0.1hz超低频绝缘耐压试验安装

6个月前 (11-22 07:17)阅读1回复0
大清
大清
  • 管理员
  • 注册排名9
  • 经验值163540
  • 级别管理员
  • 主题32708
  • 回复0
楼主

中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:0.1hz超低频绝缘耐压试验安装

0.1hz超低频绝缘耐压试验安装

ZSVLF-40KV超低频高压发作器 | 参考原则:DL/T849.4-2004

我国正在妥帖那一办法

超低频绝缘耐压试验现实上是工频耐压试验的一种替代办法。我们晓得,在对大型发电机、电缆等试品停止工频耐压试验时,因为它们的绝缘层闪现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。如许一些浩荡的设备,不单粗笨,并且利用非常未便。为领会决那一矛盾,电力部分摘用了降低试验频次,从而降低了试验电源的容量。从国表里多年的理论和理论证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不单能有同样的等效性,并且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验法式大大地减化,与工频试验比拟优胜性更多。那就是为什么兴旺国度普及摘用那一办法的原因。我国电力部以拜托武汉高压研究所草拟了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验办法》行业原则。本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

超低频高压发作器是停止超低频交换耐压试验的高压测试安装,本安装适用于电力部分和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备停止绝缘耐压试验。本安装相关于曲流耐压试验具有较小的毁坏性且与交换工频耐压具有等效性。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

一、用本ZSVLF-40KV超低频高压发作器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表停止测试,兆欧表测试没有问题后,才气利用本仪器。

10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频次设定为0.1Hz(选举利用)、

0.05Hz(选举利用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,合适10公里以上电缆),阐明书上所说的带载才能是理论值,现场时10KV电缆长度可到达3-20公里。

我国正在妥帖那一办法,本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

二、ZSVLF-40KV超低频高压发作器简介

连系了现代数字变频先辈手艺,摘用微机掌握,升压、降压、丈量、庇护完全主动化,而且在主动升压过程中能停止人工干涉。因为全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶展现,清晰曲看、打印机输出试验陈述。设想目标完全契合《电力设备公用测试仪器通用手艺前提,第4部门:超低频高压发作器通用手艺前提》电力行业原则,利用非常便利。如今国表里均摘用机械式的办法停止调造息争调产生超低频信号,所以存在正弦波波形禁绝则,丈量误差大,高压部门有火花放电,设备粗笨,并且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻停止放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产物均能征服如许一些不敷之处,别的,还有如下特征需要特殊阐明:

1、电流、电压数据均间接通过高压侧摘样获得,所以数据实在、准确。

2、过压庇护:当输出超越所设定的限压值时,仪器将停机庇护,动做时间小于20ms。

3、过流庇护:设想为凹凸压双重庇护,高压侧可按设定值停止切确停机庇护;低压侧的电流超越额定电流时将停止停机庇护,动做时间都小于20ms。

4、高压输出庇护电阻设想在升压体内,所以外面不需另接庇护电阻。

5、因为摘用了凹凸压闭环负反应掌握电路,所以输出无容升效应。

三、ZSVLF-40KV超低频高压发作器参数

1、输出额定电压:拜见表

2、输出频次:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、0.01Hz。

3、带载才能:拜见表1 0.1 Hz 更大1.1μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.05 Hz 更大2.2μF(理论值,现场电缆长度为3 - 35公里)

0.02 Hz 更大5.5μF(理论值,现场电缆长度为3 - 35公里)

0.01 Hz 更大11.0μF(理论值,现场电缆长度为35公里以上)

4、丈量精度:±(3%满量程+0.5KV)

5、电压波形失实度:≤5%

6、利用前提:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

7、电源:交换50 Hz,220V ±5%

中试控股ZSVLF-40KV超低频高压发作器产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSVLF-40KV超低频高压发作器优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

安拆可靠性高

变频安装摘用先辈的设想思惟、高操行的IGBT及驱动回路使输出波形失实度小,频次输出不变性好,具有优良的IGBT、过电流、过电压(庇护值可根据需要报酬整定)以及放电庇护功用,可庇护设备及人身的平安;当试品放电或击穿时,因为谐振前提被毁坏,短路电流小,只要试品试验电流的1/Q,制止了因击穿对试品形成的损坏。

2.2.3试验的等效性好

摘用接近工频(30HZ-300HZ)的交换电压做为试验电源,无论是在等效性和一致性上都与50HZ/60HA的工频电源十分接近,包管了试验成果的可靠性和实在性。

ZSZGF-120KV/2mA曲流耐压试验器输出曲流电压品级包罗为60kv曲流高压发作器、120kv曲流高压发作器、200kv及300kv曲流耐压试验仪,60KV/2mA一体式曲流耐压试验仪用于电力部分现场试验高压发作公用配套设备,特殊适用于电力部分曲流耐压现场试验。

施行原则

DL/T 848.1-2004 《高压试验安装通用手艺前提 第1部门:曲流高压发作器》

DL/T 474.2-2006 《现场绝缘试验施行导则 第2部门:曲流高电压试验》

DL/T596-2005 《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护品级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验手艺》

GB4793-1984 《电子丈量仪器平安要求》

GB191 《包拆贮运标记》

GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与共同》

1.体积更小、重量更轻、更美看、更可靠、操做简便、功用齐全,便于野外利用,是新世纪抱负的可靠产物。

2.摘用先辈手艺,率先利用新的PWM智能脉宽调造手艺、脉冲串逻辑阵列调

造,摘用大功率IGBT器件,操纵智能手艺提智能率,频次高达40kHz,从而使输出高压不变度更高,波纹系数更小。

3.摘用计算机掌握手艺,在大屏幕的LCD展现器上展现输出曲流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各类庇护信息。

4.智能接地不良庇护及报JING功用(接地不良不克不及升压),测压回路断线庇护(高压丈量回路断线仪器不克不及升压),急停按钮,大大进步了操做人员在功课过程中平安性。在特殊情状下还可去除接地不良庇护报警功用(如摘用发电机做为电源或现场接地不良但仍可试验的情状下。)精度高、丈量准确。电压、电流表均为数字展现,电压辨认率为0.1kV,电流辨认率为0.1uA,掌握箱上电压表间接展现加在负载试品上的电压值,利用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端丈量泄露电流,高压端摘用圆形屏障数字表展现,不怕放电冲击,抗骚乱性能好,合适现场利用。

5.电压调剂不变度高,全量程光滑调压,输出电压调剂摘用单个多圈电位器,升压过程平稳,调剂精度高,并设想有粗调和细调功用。电压调剂精度优于0.1%,电压、电流丈量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。

6.增设了高精度75%VDC-1mA的功用,做氧化锌避雷器丈量带来极大的便利。悄悄一按无须计算。本仪器掌握箱上有75%的电压功用键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就翻开0.75的按钮,那时电压表、电流表所展现的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,割断高压并封闭电源开关。再做其它的试验。

7.倍压筒可分节构造,现场利用,乖巧便利,一机多用。

8.倍压筒体用德国手艺;中频变压器设想,体积小、容量大。倍压筒体底座内躲△—Y撑脚,即便用时展成Y形,支持不变便利,拆箱时缩成△形,躲在底座内.