居民用电为什么不消隔离变压器?如许更平安?

12分钟前阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值159580
  • 级别管理员
  • 主题31916
  • 回复0
楼主

看来题主完全没有接地系统的概念。

隔离变压器的副边看似悬空,但用电设备的金属外壳必需接地。因而,隔离变压器的副边其实就是典型的IT接地系统。

以下我们来认真阐发一下。

1.IT接地系统的特点

我们晓得接地系统有TN、TT和IT之分。隔离变压器往往接纳IT接地系统,用电设备的外壳必需间接接地,如许才气确保平安。

下图是IEC60364对IT系统的定义用图:

图1:IEC60364定义的IT接地系统

我们从图1中看到,变压器的中性线悬空,或者通过高阻接地。用电设备的外壳间接接地。如许一来,当发作漏电变乱时,因为漏电流没有返回电源的途径,只能通过十分有限的散布电容电流来返回,电流很小。但若是发作异相再次单相接地,则两相通过地线发作相间短路,毛病就会很严峻。所以在IT系统中,一旦发作单相接地毛病,固然系统能够不竭电持续运行2个小时,但必需报警,以便电器工做者立即查抄和处置毛病。

留意:与IEC60364对应的我国国度尺度是GB16895系列尺度。

接纳IT接地系统的特点有三个:其一当然是极小的单相接地毛病电流,带来系统的平安性;其二是接纳三相三线造,节省一条线;其三是负载利用线电压。若是要利用相电压,则必需通过控造变压器把线电压换成相电压,供用电设备利用。

由第一个特点,在缆车、煤矿、废品油船埠和病院手术室一般都接纳IT接地系统。下图是病院配电系统图:

图2:病院手术室供电配套隔离变压器,其副边接纳IT接地系统

第二个特点和第三个特点合并在一路,我们晓得供电系统中只要线电压而没有相电压,若是要用相电压,必需再配隔离变压器才行。

2.题主的问题阐发

(1)我们已经晓得隔离变压器的副边往往接纳IT接地系统,而IT接地系统的特点就是三相三线造,没有中性线。关于居民用电来说,等效于只要380V的电压,没有220V的电压。如斯一来,居家中的家用电器若何利用?

(2)隔离变压器自己要耗电,说不定还要无功抵偿。若是不抵偿,那部门消耗谁出钱?

(3)隔离变压器的功率一般不大,我见过的更大才330kVA,它的额定电流是476A。按居家配电一般用电20A计算,差不多可供24户人家利用。一家利用太多,一楼道利用也多,一座楼利用又太少,还不如利用电业公司的电力变压器还更好。

事实上,关于一般的居民小区,接地系统大多接纳TN-C-S。只要做好漏电庇护,平安性有保障,何必配隔离变压器自找费事?