中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:开关柜交换耐压试验设备

ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。

简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?

变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?

为了选对规格,请供给以下手艺参数

1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;

3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);

5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装

一、介绍

1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》

2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验

3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验

4、电源:摘用220V及380V两种

5、操做形式:全主动、半主动、手动

6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

二、参数

变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。

摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。

1、输进:电压220V或者380V ±10%

2、频次:45/65Hz

3、输出电压:0-250V

4、输出波形:正弦波

5、频次调剂范畴:30-300Hz

6、频次辨认率:0.01Hz

7、频次不变度:0.1%

8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

9、电压辨认率:0.1kV

10、电压丈量精度:1.5%

11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%

12、运行持续工做时间:60分钟

三、功用

1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。

2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。

3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、

4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。

5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。

6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。

7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等

8、波形为脉宽电压调剂的方波。

9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。

10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。

11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。

12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。

13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。

14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。

15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。

16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。

ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。

中试控股ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-135KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

GIS交换耐压试验前的干练试验。GIS交换耐压试验前应停止干练试验,干练试验通过逐次增加电压到达以下两个目标:

1)将设备中可能存在的活动微粒迁徙到低电场区域。

2)通过放电烧掉藐小的微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃等。

干练试验的根本原则是既要到达设备净化的目标,又要尽量削减净化过程中微粒触发的击穿,还要削减对被试设备的损害,即削减设备承担较高电压感化的时问。所以逐级开压时,在低压下可连结较长时间,在高电压下不容许长时间耐压。干练试验过程中发作击穿放电也按耐压试验的判据来判别。

干练试验施加的电压和时间可与造造厂、用户协商,根据详细情状绘出“试验电压一试率比调剂到2%或一个较小的电压,通过扭转频次调剂旋钮改动试验回路频次的大小,看察励 磁电压和试验电压的数值。当励磁电压为最小、同时试验电压为更大时,那个时候的率就是试验回路的谐振频次。当试验回路到达谐振频次时了起头升压,电压到达干练试验电压后,起头计时并读取试验电压,试验时间到后,陆续升压至下一个干练点。干练过程完毕后,确认设备形态一般即可停止耐压试验。

按规定的升压速度将电压从零起头平均地升压至耐压试验电压值(Us=0.8U出厂),读取试验电压,并起头计时1min。试验完毕后,将电压降压到零位,割断变频电源主回路开关,断开变频器电源和试验电源。试验中如无毁坏性放电发作,则认为通过耐压试验。

试验中GIS室监护人应密切重视GIS安装的带电形态和仪表指示改变过程,当试验过程中试品发作击穿、闪络或加压过程中呈现反常现象时,及时通知操做人员立即降下电压,并割断试验电源,用接地棒对试品足够放电后,停止查抄、处置后再停止试验。

试验完毕,必需对高压部位足够放电并接地,然后拆改接线,停止其他相或其他间隔试验,其试验步调同上。

试验完毕后,用绝缘电阻表丈量绝缘电阻。测试完毕,将彼试相短路接地,足够放电,恢复接线。

重视事项

一般重视

1 试验电源的容量必需称心试验要求;

2.为减小电晕缺失,进步串联谐振系统的Q值,高压引线应摘用扩径金属软管;

3.GIS若有看察窗,绝缘试验时需用接地金属箔将看察窗易接近的一侧盖起来;

4.试验时,应在较低电压下调谐谐振频次,然后才能够升压停止耐压试验。

5.如电压互感器与GIS一路停止耐压试验,查抄电压互感器一次、二次绕组尾端应接地,其二次绕组不该短接。

6.试验气候的情况对操行因数Q值影响很大,试验应在较枯燥的气候情状下停止。

7.试验回路中的电流互感器二次侧应短路接地。

特殊重视

1、规定的试验电压应施加在每一相导体和金属外壳之间,每次只能一相加压,其他相导体和接地金属外壳相毗连。

2.当试验电源容量有限时,可将GIS用其内部的断路器或隔分开关分断成几个部门别离停止试验,同时不试验的部门应接地,并包管断路器断口,断口电容器或隔分开关断口上承担的电压不超越容许值。

3.GIS内部的避雷器在停止耐压试验时应与被试回路断开,GIS内部的电压互感器、电流互感器的耐压试验应参拍照应的试验原则施行。问:利用串并联谐振原理停止交换耐压试验办法有哪些|

答:关于长电缆线路、电容器、大型发电机和变压器等电容量较大的被试品的交换耐压试验,需要较大容量的试验设备和电源,现场往往难以办到。在此情状下,可根据详细情状,别离摘用串联、并联谐振或串并联谐振(也称串并联抵偿)的办法处理试验设备容量不敷的问题。