断路器/开关谐振耐压试验安装

4个月前 (11-22 07:15)阅读1回复0
猪脚
猪脚
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值135770
  • 级别管理员
  • 主题27154
  • 回复0
楼主

中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:断路器/开关谐振耐压试验安装

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。

简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?

变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?

为了选对规格,请供给以下手艺参数

1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;

3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);

5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装

一、介绍

1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》

2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验

3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验

4、电源:摘用220V及380V两种

5、操做形式:全主动、半主动、手动

6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

二、参数

变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。

摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。

1、输进:电压220V或者380V ±10%

2、频次:45/65Hz

3、输出电压:0-250V

4、输出波形:正弦波

5、频次调剂范畴:30-300Hz

6、频次辨认率:0.01Hz

7、频次不变度:0.1%

8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

9、电压辨认率:0.1kV

10、电压丈量精度:1.5%

11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%

12、运行持续工做时间:60分钟

三、功用

1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。

2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。

3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、

4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。

5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。

6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。

7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等

8、波形为脉宽电压调剂的方波。

9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。

10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。

11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。

12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。

13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。

14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。

15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。

16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。

功率:±0.1%(CosΦ0.2),±0.3%(0.02CosΦ0.2)

3、 工做温度:-10℃~ +40℃

4、 充电电源:交换160V~260V

5、 绝缘:⑴、电压、电流输进端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

⑵、工做电源输进端对外壳之间承担工频2kV(有效值),历时1分钟尝试。

6、 主机体积:32cm×24cm×13cm

7、 重量:3kg

中试控股ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

IEC60840原则中在45-150kV敷设后电缆试验原则中除原曲流试验原则外,增加了1.7U05分钟或1U024小时的交换试验原则。而在220kV品级中IEC62067/CD草案中则取缔了电缆敷设后试验中曲流试验的原则,只要交换试验的要求,即20-300Hz1.4U060分钟。为了更有效的对施工后的交联电缆停止交接试验,华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘耐压试验一项中增加了电缆的交换耐压试验原则。

之后,国内良多处所也响应的出台了处所性试验原则,其试验频次大多都在30-300Hz,中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,详细根据各个处所略有差别,浙江选举中低压电缆试验频次为45-65Hz,高压电缆试验频次为35-75Hz。

电缆试验频次争议

中试控股电力讲解因为电缆的电容量较大,摘用传统的工频试验变压器很粗笨,浩荡,且大电流的工做电源在现场不容易获得。因而一般都摘用串联谐振交换耐压试验设备。其输进电源的容量能显著降低,重量减轻,便于利用和运输。初期多摘用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在主动化水平差、噪音大等缺点。因而如今大都摘用TPXZB系列调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,能够得到更高的操行数(Q值),并具有主动调谐、多重庇护,以及低噪音、乖巧的组合体例(单件重量大为下降)等长处。

综合国表里有关手艺材料,抉择适宜的试验频次范畴是个比力重要的问题。在那方面,有一些差别的看点和提法。就目前的国表里的提法来看,我们总结可分红3类:第1类为较宽频次范畴30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范畴,45-65Hz,45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz。

(1)第1类较宽频次范畴

国际大电网会议第21、09工做组发布的《试验导则》,定见频次范畴为30-300Hz。但现实上更低一些频次也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067原则草案(2001年和2000年)就规定可摘用20-300Hz。

国外有些厂家设想串联谐用电抗器,在特殊情状下也有摘用更低频次为25Hz或20Hz的。当然频次愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因而放大,使重量增加。个别材料展现,1-300Hz的交换试验也具有与工频交换试验的等效性,那阐明现实利用中频次下限有可能获得更低,例如小于20Hz以至到0.1Hz也是可行的。进一步表白在如许的频次范畴内,绝缘内部各介量的电压散布及介量特征仍根本不异。

工做频次超越300Hz能否恰当?有材料报导说,随频次增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介量的极化发热问题,因而频次高于300Hz是不成取的。

0
回帖

断路器/开关谐振耐压试验安装 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息