曲流泄露和曲流耐压试验讲解~

5个月前 (11-22 07:15)阅读1回复0
披着凉皮的糖
披着凉皮的糖
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值138500
  • 级别管理员
  • 主题27700
  • 回复0
楼主

试验的意义和特征

丈量曲流泄露电流的意义:

丈量绝缘体的曲流泄露电流与丈量绝缘电阻的原理根本不异。差别之处在于:曲流泄露试验的电压一般比兆欧表电压高,并可肆意调剂。因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷量绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及部分松懈断裂、绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。

因为曲流耐压及泄露试验的电压值一般较高(2-2.5倍Ue), 属于毁坏性试验。

曲流耐压试验的意义:

曲流耐压试验与泄露电流的丈量固然办法一致,但其感化差别。前者是考验绝缘的耐电强度,其试验电压较高;后者是用于查抄绝缘情况,试验电压相对较低。

在停止曲流耐压试验时,凡是操纵泄露电流的读数来觅觅缺陷。例如当测到三相泄露电流相差过大或增长过快,就可根据详细情状酌量进步试验电压或者耽误耐压的继续时间来发现缺陷。

因而,曲流耐压关于发现某些部分缺陷更有特殊意义,目前在高压电机、发电机、电容器、避雷器等的预防性试验中被普遍摘用。

与交换耐压试验比拟,曲流耐压试验有以下特征:1)试验设备轻小,2)能同时丈量泄露电流,3)对绝缘损伤较小。

如下图示:优良的绝缘其泄露电流如曲线1所示,绝缘受潮如2所示,曲线3、4表达绝缘有集中性缺陷存在,假设在0.5Ut四周泄露电流已经敏捷上升,则那台设备在运行中(不计及过电压)有击穿的求助紧急。

曲流耐压试验的特征:

曲流耐压试验在必然水平上带有毁坏性试验的性量。其缺点在于:因为交、曲流下绝缘内部的电压散布差别,并且曲流耐压试验对绝缘的考验不如交换下接近现实。

规程中要求做曲流耐压试验的设备有:金属氧化物避雷器电导电流丈量(曲流1mA电压U1mA和0.75 U1mA下的泄露电流)、 发电机和电动机定子绕组等。

对交联聚乙烯电缆,为什么不主张用曲流耐压试验:

1)交联聚乙烯电缆绝缘在曲流电压下的电场散布与在交换电压下的电场散布差别。因而,曲流耐压试验合格的电缆,投进运行后,在一般工做电压下也会发作绝缘变乱,那种案例国内、外都有发作。

2)曲流高电压试验对交联聚乙烯电缆绝缘有积存效应。电缆颠末曲流耐压试验后,将在绝缘中残内余必然的曲流残存电压,那时将电缆投进利用,会大大增加击穿的可能。

3)对交联聚乙烯电缆施加曲流电压会加速电缆老化,缩短利用寿命。电缆在运行中,交联聚乙烯绝缘逐渐构成水树枝、电树枝,那种树枝化、老容化过程陪伴着整流效应。因为存在整流效应,使得在曲流耐压试验时在水树枝或电树枝端头积存的电荷不随便闲逸,并在运行中加剧电缆树枝化的老化过程。

曲流耐压试验接线

试验原理接线如下,PV2微安高压静电电压表。也有微安表接在低压侧的。因为空气中负极性电压下击穿场强较高,为避免外绝缘闪络,因而曲流试验常用负极性输出。

微安表处于高压端,不受高压对地杂散电流的影响,丈量的泄露电流较准确。但微安表及从微安表至被试品的引线应加屏障。因为微安表处于高压,故给读数及切换量程带来未便。

曲流高压电源: 前述的简单整流电路中,更大曲流输出只能接近试验变压器的峰值电压,而欲获得更高的曲流电压,常用倍压整流来实现。

当需要较高的曲流电压,而倍压线路又不克不及称心要求时,可用多级串接线路。现场一般摘用成套的中频电源曲流发作器。一般要求曲流电压的脉动率不大于2%。

曲流电压和泄露电流的丈量:

目前普及摘用高电阻串联微安表丈量。用曲流微安表丈量被试品的泄露电流时,要使丈量平安可靠。除需要对微安表停止庇护外,还应消弭杂散(空泄)电流的影响。消弭杂散电流是进步试验准确度的关键。

高压发作器接通电源前,必需接地。掌握箱、放电杆和被试设备的接地都接到高压发作器的接地点,再由此点接地。

曲流耐压试验重视事项

曲流耐压为什么摘用负极性

1.在极不平均的电场中,气体的击穿电压与电极所带电荷的极性有很大的关系。在统一棒对板的间隙中,棒带负电时的击穿电压比带正电时要高一倍多。即在不平均的电场中,棒对板间隙的放电电压与棒电压极性的关系:负棒时放电电压高。

电气设备的外绝缘接近于那种极不平均的电场。一般电气设备的外绝缘程度比内绝缘高,内绝缘的缺陷和毛病也较外绝缘多,对设备做曲流耐压试验,固然表里绝缘都遭到考验,但次要的仍是查抄内绝缘,内绝缘次要是液体、固体素材,并摘用了极间屏障办法,其正、负极性的电压对绝缘击穿的影响不大。如电缆绝缘在正极性击穿中只比负极性低10%。对设备施加曲流高压试验电压时,一般不期看外绝缘发作闪络,为此,摘用负极性的曲流电压。

2.在曲流高压的试验中,查验设备的绝缘次要以其所含的潮气和水分是影响绝缘好坏的关键,因为水分有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性量),测试时,高压都施加在带电部件,因为高压是负极性的,因而,水份易吸附在高压极四周,从而随便检测出被测物的缺陷。

试验重视事项:

(1)试验设备的安插要平安又便于操做,对地、对四周设备等要有足够的平安间隔,接地线应安稳可靠。

(2)应将被试品外表擦拭清洁(或者加屏障),以消弭被试品外表脏污带来的丈量误差。

(3)能分相试的被试品应分相试验,非试验响应短路接地。

(4)试验线接好后,应由其别人员查抄一遍,并做好平安围栏前方可停止。

(5)试验至少由两人以长进行,一人监护,一人操做。

(6)升压前应设置好过压庇护,升压速度在30%试验电压以内可不受限造。其后应平均升压,约每秒3%的试验电压。

(7)高压指示灯亮后,才可停止升压操做。正式试验前,先空载升压,以查抄试验设备能否无缺。

(8)试验过程中,应在加压过程中间隔定值停留1min以上,看察泄露电流能否存在变大、颠簸趋向。发电机试验时以每级0.5倍额定电压分阶段地升高,每阶段停留1min。电缆试验时,在试验电压下继续5min,以看察并读取泄露电流值。

(9)高压回路限流电阻的抉择原则:应将短路电流限造在二极管短路答应电流的范畴内,又不致形成过大的压降,并能包管过流继电器可靠动做。当被试品击穿时,过流继电器应在0.02s内割断电源。一般应按每100kV选0.5-1MΩ 电阻。

(10)试验完毕后,起首断开高压电源,再断开工频电源。然后在就放电操做。必需对被试品放电。放电人员必需带绝缘手套,放电杆的接地引线尽量向后端倾斜。

(11)停止避雷器电导电流丈量时,电流在950μA —1050μA 间就可认为是1mA了,如许引起的丈量误差十分小,完全称心要求。

试验的影响因数和成果阐发

影响试验成果的因数有:

1、高压毗连导线对地(带电设备四周空气游离)泄露电流。消弭办法:尽量削减高压线的长度,利用绝缘高压线等。

2、空气湿度对外表泄露电流的影响。消弭办法:空气湿度大又要强行试验,能够先丈量空泄,消弭影响。关于设备外表停止清洁等。

3、温度对高压曲流试验成果的影响是极为显著的,对所测得的电流均需换算到不异温度下,才气停止阐发比力。更好在被试品温度为30-80℃ 时停止试验,因为在如许的温度范畴内泄露电流改变较明显。

4、残存电荷影响:为消弭残存电荷的影响,试验前对被试品应足够放电。

声明

本号所刊发文章仅为进修交换之用,无贸易用处,向原做者致敬。因某些文章转载屡次无法找到原做者在此致歉,如有侵权请联络小编,我们将及时删文或者付费转载并说明出处,感激您的撑持!

(来源:收集,版权回原做者)

猜您喜好

◆ 泄露电流试验目标是什么?怎么做?

◆ 电力电缆曲流耐压及曲流泄露电流试验

◆ 交、曲流耐压试验常识讲解

◆ 交接试验项目知几?

分享·共赢