发电机变频串联谐振试验仪

6个月前 (11-22 07:16)阅读1回复0
找个小木屋
找个小木屋
  • 管理员
  • 注册排名10
  • 经验值162830
  • 级别管理员
  • 主题32566
  • 回复0
楼主

中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:发电机变频串联谐振试验仪

发电机变频串联谐振试验仪

ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?

变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。适用电压品级:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也能够定造差别的电压品级规格。

若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?

为了选对规格,请供给以下手艺参数

1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;

3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);

5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。

ZSBP-270KVA/270KV变频串联谐振耐压试验安装

一、介绍

1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》

2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验

3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验

4、电源:摘用220V及380V两种

5、操做形式:全主动、半主动、手动

6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

二、参数

变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。

摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。

1、输进:电压220V或者380V ±10%

2、频次:45/65Hz

3、输出电压:0-250V

4、输出波形:正弦波

5、频次调剂范畴:30-300Hz

6、频次辨认率:0.01Hz

7、频次不变度:0.1%

8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz

9、电压辨认率:0.1kV

10、电压丈量精度:1.5%

11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%

12、运行持续工做时间:60分钟

三、功用

1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。

2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。

3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、

4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。

5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。

6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。

7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等

8、波形为脉宽电压调剂的方波。

9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。

10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。

11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。

12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。

13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。

14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。

15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。

16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。

ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。

中试控股ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-500KVA/200KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

在电力设备运行过程中,在温度、电场和机械振动的感化下,绝缘素材在长时间的温度、电场和机械振动感化下逐步退化,包罗整体劣化和部分劣化,产生缺陷。例如,中试控股因为部分电场集中或部分绝缘单薄,存在部分缺陷。多种预防性试验办法,都能发现一些缺陷,反映绝缘素材情况,但其试验办法的试验电压,往往低于电力设备的工做电压,不敷以包管平安运行。曲流耐压试验固然具有较高的试验电压,但也存在一些绝缘缺陷,但因为电力设备的绝缘次要由电介量构成,在曲流电压的感化下,其电压是按电阻散布的,因而交换电源的单薄环节是交换电场下的设备纷歧定要用曲流电停止测试。例如,在曲流前提下,发电机的槽形缺陷不容易发现。交换耐压试验契合电力设备在运行中的电气前提,交换耐压试验的电压一般高于操做电压。因而,颠末测试,该设备具有较大的平安性,因而那种测试已成为包管平安运行的重要手段。中试控股

然而,因为串联谐振试验中的试验电压远高于运行中的试验电压,过大的电压会增加介量损耗、发热和放电,中试控股加速绝缘缺陷的开展。因而,在某种意义上,串联共振试验是一种毁坏性试验。

在串联谐振试验之前,必需事先辈行各类无损检测,中试控股如绝缘电阻、吸收比、介损因数、曲流漏电流等,并对试验成果停止综合阐发,以确定设备是湿的仍是出缺陷的。假设发现存在问题,必需提早处置。为了制止绝缘击穿的发作,扩展绝缘缺陷,耽误庇护时间,增加测试过程中的庇护工做量,必需消弭缺陷后才气停止串联谐振试验。1.RLC谐振

由RLC构成的电路在周期性交变电源的鼓励下,将产生受逃形式的的交换振荡,其振荡幅度随交变电源频次的改动而改变,当电源频次称心必然前提时,回路的振荡幅度到达更大值,即回路发作谐振。

2.测RLC谐振频次

通过逐点改动加在(间接或间接)RLC谐振回路上信号频次来找到更大输出时的频次点,并把那一频点定义为RLC谐振频次。

3.RLC串联电路如图5.1所示:

在图5.1所示的R、L、C串联电路中,中试控股当正弦交换信号源的频次f改动时,电路中的感抗、容抗随之而变,电路中的电流也随f而变。取电阻R上的电压U0做为响应,当输进电压U庇护稳定中试控股时,在差别信号频次的鼓励下,测出U0之值,然后以f为横坐标,以U0/U为纵坐标,绘出光滑的曲线,此即为幅频特征,亦称谐振曲线,如图5.2所示。

RLC串联电路

图中所加交换电压U(有效值)的角频次为w ,则电路的的复阻抗为:

电感电容谐振频次计算

复阻抗的模为:

电感电容谐振频次计算

复阻抗的幅角:

电感电容谐振频次计算

即该电路电流滞后于总电压的位差值,回路中的电流I(有效值)为:

电感电容谐振频次计算

尝试阐发

1.拔取的频次组数据不敷多,电压更大值时的频次数据不敷切确。

2.电压不不变,使成果有误差。

3.图中得出的数据不敷切确,使成果有误差。

4.毗连电容没接好招致的误差。

5.仪器自己存在的误差。

6.操做时间过长,时电阻 ,电容,电感的温度上身招致的误差。

7.操做的次数少,数据少引起的误差。

重视事项

1.毗连电容时,线头接紧,使操做时不宜掉出。

2.计算时重视单元换算。

3.到接近电压达更大值,要渐渐调,小幅度的改动频次,如许能够增大丈量切确度。中试控股交换耐压试验办法的抉择

1.1超低频0.1Hz耐压试验 因被试XLPE电缆的电容量很大,工频试验时所需试验变压器的容量也要很大,招致试验设备粗笨而不适于现场利用。摘用0.1Hz做为试验电源,理论上能够将试验变压器的容量降低到1/500,试验变压器的重量可大大降低,能够较随便地挪动到现场停止试验。目前,此种办法次要利用于中低压电缆的试验,因为试验前提的实在性事实不如近工频交换电压,电压品级偏低,还不克不及用于110kV及以上的高压电缆试验。

1.2振荡电压试验,振荡电压试验是用曲流电源给电缆充电,中试控股当到达试验电压后使放电间隙击穿而通过电感线圈放电,对电缆施加必然电压幅位、频次为kHz级的衰减振荡波电压做为挤包绝中试控股缘电缆线路的完工试验办法的另一种路子。此种办法比曲流耐压试验办法有效,但与工频电压试验比拟,其查抄电缆主绝缘和附件缺陷的效果仍不睬想, 一是波的衰减凶猛,难以称心长电缆的需要;二是使局放增大,对电缆有较大损害。

1.3谐振耐压试验 谐振耐压试验办法是通过改动试验系统的电感量和试验频次,使回路处于谐振形态,如许试验回路中试品上的大部门容性电流与电抗器上的感性电流相抵消,中试控股电源赐与的能量仅为回路中消耗的用功功率,为试品容量的1/Q(Q为系统的谐振倍数);因而试验电源的容量在降低,重量大大减轻。

谐振耐压试验系统按调剂体例分为调感式(VISR)和调频式(VFSR)两种:可调电感型谐振试验系统能够称心耐压要求,但因为重量大,可挪动性差,次要用于试验室。变频串联谐振耐压试验是操纵电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流,是当前高电压试验的一种新的办法与潮水,在国表里已经得到普遍的利用。