HDSR变频串联谐振耐压试验安装在变压器耐压试验重视事项

1) 查抄试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯庇护应投进,试验回路中过电流与过电压庇护应整定准确、可靠。

2)对变压器停止交换耐压试验时,必需在绝缘油处于静行形态,气泡足够逸出后才气停止。不然在耐压试验过程中会引起放电,形成揣度上的困难。 3-10kV的变压器油需静行5h以上,110kV及以下变压器油静行24h;220kV变压器油静行48h,500kV变压器油静行72h,以制止耐压时形成不该有的绝缘击穿。

3)油浸电力变压器的套管、进孔等所有能放气的部位都应翻开足够排气,以制止因为残存空气而降低绝缘强度,招致击穿或放电。

4)在试验过程中,升压速度应平均,当电压升至40%试验电压以上时,应连结每秒3%试验电压上升;降压应敏捷,但制止在40%试验电压以上突然割断电源。

5)三相变压器的交换工频耐压试验,没必要分相停止,但同侧绕组的三相引出线端必需短路后才气试验,不然可能损害变压器绕组的绝缘。

6)交换耐压时间为1min假设发作放电或击穿时,应立即降压并割断电源。

7)加压期间密切凝视表计指示动态,看察、监听被试变压器,庇护球隙的声音与现象,阐发区别电晕或放电等有关迹象。

华顶电力的串联谐振是根据市场的需求,严厉根据国度的规定而消费造造的,能够更好的对被试品停止耐压试验,过程愈加平安可靠。XZB 系列变频串联谐振耐压试验安装,摘用调剂电源频次的体例,使得电抗器与被试电容器实 现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国 表里得到了普遍好评和利用,是当前高电压试验的新办法和潮水。安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根 据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。安装具有三种工做形式:全主动形式、手动形式、主动调谐手动升压形式;便利用户根据 现场情状乖巧抉择,进步试验速度。整个安装单件重量很轻,便于现场利用。设备的重量和体积大大削减。串联谐振安装中,省往了粗笨的大功率调压安装和通俗的大 功率工频试验变压器,并且,谐振激磁电源只需试验容量的 1/Q,使得系统重量和体积大大减 少,一般为通俗试验安装的 1/10-1/30。、避免大的短路电流烧伤毛病点。试品发作击穿时,因失往谐振前提,高电压也立即消逝,能够更好地保障人与设备的平安。

HDSR变频串联谐振耐压试验安装在电力系统利用中的长处

1.串联谐振所需电源容量大大减小。串联谐振电源是操纵谐振电抗器和被试品电容谐振 产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要供给系统中有功消耗的部门, 因而,试验所需的电源功率 只要试验容量的 1/Q。

2.串联谐振设备的重量和体积大大削减。串联谐振电源中,不单省往了粗笨的大功率调 压安装和通俗的大功率工 频试验变压器,并且,谐振激磁电源只需试验容量的 1/Q, 使得系统重量和体积大大削减,一般为通俗试验 安装的 1/5-1/10。

3.串联谐振改进输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改进输出电压的波形 畸变,获得很好的正弦波形, 有效的避免了谐波峰值对试品的误击穿。

4.串联谐振避免大的短路电流烧伤毛病点。在串联谐振形态,当试品的绝缘弱点被击穿 时,电路立即脱谐,回路电 流敏捷下降为一般试验电流的 1/Q。而并联谐振或者试验 变压器体例做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍, 两者比拟,短路电流,击穿 电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流 烧 伤毛病点的忧患。

5.串联谐振不会呈现任何恢复过电压。试品发作击穿时,因失往谐振前提,高电压也立 即消逝,电弧即刻熄灭,且 恢复电压的再成立过程很长,很随便在再次到达闪落电 压前断开电源,那种电压的恢复过程是一种能量积存的 间歇振荡过程,其过程长, 并且,不会呈现任何恢复过电压。

HDSR变频串联谐振耐压试验安装串联谐振利用重视事项

1. 串联谐振应由高压试验专业人员利用,利用前应认真阅读利用阐明书,并 经频频操做操练。

2. 操做人员应很多于2人。利用时应严厉遵守本单元有关高压试验的平安功课 规程。

3. 为了包管试验的平安准确,除必需熟悉本产物阐明书外,还必需严厉按国度 有关原则和规程停止试验 操做。

4. 各连接线不克不及接错,不然可招致试验安装损坏。

5. 串联谐振利用时,输出的是高电压或超高电压,必需可靠接地,重视操做平安。

6. 常见毛病原因及肃清: 1.电扇不克不及启动: 急停、毛病庇护、失谐庇护后,没有按“毛病复位”; 内部 温渡过高,功率元件热庇护; 肃清办法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟摆布,从头开启电源,按仪器面 板上的“复位”键,再启动仪 器。 假设仍然不克不及启动电扇,请和厂家联络,不成拆卸仪器!

7. 主动调谐不克不及完成,找不到谐振点: 现象:调谐曲线完满是一条曲线,调谐完成后仪器提醒没有谐振点。 原因:回路接地欠好,试验回路接 线错误,安装某一仪器开路。 肃清办法:查抄接地安装可靠,接地毗连线能否有断开点;查抄励磁变压器的凹凸压线圈的通断; 查抄每一只电抗器的通断; 查抄分压 器的信号线的通断; 查抄分压器的凹凸压电容臂的通断; 安装本身升压时没有谐振点,还需要查抄抵偿电容器的通断; 假设所有部件一般, 仍然没有谐振点,请和厂家联络,不成拆卸仪器! 现象:调谐曲线是一条曲线,有较低的尖 峰; 试验时一次电压较高,高压却较低,以至在没有升到试验电压时,一 次电压已经抵达额定电压,回路主动降压; 原因:电抗器与试品电容量不婚配,没有准确找到谐振点; 试品损耗较高,系统Q值太低; 励磁变压器高压输出电压较低;肃清办法:将抵偿电容器并接进试验回路,加大回路电容量; 尽可能将多只电抗器串联,进步回路电感 量; 进步励磁变压器的输出电压;枯燥处置被试品,进步被试品的绝缘 强度,削减回路 的有功损耗;假设全数处置完后,仍然不克不及处理问 题,请和厂家联络,不成拆卸仪器!