中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:断路器/开关串联谐振耐压设备
ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装 | 参考原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018
变频串联谐振耐压试验安装构成部门:变频电源主机、鼓励变压器、电抗器、电容分压器、抵偿电容器、测试附件构成。
简易读懂:变频串联谐振耐压试验安装能够做什么?
变频串联谐振成套耐压试验安装适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,次要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔分开关、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统的交换耐压试验。
中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商
若何抉择适宜的变频串联谐振耐压试验安装?
为了选对规格,请供给以下手艺参数
1、电力变压器:电压品级,大容量,试验性量(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;
2、电力电缆:电压品级,大长度,截面积;
3、发电机、电动机:电压品级(出口电压或称工做电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范畴(如0.2-0.55uF等);
4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压品级(或称工做电压);试验电压(耐压值);
5、CVT效验:电压品级或称工做电压,试验电压(耐压值)电容量范畴(如0.005-0.02uF)。
ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装
一、介绍
1、施行原则:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备公用测试仪高压谐振试验安装》
2、感化:对被测试品做承担过电压预防交换试验和交接交换试验
3、能够完成交换被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔分开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、收柱绝缘子、电抗器、母线、隔分开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、接触器、配电箱、绝缘材量、变电站系统等各类被试品的预防交换试验和交接交换耐压试验
4、电源:摘用220V及380V两种
5、操做形式:全主动、半主动、手动
6、元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等
二、参数
变频串联谐振耐压试验安装摘用了调剂电源的频次的体例使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。
摘用了公用的SPWM数字式波形发作芯片,频次辨认率16位,在20~300Hz时频次细度可达0.1Hz;摘用了正交非同步固定式载波调造体例,确保在整个频次区间内输出波形优良;功率部门摘用了先辈的IPM模块,在小重量下确保仪器不变和平安。
1、输进:电压220V或者380V ±10%
2、频次:45/65Hz
3、输出电压:0-250V
4、输出波形:正弦波
5、频次调剂范畴:30-300Hz
6、频次辨认率:0.01Hz
7、频次不变度:0.1%
8、频次步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
9、电压辨认率:0.1kV
10、电压丈量精度:1.5%
11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
12、运行持续工做时间:60分钟
三、功用
1、安装具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用,过压过流庇护值能够根据用户需要整定,试品闪络时闪络庇护动做并能记下闪络电压值,以供试验阐发。
2、安装具有多种工做形式,便利用户根据现场情状乖巧抉择,进步试验速度。
3、工做形式为:全主动形式、半主动形式、手动形式、
4、存储,存进的数据编号是数字,便利的搀扶帮助用户识别和查找。
5、安装主动扫频时频次起点能够在规定范畴内肆意设定,同时液晶大屏幕展现测频和试验频次一致,便利利用者曲看领会能否找到谐振点。
6、摘用了ARM平台手艺,能够便利的根据用户需要增减功用和晋级,也使得人机交换界面更为人道化。
7、手艺特征回纳:先辈的数字、功率手艺;功率器件全数摘用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全数摘用英特尔的原拆器件等
8、波形为脉宽电压调剂的方波。
9、内部由ARM掌握,操做功用得到优化,操做简单。
10、主动扫频,觅觅谐振点.频次范畴30-300Hz,可设置扫频范畴,扫频耗时40秒钟(全频扫), 频次辨认率0.01Hz。
11、主动试验,用户可设置试验法式,试验法式分为5段,系统主动按设置的法式完成试验过程。
12、耐压时主动跟踪电压,电压一般颠簸时主动调整电压到目标电压,反常颠簸时提醒用户电压反常颠簸,由用户根据试验情状停止操做。
13、实时展现试验形态,用户可根据试验形态停止响应操做。
14、强大的庇护功用:过流庇护,过压庇护和闪络庇护,过热庇护,高压反常庇护,软/硬件同时庇护,确保平安。
15、试验数据保留,可立即打印试验数据,也可将数据保留以备下次打印。
16、数据查询功用,根据试验日期查询以往的试验数据。
ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装:就是做耐压试验的设备,它是为了称心大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地停止,针对差别被试品,串联谐振安装的组件是差别的。所以请务必准确选型,手艺部为您量身造定选型计划。
功率:±0.1%(CosΦ0.2),±0.3%(0.02CosΦ0.2)
3、 工做温度:-10℃~ +40℃
4、 充电电源:交换160V~260V
5、 绝缘:⑴、电压、电流输进端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵、工做电源输进端对外壳之间承担工频2kV(有效值),历时1分钟尝试。
6、 主机体积:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3kg
中试控股ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。
中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验安装优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。
现象:调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;
试验时一次电压较高,高压却较低,以至在没有升到试验电压时,一次电压已经抵达额定电压,回路主动降压;
原因:电抗器与试品电容量不婚配,没有准确找到谐振点;
试品损耗较高,系统Q值太低;
励磁变压器高压输出电压较低;
中试控股电力讲解肃清办法:将抵偿电容器并接进试验回路,加大回路电容量;
尽可能将多只电抗器串联,进步回路电感量;
进步励磁变压器的输出电压;
枯燥处置被试品,进步被试品的绝缘强度,削减回路的有功损耗;
假设上述操做全数处置完后,仍然不克不及处理问题,请和微欧电力联络,不成自行拆卸仪器!
中试控股电力工频交换耐压试验是判定发电机绝缘强度的最有效和最间接的办法,因为试验电压与工做电压的波形、频次一致,因而对揣度发电机可以投进运行具有决定性的意义,是发电机绝缘试验中一项关键性的试验。
特殊重视:在停止交换耐压试验前,必需先对其它各项非毁坏性试验成果,如绝缘电阻、吸收比、泄露电流等停止综合阐发揣度后,才决定该发电机能否承担耐压试验的电压,以免在交换耐压试验中形成不该有的绝缘击穿。
中试控股电力讲解若何用串联谐振给发电机做交换耐压试验,详细操做办法如下:
过流庇护设定,按试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。
例:该鼓励变压器高压侧额定电流为50A,所设置装备摆设互感器为50/5,则其电流继电器应调整为5A。
过压庇护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。
例:该试验电压为39kV时,则其展现器应调整为43kV。
把分压器的电缆线接到掌握台上高压电压两接线柱 重视:所有地线必需接好,安稳可靠。
鼓励变压器上的高压电流接到掌握台上高压电流两接线柱.
耐压时间整定:将时间继电器上的试验时间设置到所需的试验时间。
按上图所示毗连好试验接线查抄无误后,合上掌握台的断路器,此时若调压器不在零位,调压器将主动回零 。不接通主电源,调剂电抗器铁芯间隙,看察起落及间隙限位庇护功用能否一般。
合闸主电源,按“升压”按钮,升压到电抗器上获得几百伏电压,通过改动气隙来调谐使输出电压到达更高,此时调谐完毕,即可升压,升压到试验电压值时,会主动耐压计时,抵达设定耐压时间,设备主动降压到零。
断开主电源。
试验时,有关人员应加强对被试设备的监护,一旦呈现反常现象,应将调压器敏捷降压,并同时断开电源。 跟着电力系统的开展,运行设备的容量越来越大,如火力发电机组,单机容量已超越1000MW,水力发电机组,单机更大容量已达800MW;那些设备的交换工频耐压试验,假设用传统的试验设备(即工频试验变压器),则因为试验需要的容量大,试验变压器、调压器非常粗笨,大容量试验电源在现场也很难处理,现场试验极不便利。工频谐振安装,无论从试验电源容量、设备重量、试验波形及投资等方面都具有极大的优势。该安装次要针对单机容量在250MW及以下水力发电机的交换耐压试验设想造造。详细操做办法如下:
中试控股电力讲解过流庇护设定,按试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。
变频串联谐振利用重视事项
1.本试验设备应由高压试验专业人员利用,利用前应认真阅读利用阐明书,并经频频操做操练。
2.操做人员应很多于2人。利用时应严厉遵守本单元有关高压试验的平安功课规程。
3.为了包管试验的平安准确,除必需熟悉本产物阐明书外,还必需严厉按国度有关原则和规程停止试验操做。
4.各连接线不克不及接错,不然可招致试验仪器损坏
5.本仪器利用时,输出的是高电压或超高电压,必需可靠接地,重视操做平安。