在日常平凡工做中我们经常用到定位施行元件———步进电机。今天讲一下若何用PLC来对步进电机停止位置控造。我们假设一个工做场景,启动后,小车主动返回ST2点,泊车6秒,然后主动向ST4点运行。抵达ST4点后,泊车6秒。然后主动返回ST2点,如斯往复。当按下停行按钮后,小车需完成当前轮回后停在ST3位置。
第一步:电路设想
因为步进电机的功率一般比力小,而且原理简单,控造电路和主电路能够在一路绘造。
第二步:确定I/O口点数和地址的分配
X0------------------------启动按钮SB1
X1------------------------停行按钮SB2
X2---------------------------ST2开关
X3---------------------------ST3开关
X4-------------------------ST4开关
Y0--------------------------脉冲输出
Y1----------------------------标的目的
第三步:设备元器件清单
因为输入点数5点、输出点数位2,我们能够选型为三菱FX2N-16MR-001。
PLC-----------可编程控造器-----FX2N-16MR-001
QF-----------空气断路器---------DZ47-D10/1P
FU----------熔断器----------------RT18-32/6A
ST---------接近开关--------------SA1805,SA1705
SB---------按钮--------------------LA39-11
第四步:法式设想
第五步:运行调试及指令讲解
前面都是一些根本指令,下面次要讲一下脉冲输出指令的用法和特点。
脉冲输出指令PLSY详细讲解,脉冲输出指令格局是PLSY[S1] [S2] [D]或DPLSY[S1] [S2] [D] 。
指令功用是:PLSY是16位的脉冲输出指令,以[S1]指定的频次产生[S2]个定量的脉冲,输出[D]所指定的软元件中(Y0或Y1)。
DPLSY是32位脉冲输出指令,以[S1+1][S1]指定的频次产生[S2+1] [S2]个定量的脉冲,输出[D]所指定的软元件中(Y0或Y1)。
[S1] 、[S2]操做数范畴:K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z。此中[S1]指定的是频次的范畴。16位
指令时的数值范畴是K2~K20000,所对应的频次是2~20000HZ、32位指令时的数值范畴是K1~K100000,所对应的频次是1~100000HZ;[S2]指定的是产生脉冲的数量。允许设定的范畴:16位指令设定的范畴是从1-32767(PLS),32位指令设定的范畴是从1-2147483647(PLS)。若是将该值指定为0时,那么所产生的脉冲不做限造。
[D] 操做数范畴:Y0或Y1。
指令要求:第一:在指令施行过程中,变动[S2] 指定的字软元件内容后,将从下一个指令驱动起头施行变动内容。
第二:[D]指定输出脉冲的Y编号。仅限于Y0或Y1有效(留意:一般PLC输出体例利用晶体管输出体例),为了输出高频脉冲,可编程控造器的输出晶体管上必然如果额定负载的电流。
第三:脉冲的占空比位50%ON,50%OFF。输出控造不受扫描周期的影响,接纳中断处置体例。
第四:设定脉冲发完后,施行完毕标记M8029动做。
第五:从Y0或Y1输出的脉冲数将保留于特殊数据存放器傍边。D8140(低位),D8141(高位):输出到Y0的脉冲总数。D8142(低位),D8143(高位):输出到Y1的脉冲总数。D8136(低位)D8137(高位):输出到Y0或Y1的脉冲总数。