超低频绝缘耐压试验安装35KV

3周前 (11-22 07:22)阅读1回复0
海上森林一只猫
海上森林一只猫
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值94845
  • 级别管理员
  • 主题18969
  • 回复0
楼主

中试控股手艺研究院鲁工为您讲解:超低频绝缘耐压试验安装35KV

ZSVLF-40KV超低频高压发作器 | 参考原则:DL/T849.4-2004

我国正在妥帖那一办法

超低频绝缘耐压试验现实上是工频耐压试验的一种替代办法。我们晓得,在对大型发电机、电缆等试品停止工频耐压试验时,因为它们的绝缘层闪现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。如许一些浩荡的设备,不单粗笨,并且利用非常未便。为领会决那一矛盾,电力部分摘用了降低试验频次,从而降低了试验电源的容量。从国表里多年的理论和理论证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不单能有同样的等效性,并且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验法式大大地减化,与工频试验比拟优胜性更多。那就是为什么兴旺国度普及摘用那一办法的原因。我国电力部以拜托武汉高压研究所草拟了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验办法》行业原则。本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

超低频高压发作器是停止超低频交换耐压试验的高压测试安装,本安装适用于电力部分和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备停止绝缘耐压试验。本安装相关于曲流耐压试验具有较小的毁坏性且与交换工频耐压具有等效性。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业造造 ▪ 国度电网.南方电网.内蒙电网.进围合格赐与商

一、用本ZSVLF-40KV超低频高压发作器做电缆和发电机耐压试验前,应该先用兆欧表停止测试,兆欧表测试没有问题后,才气利用本仪器。

10KV电缆试验时,应单相试验,电压设定为18KV,频次设定为0.1Hz(选举利用)、

0.05Hz(选举利用)、0.02Hz(升压过程较慢)、0.01Hz(升压过程很慢,10~40分钟,合适10公里以上电缆),阐明书上所说的带载才能是理论值,现场时10KV电缆长度可到达3-20公里。

我国正在妥帖那一办法,本仪器是根据我国那一需要研造而成的。可普遍用于电缆、大型高压扭转电机、电力电容器的交换耐压试验之中。

二、ZSVLF-40KV超低频高压发作器简介

连系了现代数字变频先辈手艺,摘用微机掌握,升压、降压、丈量、庇护完全主动化,而且在主动升压过程中能停止人工干涉。因为全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶展现,清晰曲看、打印机输出试验陈述。设想目标完全契合《电力设备公用测试仪器通用手艺前提,第4部门:超低频高压发作器通用手艺前提》电力行业原则,利用非常便利。如今国表里均摘用机械式的办法停止调造息争调产生超低频信号,所以存在正弦波波形禁绝则,丈量误差大,高压部门有火花放电,设备粗笨,并且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻停止放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产物均能征服如许一些不敷之处,别的,还有如下特征需要特殊阐明:

1、电流、电压数据均间接通过高压侧摘样获得,所以数据实在、准确。

2、过压庇护:当输出超越所设定的限压值时,仪器将停机庇护,动做时间小于20ms。

3、过流庇护:设想为凹凸压双重庇护,高压侧可按设定值停止切确停机庇护;低压侧的电流超越额定电流时将停止停机庇护,动做时间都小于20ms。

4、高压输出庇护电阻设想在升压体内,所以外面不需另接庇护电阻。

5、因为摘用了凹凸压闭环负反应掌握电路,所以输出无容升效应。

三、ZSVLF-40KV超低频高压发作器参数

1、输出额定电压:拜见表

2、输出频次:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、0.01Hz。

3、带载才能:拜见表1 0.1 Hz 更大1.1μF(理论值,现场电缆长度为3 - 8公里)

0.05 Hz 更大2.2μF(理论值,现场电缆长度为3 - 35公里)

0.02 Hz 更大5.5μF(理论值,现场电缆长度为3 - 35公里)

0.01 Hz 更大11.0μF(理论值,现场电缆长度为35公里以上)

4、丈量精度:±(3%满量程+0.5KV)

5、电压波形失实度:≤5%

6、利用前提:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

7、电源:交换50 Hz,220V ±5%

中试控股ZSVLF-40KV超低频高压发作器产物适用性好,适用可靠,效率高,事半功倍 | 是良多企业以及电力工做者相信的好伙伴。

中试控股践行“精巧造造,深耕手艺”产出ZSVLF-40KV超低频高压发作器优良产物可以在市场中博得用户相信,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

设置限制参数

超低频耐压安装界面设定

图4(设定界面)

在图4所示的设限界面上,可根据试验的需要设定好试验频次、试验电压、高压侧的过压庇护值、过流庇护值、试验时间。将光标移到响应的设定,按确定键抉择。

频次有三种抉择:0.1、0.05、0.02。它规定了仪器的输出频次。单元为Hz

试验电压范畴为10KV至额定值。(请不要设小于10KV的试验电压),它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至那个设定电压值时,就不再升压,并连结在那个峰值下停止等幅的正弦波输出。

电压庇护值设定范畴为0至额定值,单元为kV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超越此设按时,仪器主动割断输出,停止停机操做。一般情状下电压庇护值设定为比试验电压高4KV。

电流庇护值设定范畴为0至额定值,单元为mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超越此设按时,仪器主动割断输出,停止停机操做。

按时修改范畴:0-99分。它规定了试验时间的长短。单元为分钟。

以上电压,电流均为峰值,仪器展现的丈量数据,以及打印陈述上的电压电流值均为峰值。

将光标移到“启动试验电压”按确定键,仪器进进图5所示的升压界面。

超低频发作器升压画面

图5(升压画面)主动升压

自检胜利后,仪器主动进进升压形态。仪器将用若干个周期的时间将电压升至设定值。在升压过程中,按停机键,仪器将割断电压输出,回到起头画面。当升压值接近设定值时呈现图6

超低频耐压安装升压界面

图6

此时按“上下”键,微调电压,按“上下”键大约1秒,松开,电压会微调。按“确定”键,仪器起头计时,计时完毕后主动打印试验陈述。回到起头画面,放电完毕后再起头下一次丈量。

★别的还有两种非一般停机:过压庇护停机、过流庇护停机。停机后呈现响应的提醒界面,放电完毕后,再调整限造电压值或限造电流值,再起头下次丈量。

1、超低频高压发作器的定名阐明

0
回帖

超低频绝缘耐压试验安装35KV 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息