绝缘手套和绝缘靴耐压试验安装

2个月前 (11-22 07:21)阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值118820
  • 级别管理员
  • 主题23764
  • 回复0
楼主

中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:绝缘手套和绝缘靴耐压试验安装

ZSNYZ-D绝缘靴(手套)耐压试验台:同时做6只、8只、或者定造同时做更多只

参考原则:GB/T 17622-2008,GB 12011-2009,DL/T 976-2017

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

ZSNYZ-D绝缘靴(手套)耐压试验台(辅助绝缘工器具耐压试验安装)是根据国度电力关于颁布《电力平安工器具预防性试验规程》和国度电网电力平安工做规程(变电部门)的要求的根底上研发而成。本产物各项目标均契合国标的要求。能够按《电力平安工器具预防性试验规程》要求对绝缘鞋、绝缘手套、绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等平安工器具停止智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不容许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套泄露电流不大于限制值,产物适用于所有与电力相关行业。

ZSNYZ-D智能绝缘靴(手套)耐压试验台(辅助绝缘工器具耐压试验安装)是电力试验中绝缘靴(手套)检测公用设备,可同时测试6只绝缘靴(手套),辨别试品的泄露电流,工频耐压等参数。

绝缘靴手套批量试验的公用设备。也能够对平安工器具停止测试,例如绝缘鞋、绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等

ZSNYZ-D绝缘靴(手套)耐压试验台

一、概述

本产物是我公司根据绝缘靴(手套)试验规程,并遵从广阔用户定见而设想消费的。该产物摘用全主动升(降)压,主动读出每个被试品的泄露电流,整个试验过程主动完成,主动打印试验数据,有效的处理了过往不规则的测试体例,从而简化了测试手续,进步了测试速度。更可靠地辨别绝缘靴(手套)的泄露电流,工频耐压等参数。保障试验工做者的平安,是抱负的绝缘靴(手套)公用设备。其次要特征:同时测试6个被试品,并读取每个被试品的泄露电流,准确揣度不合格被试品;试验车底部拆配脚轮,便于挪动,摘用超大白光展现屏,强光下仍然清晰可见,摘用一键飞梭,操做便利,拥有优良的交互体验。

二、仪器功用

本仪器次要用于做常用电气绝缘东西的交换耐压试验。此中操做箱已经根据国度原则预置好绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫的试验参数,详细参数如下表所示。

功用列表 参数

绝缘靴 15kV/60s/6mA

绝缘手套 高压8kV/60s/9mA

低压2.5kV/60s/2.5mA

绝缘胶垫 高压15kV/60s 低压3.5kV/60s

自定义 1~30kV / 1~20mA /1~10min

三、施行原则

序号 原则名称

1 DL/T 1476-2015 电力平安工器具预防性试验规程

2 GB/T 16927.1-2011 高电压试验手艺

3 DL/T 676-2012 带电功课用绝缘鞋(靴)通用手艺前提?

4 GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

5 GB/T 17622-2008 带电功课用绝缘手套

四、仪器特征

1.主动灵敏:摘用高细度的步进电机掌握调压器升压过程,根据国标规定试验参数全主动停止耐压试验。试验起头后,仪器主动合闸以国标要求升压速度主动升压,抵达预定电压起头计时,并连结试验电压,计时到预置时间后主动降压,到零后主动断电,提醒试验完毕,同时展现各试品泄露电流,并展现测试成果;

2.功用全面:全中文界面,工做形态展现,操做简单了然,适用面广;带形态展现,带提醒功用,利用者对设备所处的形态一目了然;扭转鼠标操做,所有功用均可通过一个扭转鼠标设定,全数字式调校,放弃了陈旧的电位器调整体例,现场利用极为便利;按键间接设定目标电压、泄露电流、耐压时间,利用自若;

3.智能平安庇护:带过电流、过电压庇护。庇护准确、敏捷,可有效包管人员和设备平安;

4.输出电压大丈量便利乖巧:安装可自定义输出1-30kV的肆意电压,泄露电流门限值能够1-20mA肆意设置,试验时间能够1-10min肆意设置,同时将常用绝缘设备参数根据国标整合成模块,试验便利灵敏。

5.人机界面友好:白光大屏幕320*240点阵汉字图形界面,笔迹清晰、美看;可在强光下清晰可见,利用高性能扭转鼠标,操做简双方便、寿命长;自带高速微型打印机,立即打印试验数据。

五、手艺参数

绝缘靴试验 电压 15kV

泄露电流 ≤6mA

时间 1min

辨认力 0.1kV、0.1mA

精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)

绝缘手套试验 电压 高压:8kV 低压2.5kV

泄露电流 高压≤9mA 低压≤2.5mA

时间 1min

辨认力 0.1kV、0.1mA

精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)

绝缘胶垫试验 电压 高压:15kV 低压:3.5kV

泄露电流 无击穿

时间 1min

辨认力 0.1kV、0.1mA

精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)

自定义试验 电压 1-30kV

泄露电流 1-20mA

时间 1-10min

辨认力 0.1kV、0.1mA

精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)

工做电源 AC220V 50HZ

输出电压 0-30kV

容 量 3kVA

测试数量 6只/次

情况温度 -10℃ ~ +50℃

操做箱体积 35*22*37cm

操做箱量量 12kg

试验车体积 75*90*102cm

试验车量量 60kg

中试控股ZSNYZ-D绝缘靴(手套)耐压试验台产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSNYZ-D绝缘靴(手套)耐压试验台优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

5.1.4 随机U盘文件

翻开随机设置装备摆设的U盘,将U盘文件内的文件拷贝到当地计算机文件夹中,翻开文件目次如图5.1所示。

图5.1 U盘目次

1.CONFIG.INI为系统所需重要文件;

2.JYXTEST.exe为仪器配套上位机软件

3.阐明书.doc为仪器的操做利用阐明书

双击仪器配套上位机软件JYXTEST.exe文件即可运行法式;

5.2 配套东西软件利用阐明

5.2.1 软件利用阐明

1.双击 ,运行绝缘靴(手套)耐压测试仪配套上位机软件软件,如图5.2所示。

图5.2 软件界面

2.软件东西栏功用介绍

导进数据:抉择U盘直达存好的数据,导进到软件上。

生成报表:把测试数据,根据特定格局主动生成对应的试验陈述,极大的简化了陈述造造流程,进步工做效率。

导出数据:将所有的试验数据停止导出,并另存为xls格局文件,便利对试验数据停止持久电子存档。

5.2.2 导进数据

插上U盘,点击“导进数据”按钮,抉择需要导进的文件,如图5.3所示。

图5.3 文件导进

导进数据完成,如图5.4所示。

图5.4 导进数据完成

5.2.3 生成报表

导进数据完成后,点击上方的 按钮就能够进进生成报表界面,如图5.5所示,在对应的空白处能够填进响应的内容,然后点击确认按钮,就能够生成对应格局的陈述,同时进进到打印预览如图5.6所示。此时能够间接点击打印,打印出对应格局的陈述,或者点击保留,将陈述停止保留。

图5.5 生成报表

图5.6 陈述打印预览

5.2.4导出数据

在主界面点击 按键,即可将所用试验数据导出为xls格局的文件,如图5.7所示,在那里抉择要保留导出数据文件的位置,并对保留文件停止定名后,即可对所有试验数据停止持久保留备份。

图5.7 导出数据

0
回帖

绝缘手套和绝缘靴耐压试验安装 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息