电力变压器是供电系统中的关键设备,其次要功用是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和利用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,准确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设想中一个次要问题。
若何选择变压器?
选用配电变压器时,若是把容量选择过大,就会构成“大马拉小车”的现象。不只增加了设备投资,并且还会使变压器持久处于空载形态,使无功丧失增加。
若是变压器容量选择过小,将会使变压器持久处与过负荷形态。易销毁变压器。根据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超越0.5千米。
配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率更高,此时变压器的容量称为经济容量。若是负载比力不变,持续消费的情况可按经济容量选择变压器容量。
关于仅向排灌等动力负载供电的公用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。
一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能接受住那种冲击,间接启动的电动机中更大的一台的容量,一般不该超越变压器容量的30%摆布。
应当指出的是:排灌公用变压器一般不该接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,削减电能丧失。
关于供电照明、农副业产物加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按现实可能呈现的更大负荷的1.25倍选用变压器的容量。
按照农村电网用户分离、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可接纳调容量变压器。调容量变压器是一种能够按照负荷大小停止无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变革明显的地点利用。
关于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般接纳母子变压器供电体例,此中一台(母变压器)按更大负荷设置装备摆设,另一台(子变压器)按低负荷形态选择,就能够大大进步配电变压器操纵率,降低配电变压器的空载损耗。
针对农村中某些配变一年中除了少量顶峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行形态现实情况,对有前提的用户,也可接纳母子变或变压器并列运行的供电体例。在负荷变革较大时,按照电能损耗更低的原则,投入差别容量的变压器。
变压器的容量是个功率单元(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)暗示。
它是交换电压和交换电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。
选择变压器需要清晰利用多大容量的变压器,那个凡是按照现实用电系统的负荷大小来考虑。
一个供电系统,颠末计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。关于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%摆布。
变压器铭牌上会标识容量:
变压器容量为计算负荷量的1.15倍摆布。关于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按必然品级造造的,因而选用时,选容量附近,大于计算的品级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06kVA。则变压器计算容量为100kVA,按容量品级可选择100kAV的变压器。
趁便指出:单台变压器的容量不宜大于1000kVA。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,毗连组别不异,短路电压不异等前提;其次留意负载分配的问题,一般更大容量与最小容量之比不超越3:1。
计算负载的每相更大功率:
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取更大值11kW。
(注:单相每台设备的功率根据铭牌上面的更大值计算,三相设备功率除以3,等于那台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率=(电脑300W X 10台)+(空调2kW X 4台)=11kW
计算三相总功率:
11kW X 3相=33kW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,那是最重要的步调,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只要0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33kW/0.8=41.25kW(变压器总功率)变压器总功率/0.85,按照《电力工程设想手册》,变压器容量应按照计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%摆布。
41.25kW/0.85=48.529kW(需要购置的变压器功率),那么在购置时选择50KVA的变压器就能够了。