中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:丈量CT的二次绕组电阻、励磁特征阐发仪
CPT-120P变频互感器综合特征测试仪
CPT-120P变频互感器综合特征测试仪是中试控股针对电力系统互感器测试标准,新一代的电流、电压互感器测试仪器。称心各类CT(如:庇护类、计量类、TP类)的励磁特征(即伏安特征)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单位的励磁特征、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。变频式互感器综合特征测试仪一键完成CT曲阻、励磁、变比和极性测试,并且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是摘用统一种接线体例。变频互感器综合特征测试仪能够完美胜任对电力系统计量用高精度级别CT、庇护用稳态、暂态CT的测试工做,轻松应对变比高达30000/1的互感器,精度可达0.05% 。中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商
CPT-120P变频互感器综合特征测试仪是由本公司在普遍听取用户定见、颠末大量的市场调研、深进停止理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。安装摘用高性能DSP和ARM、先辈的造造工艺,包管了产物性能不变可靠、功用齐全、主动化水平高、测试效率高、在国内处于领先程度,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
CPT-120P变频互感器综合特征测试仪
产物特征
1、低频法测试CT/PT励磁曲线和10%/5%误差曲线
2、电压法测试CT/PT变比、极性,CT角差、比差
3、适用于各类CT/PT的测试(含套管CT、暂态CT、GIS组合CT)
4、主动笔录饱和磁滞曲线
5、CT二次外回路负荷
6、撑持多通道扩展箱
7、撑持150A外接升流器,通流加量、变比验证
85.7”图形透反式LCD,阳光下可视
9、摘用扭转光电鼠标操做,面板自带打印机
10、安装可存储3000组测试数据,掉电不丧失
11、测试便利,轻小便携,仅重9kg
手艺参数
1、输出电压:0~180V (RMS)
2、输出电流:0~12A (RMS),峰值36A
3、电压丈量准确度:±0.2%
4、CT变比丈量范畴:1~30000
5、PT变比丈量范畴:1~10000
6、变比丈量准确度:±0.2%
7、相位丈量准确度:±2’,辨认率0.2’
8、二次绕组电阻丈量范畴:0.1~300Ω,辨认率0.1mΩ
9、升流电流输出:0~150A
10、输进电源电压:AC220V±20%,50HZ
11、工做前提温度:-10℃~50℃,湿度 ≤90%
CPT-120P变频互感器综合特征测试仪
中试控股CPT-120P变频互感器综合特征测试仪产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。
中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出CPT-120P变频式互感器综合特征测试仪优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。
试验及接线:
将互感器二次测短接之后与测试仪电压输出端S2毗连,测试仪电压输出另一端S1接互感器外壳。接线无误后,合上空气开关,按“起头试验”键后,即起头测试。测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,假设发现电流敏捷增加,将会主动回零,页面会展现测试反常。当抵达设置的“输出时间”后,软件主动停行输出,软件停行后必需断开空气开关。
179.二次负载
18
l 更大输出电压:为仪器在做二次负载试验时输出的更高设置电压,假设试验中电压到达设定值,将会主动停行升压,以免损坏设备。
l 阻抗丈量成果、电阻丈量成果、电抗丈量成果:测试完毕主动计算出阻抗、电阻及电抗值并展现
试验及接线:
测试仪的S1、S2为电压输出端,将被测负荷(负载)接测试仪的S1、S2端,查抄接线无误后,合上空气开关,按“起头试验”键后,即起头测试。试验完成后,软件主动展现测试成果,软件停行后必需断开空气开关。
19
10.曲流电阻
20
l 测试温度:当前测试时变压器油温。
l 折算温度:设定电阻折算的温度值。
l 丈量成果:当前温度下测试的曲流电阻值。
l 折算成果:折算到设定温度下的曲流电阻值。
试验及接线
将曲流电阻公用测试导线接到测试仪的R端口,公用测试导线另一端的红、黄两线接到被测品的一端,绿、黑 两线接到被测品的另一端,查抄接线无误后,合上 R Switch 开关,按“起头试验”键后,即起头测试。试验完成后,软件主动展现测试成果,软件停行后必需封闭 R Switch 开关。
21
1 范畴
本功课批示书适用于电磁式电压互感器绝缘试验 , 规定了交接验收试验、预防性试 验、大修后试验项目标引用原则 , 仪器设备要求 , 功课法式和办法 , 试验成果揣度办法和 试验重视事项等。该试验的目标是断定电磁式电压互感器的绝缘情况 , 能否投进利用或继 续利用。造定本批示书的目标是标准绝缘试验的操做、包管试验成果的准确性 , 为设备运 行、监视、检修供给根据。
被试设备所涉及的绝缘油的相关试验以及准确级检定试验等不在本功课批示书范畴 内 , 请参阅响应功课批示书。
2 中试控股详尽讲解标准性引用文件
下列文件中的条目通过本功课批示书的引用而成为本功课批示书的条目。但凡注日期 的引用文件 , 其随后所有的修改单或修订版均不适用于本功课批示书 , 然而 , 鼓舞根据本 功课批示书达成协议的各方研究能否可利用那些文件的新版本。但凡不注日期的引用文 件 , 其新版本适用于本功课批示书。
GB1207 电压互感器
GB50150 电气安装安拆工程电气设备交接试验原则
DL/T727 互感器运行检修导则
3 中试控股详尽讲解平安办法
a) 为包管人身和设备平安 , 应严厉遵守 DL408 《电业平安工做规程 ( 发电厂和变电
所电气部门 ) 》中有关规定。
b) 在停止绝缘电阻丈量后应对试品足够放电。
c) 在停止 tgδ及电容量丈量时 , 应重视高压测试线对地绝缘问题。
d) 停止空载电流丈量、交换耐压试验和部分放电测试等高电压试验时 , 要求必需 在试验设备及被试品四周设围栏并有专人监护 , 负责升压的人要随时重视四周 的情状 , 一旦发现反常应立即断开电源、停行试验 , 查明原因并肃清前方可陆续 试验。
4 试验项目及法式
4.1 电磁式电压互感器的绝缘试验包罗以下试验项目 :
a) 绕组的曲流电阻丈量 ;
b) 绕组的绝缘电阻丈量 ;
c) 铁芯夹紧螺栓绝缘电阻丈量 ;
d) 极性查抄 ;
e) 变比查抄 ;
f) 空载电流丈量 ;
g) tgδ丈量 ;
h) 交换耐压试验 ;
i) 部分放电测试。
4.2 试验法式
4.2.1 应在试验起头之前查抄试品的形态并停止笔录 , 有影响试验停止的反常形态时要 研究 , 并向有关人员请示调整试验项目。
4.2.2 详尽笔录试品的铭牌参数。
4.2.3 应根据交接或预试等差别的情状根据相关规程规定从上述项目中确定本次试验所 需停止的试验项目和法式。
4.2.4 一般情状下 , 应先辈行低电压试验 , 再停止高电压试验。应在绝缘电阻丈量之后 再停止介量损耗及电容量丈量 , 那两项试验数据一般的情状下方可停止试验电压较高的空 载电流丈量、部分放电测试和交换耐压试验。交换耐压试验后应停止部分放电测试、还应 反复停止空载电流丈量或介量损耗 / 电容量丈量 , 以揣度耐压试验前后试品的绝缘有无变 化。选举的试验法式如图 1 所示。
4.2.5 试验后要将试品的各类接线、盖板等停止恢复。
5 试验办法及次要设备要求
5.1 绕组的曲流电阻丈量
5.1.1 利用仪器
丈量二次绕组一般利用双臂曲流电阻电桥 ,丈量一次绕组一般利用单臂曲流电阻电
桥。