中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:电缆耐压试验仪
ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018
变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。
简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?
变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。
中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商
若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?
为了选对规格,请供给以下手艺参数
1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;
2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;
3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);
4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);
5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。
ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装
一、介绍
1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》
2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验
3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验
4、电源:摘用220V及380V两种
5、操做形式:全主动、半主动、手动
6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等
二、参数
变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。
摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。
1、输进:电压220V或者380V ±10%
2、频次:45/65Hz
3、输出电压:0-250V
4、输出波形:正弦波
5、频次调剂范畴:30-300Hz
6、频次辨认率:0.01Hz
7、频次不变度:0.1%
8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
9、电压辨认率:0.1kV
10、电压丈量精度:1.5%
11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
12、运行持续工做时间:60分钟
三、功用
1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。
2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。
3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、
4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。
5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。
6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。
7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等
8、波形为脉宽电压调剂的方波。
9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。
10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。
11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。
12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。
13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。
14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。
15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。
16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。
ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。
功率:±0.1%(CosΦ0.2),±0.3%(0.02CosΦ0.2)
3、 工做温度:-10℃~ +40℃
4、 充电电源:交换160V~260V
5、 绝缘:⑴、电压、电流输进端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵、工做电源输进端对外壳之间承担工频2kV(有效值),历时1分钟尝试。
6、 主机体积:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3kg
中试控股ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。
中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。
三、试验数据备份
插进U盘,点击“备份”即能够把当页试验笔录输进到U盘,测试完毕。
差别的厂家消费的串联谐振安装详细试验办法会略微有所差别,电力工做者在现实的工做中,应当起首熟读产物阐明书后,在专业的手艺人员批示下停止试验,只要如许才气到达应有的精度。 串联谐振试验安装若何停止参数设置呢?串联谐振试验安装次要用来停止高压电器设备的交换耐压试验,用来查验设备的耐压属性,因而在停止试验之前就需要根据被试品的差别,来停止响应的参数设置,只要根据现实情状设置好了准确的参数,才气到达仪器应有的测试精度和效果,反之假设参数设置不合理,则不只不克不及到达称心的测试成果,并且还有可能对设备形成损坏,因而本文以串联谐振试验安装为例,来给各人简单介绍串联谐振试验安装若何停止参数设置。
仪器开机后,点击“参数设置装备摆设”后,展现界面如图所示:
起始频次:抉择主动调谐时的启动频次,下限频次更高为20Hz,上限频次更低为200Hz。
末行频次:抉择主动调谐时的结尾频次,下限频次更高为100Hz,上限频次更低为300Hz。
设置"起始频次"不成高于"末行频次"。
当第一次试验时定见摘用30Hz~300Hz停止扫描。
当已经晓得可能频次范畴时,能够选定在恰当的频次段扫描,以削减试验时间。
起始电压:设置调谐时输进电压的初此值。
对Q值较低的试品如发电机、电动机、架空母线,初此值设定为50~70V;
对Q值较高的试品如电力电缆、变压器、GIS等,初此值设定为30~50V。
第一阶段试验电压:设置试验电压的第一阶段值。
第一阶段试验时间:设置第一阶段试验电压的耐压时间。
第二阶段试验电压:设置试验电压的第二阶段值。
第二阶段试验时间:设置第二阶段试验电压的耐压时间。
第三阶段试验电压:设置试验电压的第三阶段值。
第三阶段试验时间:设置第三阶段试验电压的耐压时间。
我们的电压跟踪系统具备主动校核较大电压颠簸的功用,但电网电压的颠簸幅度较小,由此而引起的高压电压的颠簸也在仪器的捕获范畴内,因而,我们强烈定见你在设置试验电压时,将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。假设没有阶段性耐压试验时,只需设置一个阶段试验电压值和响应的试验时间,其它阶段试验电压和试验时间设为0。
分压器变比:分压器单节变比为3000:1,“分压器变比”设置为3000;(一般出厂已设置好)
过压庇护:设置试验电压的极限值,电压超越时主动末行试验,一般比试验电压高10%。
过流庇护:设置低压输出电流的更高值。在不晓得现实试验电流的情状下,一般将其设置成安装额定电流。
闪络庇护:设置击穿电压的误差值,且当闪络后液晶展现屏须从头启动
ENT:确认键。
电力测试人员在现实的脱手操做的时候,需要根据设备自己的容量大小以及被试品的电压品级来停止参数设置,同时利用之前需要熟读产物利用阐明书,严厉根据阐明书的利用标准来停止操做,只要如许才气到达仪器应有的测试精度。 变频串联谐振试验安装次要由仪器主机、鼓励变压器、电抗器和倍压筒那四部门构成,此中电抗器是分好几节的,根据被试品电压品级的差别,来停止差别形式的组合,以到达仪器的测试效果,那么变频串联谐振试验安装在做试验的过程中,若何揣度需要几节电抗器呢?本文就以变频串联谐振试验安装为例,来给各人简单讲解差别电压品级下电抗器的利用办法。
试品 电抗器33.75kVA/27kV
四节 鼓励变压器输出端抉择
称心10kV/300mm2电缆, (试验电压22kV,试验时间5min) 长度750m以下 利用电抗器一节 1.2kV
长度750~1500m 利用电抗器二节并联 1.2kV
长度1500~2250m 利用电抗器三节并联 1.2kV
长度2250~3000m 利用电抗器四节并联 1.2kV
称心35kV/300mm2电缆, (试验电压52kV,试验时间60min) 长度500m以下 利用电抗器二节串联 3kV
长度500~1000m 利用电抗器二节串联二组 3kV
称心100MVA/35kV以下变压器, (试验电压68kV,试验时间1min) 利用电抗器四节串联 3kV
称心35kV变电站系统, (试验电压100kV,试验时间1min) 利用电抗器四节串联 5kV
称心10kV变电站系统, (试验电压28kV,试验时间1min) 利用电抗器四节串联 3kV 串联谐振试验安装由变频电源、鼓励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器构成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振毗连体例;分压器并联在被试品上,用于丈量被试品上的谐振电压,并做过压庇护信号;调频功率输出经鼓励变压器耦合给串联谐振回路,供给串联谐振的鼓励功率。 那么,在试验中有哪些常见毛病呢?又该若何处理呢?中试控股电力串联谐振试验安装的次要毛病肃清就此做以下讲解。
1.电扇不克不及启动:
1)急停、毛病庇护、失谐庇护后,没有按“毛病复位”;
2)内部温渡过高,功率元件热庇护;
肃清办法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟摆布,从头开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
假设仍然不克不及启动电扇,请和厂家联络,不成拆卸仪器!
2.主动调谐不克不及完成,找不到谐振点:
现象:调谐曲线完满是一条曲线,调谐完成后仪器提醒没有谐振点
原因:回路接地欠好,试验回路接线错误,安装某一仪器开路
肃清办法:
1)查抄接地安装可靠,接地毗连线能否有断开点;
2)查抄励磁变压器的凹凸压线圈的通断;(低压绕组阻值;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)
3)查抄每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)
4)查抄分压器的信号线的通断;(高、低压电容量)
5)查抄分压器的凹凸压电容臂的通断;(1孔对芯,2孔对外壳别离导通;1孔对2孔断开)
6)安装本身升压时没有谐振点,还需要查抄抵偿电容器的通断;