要想领会那些元件的区别,更好的法子是看国度尺度。可惜,尺度过于枯燥,一般人还实看不进去。也罢,我来简单地解释一下,而且不引用尺度。

题主所发问题中的元器件,均属于配电和控造电器。想要领会那两种电器,我们就必需弄清晰什么叫做短路。见下图:

关于短路,实是说来话长。不外对于题主的问题,我们就只看最要紧之处吧。

上图中,在时刻零之后,都是短路过程。此中标识表记标帜有Ip的是短路电流的交换重量,标识表记标帜有Ig的是短路电流的曲流重量;曲流重量和交换重量在短路后10毫秒时叠加成更大值Ipk,叫做冲击短路电流峰值。

关于配电电器和控造电器来说,Ipk决定了电器的动不变性,而短路电流交换重量在1秒钟时间内的发热决定了电器的热不变性。

有了那些常识铺垫,我们就能够起头解释题主的问题了。

第一件事,先弄清晰什么叫做开关

开关,望文生义,就是开断和闭合电路的器件。由此可知,开关必需要具有额定电流和额定电压那两个参数。

除此之外,当发作短路时,开关是不克不及自行开断的,因为它不具有开断短路电流的才能,因而开关必需要能接受短路电流的电动力冲击和热冲击。也就是说,开关必需要具有接受冲击短路电流峰值的才能,以及接受短路电流热冲击的才能。那两个参数叫做短路接通才能和短时耐受电流。

下图是某型隔分开关的参数:

图中,我们看到了额定电流参数,看到了短时耐受电流参数,但未见到短路接通才能那个参数。

由此可见,开关在电路中起到隔离感化,但不克不及用做带载的合闸/分闸电器。

第二件事,弄清晰什么叫做主动元件和被动元件

所谓主动元件,指的是能在电路中施行开断过电流使命的电器。那里的过电流包罗过载和短路。

所谓被动元件,指的是在电路中只能被动地接受过电流的冲击,而不克不及施行开断使命的电器。

主动元件只要两个,即熔断器和断路器;其它都是被动元件,例如隔分开关、接触器等等。

第三件事,弄懂熔断器与断路器的区别

熔断器和断路器均为主动元件,它们都能割断过电流。但熔断器的熔芯熔断后必需改换,而断路器则从头合闸即可,显见断路器更便利,而熔断器更简单。

第四件事,弄懂断路器

断路器可以施行过载电流的开断,也能施行短路电流的开断。因而,断路器必需具备多种脱扣器,以及多项参数。

1)额定电流和额定电压

断路器是开关,因而它必需具有开关的那两个根本参数。

2)短路接通才能和短时耐受电流

那两个参数与短路的动不变性及热不变性有关。

上图中,我们看到了额定电流(额定不连续电流)和额定电压(额定工做电压),还看到了短路接通才能,以及其它短路分断才能参数,但未见短时耐受电流参数。

断路器是依靠各类脱扣器施行开断操做的,那些脱扣器有:过载热脱扣器,短路磁脱扣器,欠压脱扣器和分励脱扣器等等。

断路器有几个很重要的参数,别离是:

极限短路分断才能Icu和运行短路分断才能Ics,前者是断路器的更大短路分断才能,分断后断路器即损坏,后者是可反复利用的短路分断才能。显见,前者大于后者。

断路器的过载庇护整定值是I1,它用于分断过载电流;断路器分断较小短路电流且可延时的整定值是I2,分断短路电流的整定值是I3。

以下是断路器的那些最次要参数合并后的不等式: