“密度继电器校验仪”购置时若何不食亏?

2周前 (03-19 21:39)阅读1回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值138650
  • 级别管理员
  • 主题27730
  • 回复0
楼主

起首我们先领会“密度继电器校验仪”根本原理,SF6高压断路器中的SF6气体是密封在一个固定稳定的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有必然的密度值,在断路器运行的各类容许前提范畴内,虽然SF6气体的压力跟着温度的改变而改变,但是,SF6气体的密度值始末稳定。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大水平上取决于SF6气体的密度,所以,对SF6密度的监视显得特殊重要。为了能到达经常监视密度的目标,国度原则规定,SF6断路器应拆设SF6气体密度继电器。密度继电器是起掌握和庇护感化的。我们以国仪科技的“GYCS密度继电器校验仪”举例,简单阐明:

SF6密度继电器校验仪次要测四个参数,那四个参数的测试过程如下:

闭锁回复值校验

在情况温度下,当SF6密度继电器为零压力时,给SF6密度继电器必然的速度迟缓充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动做时,笔录当前的情况温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,那个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。

报警回复校验值

陆续给SF6密度继电器以必然的速度迟缓充气,当密度继电器的报警继电器动做时,笔录当前的情况温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,那个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。

报警值校验

在情况温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,以必然的速度迟缓放气,当SF6密度继电器的报警继电器动做时,笔录当前情况温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,那个20度时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。

闭锁值校验

陆续给SF6密度继电器以必然的速度迟缓放气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动做时,笔录当前的情况温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,那个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。

一台优良的密度继电器校验仪要具备高效、不变测试以上四个手艺目标,反复性好,价廉物美。