:查抄主机、放电棒、倍压筒、试品毗连线、接地线毗连能否准确,接地线毗连能否可靠,查抄高压平安间隔能否契合要求后,方可停止高压试验。

第三步:确认仪器无反常后,接通AC220V电源开关,此时红灯亮,表达电源接通,按下绿色按钮,绿灯亮,表达高压通,可停止升压试验。

第四步:顺时针标的目的平缓调剂调压电位器,输出端即从零起头升压,升压速度以每秒3-5kV上升至试验电压为宜。关于大电容试品升压时则需迟缓升压,且应在高压回路中串接限流电阻,同时监视电流表表头数值不克不及超越仪器额定电流值。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等缓缓升压至所需的电压(电流)的95%,再迟缓升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器停止0.75UDC1mA丈量时,先升至UDC1mA电压值,然后按下0.75UDC1mA按钮(黄色),此时电压即降至本来的75%,并连结此形态,此时可读取电流。丈量完毕后,降压,将调压电位器回零后,按下红色按钮割断高压输出。若需再次升压,按下绿色按钮即可。

第五步:试验完毕后,降压,将调压电位器回零,按下红色按钮,割断高压并封闭电源开关。

第六步:关于氧化锌避雷器等小电容被试品,一般通过倍压通内部门压电阻放电。对电缆等大电容被试品一般要待被试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒停止放电。待被试品足够放电后,将地线挂至高压输出端,才容许停止高压引线的拆除和改换接线工做。

利用过程中发现红灯亮、绿灯灭,表达有庇护动做,高压断开,此时可按下列步调操做:

1.将调压电位器回至零位;

2.封闭电源开关;

3.期待一分钟后,待仪器内部低压电容器足够放电后,再次翻开电源开关,从头停止空载试验,并查明情状后,再次对被试品升压试验。

重视:

1.做任何试验时,必然要根据3.2 利用前预备→3.3 空载升压试验并验证电压庇护整定值→3.4 泄露及曲流耐压试验流程操做。

2.做容性负载试验时,必然要接限流电阻。

3.需要时用外接高压分压器比照主机上的电压。

4.任何针对高压输出端的拆除、改换工做,均应严厉根据第六步操做停止。

ZGS系列曲流高压发作器丈量办法

一般丈量时,当接好线后,先把连接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压读取总电流。