串联谐振耐压试验安装和并联谐振试验安装的区别

6个月前 (11-22 07:17)阅读1回复0
路亚哦哦哦
路亚哦哦哦
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值162765
  • 级别管理员
  • 主题32553
  • 回复0
楼主

串联谐振和并联谐振的区别详细如下:

串联谐振耐压试验安装和并联谐振试验安装的区别

(一)串联谐振和并联谐振区别一

1、从负载谐振体例划分,能够为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的次要手艺特征及其比力:串联逆变器和并联逆变器的区别,源于它们所用的振荡电路差别,前者是用L、R和C串联,后者是L、R和C并联。

2、串联逆变器的负载电路对电源闪现低阻抗,要求由电压源供电。因而,经整流和滤波的曲流电源末端,必需并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,庇护困难。并联逆变器的负载电路对电源闪现高阻抗,要求由电流源供电,需在曲流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,因为电流受大电抗限造,冲击不大,较易庇护。

(二)串联谐振和并联谐振区别二

1、串联逆变器的输进电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后停止,因而电流老是超前电压一φ角。

2、并联逆变器的输进电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前停止,负载电流也老是越前于电压一φ角。那就是说,两者都是工做在容性负载形态。

3、串联逆变器是恒压源供电,为制止逆变器的上、下桥臂晶闸管同时导通,形成电源短路,换流时,必需包管先关断,后开通。即应有一段时间(t)使所有晶闸管(其它电力电子器件)都处于关断形态。此时的杂散电感,即从曲流端到器件的引线电感上产生的感生电势,可能使器件损坏,因而需要抉择适宜的器件的浪涌电压吸收电路。此外,在晶闸管关断期间,为确保负载电眷恋续,使晶闸管免受换流电容器上高电压的影响,必需在晶闸管两头反并联快速二极管。

4、并联逆变器是恒流源供电,为制止滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必需持续。也就是说,必需包管逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,也即在换流期间(tγ)内所有晶闸管都处于导通形态。那时,固然逆变桥臂曲通,因为Ld足够大,也不会形成曲流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短tγ,即减小Lk值。

(三)串联谐振和并联谐振区别三

1、串联逆变器的工做频次必需低于负载电路的固有振荡频次,即应确保有适宜的t时间,不然会因逆变器上、下桥臂曲通而招致换流的失败。并联逆变器的工做频次必需略高于负载电路的固有振荡频次,以确保有适宜的反压时间t,不然会招致晶闸管间换流失败;但若高得太多,则在换流时晶闸管承担的反向电压会太高,那是不容许的。

2、串联逆变器的功率调剂体例有二:改动曲流电源电压Ud或改动晶闸管的触发频次,即改动负载功率因数cosφ。并联逆变器的功率调剂体例,一般只能是改动曲流电源电压Ud。改动cosφ固然也能使逆变输出电压升高和功率增大,但所容许调剂范畴小。

3、串联逆变器在换流时,晶闸管是天然关断的,关断前其电流已逐步减小到零,因而关断时间短,损耗小。在换流时,关断的晶闸管受反压的时间(t+tγ)较长。

(四)串联谐振和并联谐振区别四

1、并联逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后还需加一段反压时间,因而关断时间较长。比拟之下,串联逆变器更适宜于在工做频次较高的感应加热安装中利用。

2、串联逆变器的晶闸管所需承担的电压较低,用380V电网供电时,摘用1200V的晶闸管就行,但负载电路的全数电流,包罗有功和无功重量,都需流过晶闸管。逆变晶闸管丧失脉冲,只会使振荡停行,不会形成逆变倾覆。

3、并联逆变器的晶闸管所需承担的电压高,其值随功率因数角φ增大,而敏捷增加。但负载自己构成振荡电流回路,只要有功电流流过逆变晶闸管,并且逆变晶闸管偶而丧失触发脉冲时,仍可庇护振荡,工做比力不变。

4、串联逆变器能够自激工做,也能够他激工做。他激工做时,只需改动逆变触发脉冲频次,即可调剂输出功率;而并联逆变器一般只能工做在自激形态。

5、在串联逆变器中,晶闸管的触发脉冲不合错误称,不会引进曲流成分电流而影响一般运行;而在并联逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不合错误称,则会引进曲流成分电流而引起毛病。

(五)串联谐振和并联谐振区别五

1、串联逆变器起动随便,适用于频繁起开工做的场所;而并联逆变器需附加起动电路,起动较为困难。

2、串联逆变器中的晶闸管因为承担矩形波电压,故du/dt值较大,吸收电路起着关键感化,而对其di/dt要求则较低。在并联逆变器中,流过逆变晶闸管的电流是矩形波,因而要求大的di/dt,而对du/dt的要求则低一些。

3、串联逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包罗槽路电容器)的间隔远时,对输出功率的影响较小。假设摘用同轴电缆或将往返线尽量靠近(扭绞在一路更好)敷设,则几乎没有影响。而对并联逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特殊是槽路电容器),不然功率输出和效率城市大幅度降低。

4、串联逆变器感应线圈上的电压和槽路电容器上的电压,都为逆变器输出电压的Q倍,流过感应线圈上的电流,等于逆变器的输出电流。并联逆变器的感应线圈和槽路电容器上的电压,都等于逆变器的输出电压,而流过它们的电流,则都是逆变器输出电流的Q倍。

便携式电缆耐压试验安装,摘用了调剂电源的频次的体例,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的办法和潮水,在国表里已经得到普遍的利用。便携式电缆耐压试验安装由变频电源、激磁变压器、电抗器和电容分压器构成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振毗连体例;分压器并联在被试品 上,用于丈量被试品上的谐振电压,并做过压庇护信号;调频功率输出经鼓励变压器耦合给串联谐振回路,供给串联谐振的鼓励功率。 变频串联谐振试验安装是运用串联谐振原理,操纵励磁变压器激发串联谐振回路,调剂变频掌握器的输出频次,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验安装普遍用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

安装容量验证

安装容量定为75kVA,分三节电抗器,电抗器单节为25kVA/25kV/1A/110H。

验证:1、10kV/400mm2电缆1km的交换耐压试验,电容量≤0.4213uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。

利用电抗器三节并联,则L=110/3=36.7H ,则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.4213×10-6)=40.48Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×40.48×0.4213×10-6×22×103=2.36A

2、35kV/400mm2电缆400m的交换耐压试验,电容量≤0.0858uF,试验频次30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。

利用三节电抗器串联(互感系数1.2),L=110×2×1.2=264H

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√264×0.0858×10-6)=33.44Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×33.44×0.0858×10-6×52×103=0.94A

3、35kV/3500kVA电力变压器的交换耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越68kV,试验时间1min。

利用电抗器三节串联(互感系数1.2),则L=110×3×1.2=396H ,加抵偿电容器80kV/10000pF则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.02 ×10-6)=56.55Hz

试验电流:I=2πfCU试=2π×56.55×0.02 ×10-6×68×103=0.48A

称心尝试要求。

0
回帖

串联谐振耐压试验安装和并联谐振试验安装的区别 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息