一百一十千瓦的输送泵离电房一百米远七零的电缆够吗?

7小时前 (21:37:02)阅读1回复0
海上森林一只猫
海上森林一只猫
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值90785
  • 级别管理员
  • 主题18157
  • 回复0
楼主

380V,110KW,功率因数选0.8,电流大约208A。100米远,抉择YJV-3*95 1*50的电缆。电压降约4V。假设功率因数选0.9,则电流约为186A,抉择YJV-3*70 1*35的电缆。

YJV70的额定电流为(埋地197A,空气203A),还有要根据负载的利用情状,如持久工做造与短时工做造,电机能否为满负荷运行等等。请综合考虑。

0
回帖

一百一十千瓦的输送泵离电房一百米远七零的电缆够吗? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息