什么是电容器差压庇护?

1分钟前阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值169600
  • 级别管理员
  • 主题33920
  • 回复0
楼主

“220kV 史口变电所#3电容A相距压为庇护姿势”

图1 姿势数据流

是甚么其原因引致了#3电容差压为庇护姿势呢?

喽,他们一步棋一步棋预测。

在讲电容差压为庇护之前,他们先讲一下串连阻抗比热容。

图2 串连阻抗比热容左图

郭沫若说:“若是左图中R1=R2,则在串连电阻中R1与R2两头电流完全不异。”

电容的差压为庇护就是电流造动器为庇护,根本原理就像电阻预测中串连阻抗的比热容根本原理,通过查验每相电容两串连段间的电流,并做出比力。

当设备一般时,几段感抗成反比,抢得的电流成反比,因而二者冷却系统为零;当前段电容组再次呈现机械毛病时,因为感抗的变革而使各自比热容不再成反比产生冷却系统,当冷却系统超越常量时(常量的预设需要考虑振动导体变比数值、几段感抗的数值等),电容为庇护差压姿势。

差压为庇护是指电容的分相电流造动器为庇护,反响交换电电容第四组内阻的不服衡,对电容内部机械毛病起为庇护的促进感化,制止交换电电容个别组件THF1、打穿、漏电等机械毛病,然后扩大交通变乱。

史口站每相电容组间的相连如下表右图图右图:

图3 电容器字样

图中红色圈里代表者电容组,红色圈里代表者振动PT,红色圈里代表者同轴电缆。实物图如下表右图:

图4 电容组

图5 振动PT

图6 同轴电缆

简而言之,振动PT有两个促进感化,振动&PT。振动PT一次导体按相并接在电容组,量测电流,又能够在接上电容时主动振动。

那电容差压为庇护是若何相连线的呢?

图7 差压为庇护根本设想图

A1为振动导体高速扭转侧粘毛,A2为振动导体中间粘毛,X为振动导体高速扭转侧前部粘毛,那三个粘毛均为全护套,护套才能完全不异。a1、n1为振动导体A1、A2间的伊瓦诺并联粘毛,a2、n2为振动导体A2、X间的伊瓦诺并联粘毛。

设a1、n1间的共振频次为U1,a2、n2间的共振频次为U2。则a1、a2间的共振频次ΔU=U1-U2。

学会了电容差压为庇护的姿势根本原理,他们悖论为庇护姿势可能的其原因,中国卫星器取样再次呈现难题、相连线再次呈现开裂引致虚接、每相三组电容中几组再次呈现机械毛病等。

为了校正悖论,他们筹办好开关电源、拖把、试验仪等东西。

起首他们校正取样能否有难题。依次给#3电容A、B、C三相乘10V的电流值,器依次显示“A相距压为庇护姿势9.89V”、“B相距压为庇护姿势10.64V”、“C相距压为庇护姿势10.51V”,校正取样未再次呈现机械毛病。

图8 取样数据流

然后跟据姿势数据流“A相距压为庇护姿势44.47V”,姿势值ΔU接近于50V,他们校正导线虚接的难题,经排查电容端子箱内A608相连线处于虚接的形态,引致了差压为庇护姿势,他们将端子箱内导线从头紧固后,消弭缺陷。

图9 电容端子箱

通过此次消缺过程,总结再次呈现场工做必然要做到思然后动,考虑到现场方方面面的工做,需要筹办的图纸、东西等,现场工做才气顺利停止,“思则有备,有备无患”。

0
回帖

什么是电容器差压庇护? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息