中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:超低频交换耐压试验仪器

超低频交换耐压试验仪器

ZSVLF-30KV超低频高压发作器 | 参考原则:DL/T849.4-2004

我国正在妥帖那一办法

超低频绝缘耐压试验现实上是工频耐压试验的一种替代办法。我们晓得,在对大型发电机、电缆等试品停止工频耐压试验时,因为它们的绝缘层闪现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。如许一些浩荡的设备,不单粗笨,并且利用非常未便。为领会决那一矛盾,电力部分摘用了降低试验频次,从而降低了试验电源的容量。从国表里多年的理论和理论证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不单能有同样的等效性,并且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验法式大大地减化,与工频试验比拟优胜性更多。那就是为什么兴旺国度普及摘用那一办法的原因。我国电力部以拜托武汉高压研究所草拟了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验办法》行业原则。本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

超低频高压发作器是停止超低频交换耐压试验的高压测试安装,本安装适用于电力部分和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备停止绝缘耐压试验。本安装相关于曲流耐压试验具有较小的毁坏性且与交换工频耐压具有等效性。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

一、用本ZSVLF-30KV超低频高压发作器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表停止测试,兆欧表测试没有问题后,才气利用本仪器。

二、开机前必然用放电棒将试品足够放电(放电棒利用办法为:先用限放逐电端放电,再用接

地端放电)。配两个升压器的超低频接线办法:当零丁利用升压器I时(试验电压≤

30KV),ZSVLF-30KV超低频高压发作器掌握输出I务必接到升压器I,掌握输出II不毗连。当升压器I与升压器II

串联利用时(试验电压≤80KV),仪器掌握输出I务必接到升压器I,掌握输出II务必接到升压器II,绝对不克不及接反!不然会损坏仪器或者试品。

三、开机升压后,如需要中断请不要封闭电源开关,请务必利用停机键,用放电棒将试品足够放电后再封闭电源。不然必然会损坏仪器!!!

四、请务必严厉根据屏幕提醒操做,试验时请将高压线接头旋紧、接触好。

五、因为升压器内绝缘油已拆满,升压后可能有少量油溢出,是一般现象,不影响利用。

六、10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频次设定为0.1Hz(选举利用)、

0.05Hz(选举利用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,合适10公里以上电缆),阐明书上所说的带载才能是理论值,现场时10KV电缆长度可到达3-20公里。

七、35KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为60KV(常规要求)-78KV(按规程需要),频次设

定为0.1Hz(选举利用)、0.05Hz(选举利用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,合适10公里以上电缆),阐明书上所说的带载才能是理论值,现场时35KV电缆长度可到达3-15公里。

八、如电缆长度较短(小于300米),试品电容小于0.05μF时不克不及一般升压,此时请并联高压电容。

九、请将高压线尼龙端子按上面的编号旋到响应的尼龙座上,要包管高压线接触优良, 接触欠好,会引起放电,烧坏高压端。尼龙端子旋紧时, 要重视力度,过度旋紧可能会损坏尼龙端子。

十、假设是配两个升压器的超低频:当试验电压≤30KV时,可将升压器号设定为I,此时只需I号升压器升压,II号升压器不毗连,也可将升压器号设定为I+II,此时I号升压器和II号升压器串联利用;当试验电压>30KV时,必需将I号升压器和II号升压器串联使

用,毗连办法见阐明书内操做阐明。当输出电压≥70KV时,请将高压电缆悬空!

十一、掌握输出线接升压器端的航空插头需要往下压再扭转,才气拔出!

十二、定见利用220V(110V)交换电源。若必然要利用发电机供电,因为0.1Hz超低频是根据电源输进频次来调造的,对发电机输出频次有较高的要求,要求是:频次50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),电压220V±5%(110V±5%),功率大于8KW,特殊要求发电机输出频次不变(通俗发电机必需要接进10KVA(I)、20KVA(I+II)的变频电源或利用数码变频发电机),不然必然会严峻损坏仪器,不克不及一般升压!!!

十三、当开机时电源灯不亮或屏幕无展现,可能是保险管烧了,换1只保险管就好,我们配有10只保险管备用。

十四、假设需要持久工做(持续工做时间超越20分钟),利用前请将注油孔翻开,试验完毕后,扭紧注油孔。

十五、屏幕主菜单右下方有电压输进频次展现,电压输进频次要求为50Hz±0.1HZ(60Hz±0.1HZ),超越那个范畴时,阐明输进电压频次不不变,不克不及升压,此时升压必然会损坏设备!

警告:在做电缆耐压试验时,必需将芯线和绝缘层物理上别离,不克不及用其它物品笼盖在其上面,不然会引起高压放电,损坏仪器!!!

超低频绝缘耐压试验原理

我国正在妥帖那一办法,本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

三、ZSVLF-30KV超低频高压发作器简介

连系了现代数字变频先辈手艺,摘用微机掌握,升压、降压、丈量、庇护完全主动化,而且在主动升压过程中能停止人工干涉。因为全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶展现,清晰曲看、打印机输出试验陈述。设想目标完全契合《电力设备公用测试仪器通用手艺前提,第4部门:超低频高压发作器通用手艺前提》电力行业原则,利用非常便利。如今国表里均摘用机械式的办法停止调造息争调产生超低频信号,所以存在正弦波波形禁绝则,丈量误差大,高压部门有火花放电,设备粗笨,并且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻停止放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产物均能征服如许一些不敷之处,别的,还有如下特征需要特殊阐明:

1、电流、电压数据均间接通过高压侧摘样获得,所以数据实在、准确。

2、过压庇护:当输出超越所设定的限压值时,仪器将停机庇护,动做时间小于20ms。

3、过流庇护:设想为凹凸压双重庇护,高压侧可按设定值停止切确停机庇护;低压侧的电流超越额定电流时将停止停机庇护,动做时间都小于20ms。

4、高压输出庇护电阻设想在升压体内,所以外面不需另接庇护电阻。

5、因为摘用了凹凸压闭环负反应掌握电路,所以输出无容升效应。

四、ZSVLF-30KV超低频高压发作器参数

1、输出额定电压:拜见表

2、输出频次:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、0.01Hz。

3、带载才能:拜见表1 0.1 Hz 更大1.1μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.05 Hz 更大2.2μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.02 Hz 更大5.5μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.01 Hz 更大11.0μF(理论值,现场电缆长度为10公里以上)

4、丈量精度:±(3%满量程+0.5KV)

5、电压波形失实度:≤5%

6、利用前提:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

7、电源:交换50 Hz,220V ±5%

中试控股ZSVLF-30KV超低频高压发作器产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSVLF-30KV超低频高压发作器优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

丈量定子的某相连线图

九、电力电容器的超低频耐压试验办法

试验操做办法与上述办法类似,连线办法如图10所示。在确定试验电压和试验时间时,应根据有关规程办。

十、重视事项

1、本仪器所配升压器不得做它用。

2、机内带电,切勿自行拆机补缀,以免发作不测。仪器有毛病,应与我公司联络补缀。

3、关机后利用放电棒对试品停止足够放电,再拆线。

4、开机前利用放电棒对试品停止足够放电。

5、每次启动升压前利用放电棒对试品停止足够放电。

(1)确认所有的毗连都已完成,特殊是掌握器和高压器的接地优良,而且可靠。在此步调中,应重视确保所有绝缘体、接线柱、电缆端头是清洁且枯燥的,制止闪络和泄露;处置好远端的隔离和绝缘,也就是将一些导体从其他导体及它们的屏障层平分别出来,要求所有电缆屏障应在电缆的近端点处接地;在电缆中或临近的任何没有被测试的导体或线芯都应接地,以制止电荷的积存及可能存在的电击求助紧急。

(2)测试电缆的容量,抉择佳频次。将掌握器放在测试电缆的四周。

(3)中试控股详尽讲解接通电源开关,电源指示灯亮。抉择仪表形式至恤F档,仪表调零。

(4)HOT端口输出毗连被试电缆线芯,COM端口输出毗连被试电缆接地,测试电缆电容。

(5)假设电容表形式电缆电容读数小于6μF,按下×l按钮,按表l抉择适宜的频次。

注:要求Zui小负载电容0.01 p-F,以获得完全输出。

(6)中试控股详尽讲解带示波器输出接口的,可外接示波器(可选件)用来监测输出波形。示波器需接地且输进应设置到1 V,格,扫描基线应为5 s,格,且触发器应设置为滚动展现,看察波形,有信号存储展现的示波器合适用于此。

(7)通过外界泄流电阻将输出线接至试品。确保试品与四周接地体有足够的平安间隔。

(8)抉择电流,电容表形式抉择开关至mA档,看察电缆充电电流和放电电流。

(9)输出掌握按钮应在零位,按下高压开按钮。高压开指示灯亮,此时高压安装上的泵和电扇起动。第一次利用该仪器试验时,在升高输出电压及起头测试之前,将输出掌握没为零,并使油轮回10 rain,那有助于肃清冷却系统中的空气。顺时针迟缓扭转输出掌握旋钮,以2 kV/s平均升压,曲至升到所需电压值。关于大电容负载,假设升压过快,会引起过载庇护跳闸。看察千伏表,设置电压。请重视输出周期,在0.02 Hz的频次下50 s输出一个完全的正弦波;在O.05 Hz的频次下20 s输出一个完全的正弦波;在O.1 Hz的频次下10 s输出一个完全的正弦波。要设置输出电压,需要多于一个周期才气切确地读出输出成果。获得完全的输出,需要负载电容的Zui小值为0.01 uF。