中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:变频互感器CT极性试验仪
ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪
ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪是中试控股针对电力系统互感器测试标准,新一代的电流、电压互感器测试仪器。称心各类CT(如:庇护类、计量类、TP类)的励磁特征(即伏安特征)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单位的励磁特征、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。变频式互感器综合特征测试仪一键完成CT曲阻、励磁、变比和极性测试,并且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是摘用统一种接线体例。变频互感器综合特征测试仪能够完美胜任对电力系统计量用高精度级别CT、庇护用稳态、暂态CT的测试工做,轻松应对变比高达30000/1的互感器,精度可达0.05% 。中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商
ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪是由本公司在普遍听取用户定见、颠末大量的市场调研、深进停止理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。安装摘用高性能DSP和ARM、先辈的造造工艺,包管了产物性能不变可靠、功用齐全、主动化水平高、测试效率高、在国内处于领先程度,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
手艺特征
1、功用全面,既称心各类CT(如:庇护类、计量类、TP类)的励磁特征(即伏安特征)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单位的励磁特征、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
2、主动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
3、ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪测试称心GB20840.1,GB20840.2 GB20840.3等各类互感器原则,并按照互感器类型和级别主动抉择何种原则停止测试。
4、基于先辈的低频法测试原理,能应对拐点高达45KV的CT测试。
5、界面友好美看,全中文图形界面。
6、安装可存储2000组测试数据,掉电不丧失。试验完毕后用U盘存进PC机,用软件停止数据阐发,并生成WORD陈述。
7、测试简双方便,一键完成CT曲阻、励磁、变比和极性测试,并且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是摘用统一种接线体例。
8、易于照顾,安装重量9Kg。
产物特征
1、低频法测试CT/PT励磁曲线和10%/5%误差曲线
2、电压法测试CT/PT变比、极性,CT角差、比差
3、适用于各类CT/PT的测试(含套管CT、暂态CT、GIS组合CT)
4、主动笔录饱和磁滞曲线
5、CT二次外回路负荷
6、撑持多通道扩展箱
7、撑持150A外接升流器,通流加量、变比验证
8、5.7”图形透反式LCD,阳光下可视
9、ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪摘用扭转光电鼠标操做,面板自带打印机
10、安装可存储3000组测试数据,掉电不丧失
11、测试便利,轻小便携,仅重9kg
手艺参数
ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪输出电压:0~180V (RMS)
输出电流:0~12A(RMS),峰值36A
电压丈量:准确度±0.05%
CT变比丈量范畴:1~30000
PT变比丈量范畴:1~10000
变比丈量准确度:±0.05%
相位丈量:准确度±2’,辨认率: 0.2’
二次绕组电阻丈量:范畴 0.1~300Ω,辨认率:0.1mΩ
升流电流输出:0~150A
输进电源电压:AC220V±20%,50HZ
工做前提:温度 -10℃~50℃, 湿度 ≤90%
测试用处:庇护类CT,庇护类PT
输出:0~180Vrms,12Arms,18A(峰值)
CT变比丈量范畴:1~40000,精度±0.05%
PT变比丈量范畴:1~40000,精度±0.05%
相位丈量:精度±5min,辨认率0.5min
二次绕组电阻丈量:范畴0~300Ω,精度2%±2mΩ
交换负载丈量:范畴0~1000VA精度2%±0.2VA
输进电源电压:AC220V±10%,50Hz
工做情况:温度:-10οC~50οC,湿度:≤90%
ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪尺寸、重量:尺寸340mm x 300mm x 150mm重量9kg
中试控股ZSCPT-220P变频互感器综合特征测试仪产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。
中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSCPT-220P变频式互感器综合特征测试仪优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。
工做原则
同型号、同规格、同批次互感器一、二次绕组的曲流电阻和均匀值的区别不宜大于10%,当有思疑时应进步丈量电流,但丈量电流一般不宜超越其额定电流的50%。
综合阐发办法及重视事项
宜在附近温度下丈量曲流电阻,需要时考虑温度因素;
摘用公用的测试线,避免导线截面达不到要求影响试验成果;
测试线夹与被测绕组的毗连要安稳可靠,往除氧化层或脏污,削减丈量误差;
充电电流抉择不妥,绕组充电时间不敷,影响测试成果
一、适用范畴
本功课批示书适应于35kV及以上电磁式、电容式互感器的交接或预防性试验。
二、引用的原则和规程
GB50150-91《电气设备交接及安拆规程》
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》
《重庆市电力公司电力设备试验规程》
高压电气设备试验办法
造造厂阐明书
三、试验仪器、仪表及素材
5. 交接及大修后试验所需仪器及设备素材:
序号 试验所用设备(素材) 数量 序号 试验所用设备(素材) 数量
1 兆欧表 1块 2 电源盘 2个
3 介损测试仪 1套 4 刀闸板 2块
5 常用仪表(电压表、微安表、万用表等) 1套 6 小线箱(各类小线夹及短接线) 1个
7 部分放电测试仪 1套 8 交换耐压试验系统 1套
9 常用东西 1套 10 平安带 3根
11 操做杆 3副 12 设备试验原始笔录 1本
6. 预防性试验所需仪器及设备素材:
序号 试验所用设备(素材) 数量 序号 试验所用设备(素材) 数量
1 兆欧表 1块 2 介损测试仪 1套
3 常用仪表(电压表、微安表、万用表等) 1套 4 小线箱(各类小线夹及短接线) 1个
5 平安带 2根 6 电源盘 1个
7 操做杆 3副 8 常用东西 1套
9 设备预试台帐 1套
四、平安工做的一般要求
3. 必需严厉施行DL409-1991《电业平安工做规程》及市公司相关平安规定。
4. 现场工做负责人负责测试计划的造定及现场工做协调联络和监视。
五、试验项目
1. 绝缘电阻的丈量
1.1 试验目标
有效发现设备整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严峻过热老化等缺陷
1.2 该项目适用范畴
电流和电压互感器交接、大修后试验和预防性试验
1.3 试验时利用的仪器
2500V兆欧表、1000V兆欧表或具有1000V和2500V档的电动绝缘兆欧表
1.4 丈量步调
1.4.1 断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时利用绝缘棒等东西停止,不得用手碰触放电导线。
1.4.2 一次绕组用2500V兆欧表丈量,二次绕组用1000V兆欧表丈量。丈量时,被丈量绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。
1.4.3 用枯燥清洁柔嫩的布擦往被试品外绝缘外表的脏污,需要时用恰当的清洁剂洗净。
1.4.4 兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端,“L”接高压端,“G”接屏障端。摘用屏障线和绝缘屏障棒做毗连。将兆欧表程度放稳,当兆欧表转速尚在低速扭转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停行动弹,将兆欧表的接地端与被试品的地线毗连,兆欧表的高压端接上屏障毗连线,毗连线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差别。然后将兆欧表停行动弹,将屏障毗连线接到被试品丈量部位。
1.4.5 驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针不变后(或60s),读取绝缘电阻值。
1.4.6 读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的毗连线,然后再将兆欧表停行运转。
1.4.7 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
1.4.8 丈量时应笔录被试设备的温度、湿度、气象情状、试验日期及利用仪表等。