中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:电缆耐压变频串联谐振试验安装

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。

简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?

变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?

为了选对规格,请供给以下手艺参数

1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;

3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);

5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装

一、介绍

1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》

2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验

3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验

4、电源:摘用220V及380V两种

5、操做形式:全主动、半主动、手动

6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

二、参数

变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。

摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。

1、输进:电压220V或者380V ±10%

2、频次:45/65Hz

3、输出电压:0-250V

4、输出波形:正弦波

5、频次调剂范畴:30-300Hz

6、频次辨认率:0.01Hz

7、频次不变度:0.1%

8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

9、电压辨认率:0.1kV

10、电压丈量精度:1.5%

11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%

12、运行持续工做时间:60分钟

三、功用

1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。

2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。

3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、

4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。

5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。

6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。

7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等

8、波形为脉宽电压调剂的方波。

9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。

10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。

11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。

12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。

13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。

14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。

15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。

16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。

功率:±0.1%(CosΦ0.2),±0.3%(0.02CosΦ0.2)

3、 工做温度:-10℃~ +40℃

4、 充电电源:交换160V~260V

5、 绝缘:⑴、电压、电流输进端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

⑵、工做电源输进端对外壳之间承担工频2kV(有效值),历时1分钟尝试。

6、 主机体积:32cm×24cm×13cm

7、 重量:3kg

中试控股ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

1)内部由嵌进式触摸屏掌握,操做功用得到优化,操做简单

2)主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴20-300Hz,可手动设置扫频范畴,扫频更大耗时3分钟(全频扫). 频次辨认率0.1Hz

3)主动试验,用户可设置试验法式,系统主动按设置的法式完成试验过程

4)主动试验时,主动跟踪系统的谐振形态,当谐振形态发作改变,超越设置的区域时,系统主动跟踪谐振点.在整个过程中包管系统工做在更优出力形态,调频时绘造频次电压曲线.

5)耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,由用户根据试验情状停止操做

6)全压输出庇护:在调压过程中,严厉包管变频电源不会全电压输出

7)软件颠末严厉模仿运行查验,运行平安、不变、可靠

8)主动保留试验数据,数据查询功用,根据查询前提查询以往的试验数据;

9)液晶展现屏可展现电源电压和电流;高压输出的频次、电压、电流

10)庇护功用:具有断电、过流、过压及闪络庇护功用;

a)过电压庇护:可人工设定过电压庇护值;当整套安装的输出电压到达庇护整定值时,主动切除整套安装

b)过电流庇护:可人工设定过电流庇护值;当整套安装的输出电流到达庇护整定值时,主动切除整套安装

c)击穿庇护:具有放电或闪络庇护功用,当高压侧发作对地闪络时,主动切除整套安装.不会对试验设备和人身形成损害,变频电源内电子元件不会击穿

d)断电庇护:试验电源断电后,安装能快速庇护

11)变频电源内部构造及其各元器件在颠末一般的公路、铁路运输后,彼此位置稳定,不损坏,紧固件不松动

12)外看及操做界面足够摘用人道化设想,美看大方,操做简便

13)重量约15kg;

3.高压电抗器 ZSDK-25kVA/25kV 4节

a)额定容量:25kVA;

b)额定电压:25kV;

c)额定电流:1A;

d)电 感 量:100H/单节;

e)操行因素:Q≥30 (f=45Hz);

f)构造:干式;

g)重量:约30kg;

4.电容分压器ZSFR-100kV/500pF 1套

a)额定电压:100KV

b)高压电容量:500pF

c)介量损耗:tgσ≤0.5%;

d)分 压 比:1000:1

e)丈量精度:有效值1.5级;

f)重量:约8kg;

5.抵偿电容器ZSBR-80kV/15000pF1套

a)额定电压:80kV

b)高压电容量:15000pF

c)介量损耗:tgσ≤0.5%;

d)重量:约16kg; 各类大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交换耐压试验都必需严厉按试验规程按期停止.在工频前提下,因为被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验安装的电源容量响应的也有较高的要求,传统的工频耐压安装往往单件体积大,重量重,未便于现场移运,并且未便于肆意组合,乖巧性较差.

目前,比力好的办法是摘用变频谐振的办法停止交换耐压试验本变频谐振试验安装是针对电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机的交换耐压试验需要而设想的.其根本原理是摘用可调剂(30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交换试验电压.

中试控股电力讲解次要用处

便携式变频谐振次要用于以下方面:

1、6kV-500kV高压交联电缆的交换耐压试验

2、发电机的交换耐压试验

3、GIS和SF6开关的交换耐压试验

4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验

5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交换耐压试验.

串联谐振电源在电力系统利用中的长处

1.所需电源容量大大减小.串联谐振电源是操纵谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要供给系统中有功消耗的部门,因而,试验所需的电源功率只要试验容量的1∕Q.

2.设备的重量和体积大大削减.串联谐振电源中,不单省往了粗笨的大功率调压安装和通俗的大功率工频试验变压器,并且,谐振激磁电源只需试验容量的1∕Q,使得系统重量和体积大大削减,一般为通俗试验安装的1∕3-1∕5.

3.改进输出电压的波形.谐振电源是谐振式滤波电路,能改进输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的避免了谐波峰值对试品的误击穿.

4.避免大的短路电流烧伤毛病点.在串联谐振形态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流敏捷下降为一般试验电流的1∕Q.而并联谐振或者试验变压器体例做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者比拟,短路电流,击穿电流相差数百倍.所以串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤毛病点的忧患.

5.不会呈现任何恢复过电压.试品发作击穿时,因失往和谐振前提,高电压也立即消逝,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再成立过程很长,很随便在再次到达闪落电压前断开电源,那种电压的恢复过程是一种能量积存的间歇振荡过程,其过程长,并且,不会呈现任何恢复过电压. 中试控股电力消费的变频串联谐振试验设备跟通用的试验仪器有很大的区别,更大的特征是统一套设备能够用于差别电气设备的交换耐压试验如交联电缆、GIS、变压器、电动机和发电机等,除了典型常用型号供用户抉择外,凡是需要根据用户的试品范畴和试验要求停止设置装备摆设计划的设想,称心差别用户、差别地域、差别试品的试验要求.

0