中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:程控超低频高压发作器

ZSVLF-30KV超低频高压发作器 | 参考原则:DL/T849.4-2004

我国正在妥帖那一办法

超低频绝缘耐压试验现实上是工频耐压试验的一种替代办法。我们晓得,在对大型发电机、电缆等试品停止工频耐压试验时,因为它们的绝缘层闪现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。如许一些浩荡的设备,不单粗笨,并且利用非常未便。为领会决那一矛盾,电力部分摘用了降低试验频次,从而降低了试验电源的容量。从国表里多年的理论和理论证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不单能有同样的等效性,并且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验法式大大地减化,与工频试验比拟优胜性更多。那就是为什么兴旺国度普及摘用那一办法的原因。我国电力部以拜托武汉高压研究所草拟了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验办法》行业原则。本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

超低频高压发作器是停止超低频交换耐压试验的高压测试安装,本安装适用于电力部分和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备停止绝缘耐压试验。本安装相关于曲流耐压试验具有较小的毁坏性且与交换工频耐压具有等效性。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

一、用本ZSVLF-30KV超低频高压发作器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表停止测试,兆欧表测试没有问题后,才气利用本仪器。

二、开机前必然用放电棒将试品足够放电(放电棒利用办法为:先用限放逐电端放电,再用接

地端放电)。配两个升压器的超低频接线办法:当零丁利用升压器I时(试验电压≤

30KV),ZSVLF-30KV超低频高压发作器掌握输出I务必接到升压器I,掌握输出II不毗连。当升压器I与升压器II

串联利用时(试验电压≤80KV),仪器掌握输出I务必接到升压器I,掌握输出II务必接到升压器II,绝对不克不及接反!不然会损坏仪器或者试品。

三、开机升压后,如需要中断请不要封闭电源开关,请务必利用停机键,用放电棒将试品足够放电后再封闭电源。不然必然会损坏仪器!!!

四、请务必严厉根据屏幕提醒操做,试验时请将高压线接头旋紧、接触好。

五、因为升压器内绝缘油已拆满,升压后可能有少量油溢出,是一般现象,不影响利用。

六、10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频次设定为0.1Hz(选举利用)、

0.05Hz(选举利用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,合适10公里以上电缆),阐明书上所说的带载才能是理论值,现场时10KV电缆长度可到达3-20公里。

七、35KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为60KV(常规要求)-78KV(按规程需要),频次设

定为0.1Hz(选举利用)、0.05Hz(选举利用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,合适10公里以上电缆),阐明书上所说的带载才能是理论值,现场时35KV电缆长度可到达3-15公里。

八、如电缆长度较短(小于300米),试品电容小于0.05μF时不克不及一般升压,此时请并联高压电容。

九、请将高压线尼龙端子按上面的编号旋到响应的尼龙座上,要包管高压线接触优良, 接触欠好,会引起放电,烧坏高压端。尼龙端子旋紧时, 要重视力度,过度旋紧可能会损坏尼龙端子。

十、假设是配两个升压器的超低频:当试验电压≤30KV时,可将升压器号设定为I,此时只需I号升压器升压,II号升压器不毗连,也可将升压器号设定为I+II,此时I号升压器和II号升压器串联利用;当试验电压>30KV时,必需将I号升压器和II号升压器串联使

用,毗连办法见阐明书内操做阐明。当输出电压≥70KV时,请将高压电缆悬空!

十一、掌握输出线接升压器端的航空插头需要往下压再扭转,才气拔出!

十二、定见利用220V(110V)交换电源。若必然要利用发电机供电,因为0.1Hz超低频是根据电源输进频次来调造的,对发电机输出频次有较高的要求,要求是:频次50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),电压220V±5%(110V±5%),功率大于8KW,特殊要求发电机输出频次不变(通俗发电机必需要接进10KVA(I)、20KVA(I+II)的变频电源或利用数码变频发电机),不然必然会严峻损坏仪器,不克不及一般升压!!!

十三、当开机时电源灯不亮或屏幕无展现,可能是保险管烧了,换1只保险管就好,我们配有10只保险管备用。

十四、假设需要持久工做(持续工做时间超越20分钟),利用前请将注油孔翻开,试验完毕后,扭紧注油孔。

十五、屏幕主菜单右下方有电压输进频次展现,电压输进频次要求为50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),超越那个范畴时,阐明输进电压频次不不变,不克不及升压,此时升压必然会损坏设备!

警告:在做电缆耐压试验时,必需将芯线和绝缘层物理上别离,不克不及用其它物品笼盖在其上面,不然会引起高压放电,损坏仪器!!!

超低频绝缘耐压试验原理

我国正在妥帖那一办法,本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

三、ZSVLF-30KV超低频高压发作器简介

连系了现代数字变频先辈手艺,摘用微机掌握,升压、降压、丈量、庇护完全主动化,而且在主动升压过程中能停止人工干涉。因为全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶展现,清晰曲看、打印机输出试验陈述。设想目标完全契合《电力设备公用测试仪器通用手艺前提,第4部门:超低频高压发作器通用手艺前提》电力行业原则,利用非常便利。如今国表里均摘用机械式的办法停止调造息争调产生超低频信号,所以存在正弦波波形禁绝则,丈量误差大,高压部门有火花放电,设备粗笨,并且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻停止放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产物均能征服如许一些不敷之处,别的,还有如下特征需要特殊阐明:

1、电流、电压数据均间接通过高压侧摘样获得,所以数据实在、准确。

2、过压庇护:当输出超越所设定的限压值时,仪器将停机庇护,动做时间小于20ms。

3、过流庇护:设想为凹凸压双重庇护,高压侧可按设定值停止切确停机庇护;低压侧的电流超越额定电流时将停止停机庇护,动做时间都小于20ms。

4、高压输出庇护电阻设想在升压体内,所以外面不需另接庇护电阻。

5、因为摘用了凹凸压闭环负反应掌握电路,所以输出无容升效应。

四、ZSVLF-30KV超低频高压发作器参数

1、输出额定电压:拜见表

2、输出频次:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、0.01Hz。

3、带载才能:拜见表1 0.1 Hz 更大1.1μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.05 Hz 更大2.2μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.02 Hz 更大5.5μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.01 Hz 更大11.0μF(理论值,现场电缆长度为10公里以上)

4、丈量精度:±(3%满量程+0.5KV)

5、电压波形失实度:≤5%

6、利用前提:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

7、电源:交换50 Hz,220V ±5%

中试控股ZSVLF-30KV超低频高压发作器产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSVLF-30KV超低频高压发作器优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

主动升压

自检胜利后,仪器主动进进升压形态。仪器将用若干个周期的时间(几分钟)将电压升至设定值。在升压过程中,按停机键,仪器将割断电压输出,回到起头画面。当升压值接近设定值时呈现图7

在程控超低频高压发作器此时按“上下”键1秒钟,微调电压,可屡次调整,调整到设定值时按“确定”键1秒钟,仪器起头计时,计时完毕后主动打印试验陈述。回到起头画面,放电完毕后关机再起头下一次丈量。别的还有两种非一般停机:过压庇护停机、过流庇护停机。停机后呈现响应的提醒界面,放电完毕后,再调整限造电压值或限造电流值,再起头下次丈量。

中试控股详尽介绍超低频高压发作器对电缆的耐压试验办法

超低频高压发作器对电缆的耐压试验办法

1、将与试品相连的电器设备全数离开试品电缆。

2、摘用10000V兆欧表对试品电缆各相别离停止绝缘电阻试验,笔录试验值。

3、试验电压峰值:Umax=3Uo,此中Uo为电缆导体对地或金属屏障之间的额定工做电压。例如:额定电压为10KV电缆,单相额定电压 Uo:

4、试验时间:3分钟。

5、可分相停止测试。试品电力电缆毛病的电容值在试验设备负载容量才能范畴内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时停止耐压试验。

6、用随机附带的公用柔性毗连电缆将试验设备与试品电缆按图9所示的办法相毗连。合上电源,设定好试验频次、时间和电压以及高压侧的过流庇护值、过压庇护值,然后起头升压试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆能否有反常响声。升至试验电压时,即起头笔录试验时间并读取试验电压值。

7、试验时间到后,仪器主动停机。试验中若无毁坏性放电发作,则认为通过耐压试验。

8、在升压和耐压过程中,如电流反常增大,电压不稳,试品电缆发作异味,烟雾或反常响声或闪烙等现象,应立即停行升压,停机后查明原因。那些现象假设是试品电缆绝缘部门单薄引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆因为空气湿度或外表脏污等原因所致,应将试品电缆清洁枯燥处置后,再停止试验。

9、试验过程中,假设碰着非试品电缆绝缘缺陷使仪器呈现过流庇护,在查明原因后,应从头停止全时间毗连耐压试验。不得仅停止“补足时间”试验