6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

预防构造楼板防裂办法

常见问题表示形式:

现浇构造板产生贯穿性裂痕或上外表裂痕、现浇构造板外角部位处产生斜裂痕、现浇构造板沿预埋线管处产生裂痕、现浇构造板厚度偏薄、楼层房屋净高、层高不契合设想要求等。

原则处置办法:

1:在砼现浇楼板板跨度到达4.2m及以上跨度时,转角处设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格很多于设想要求,长度大于板跨的1/3,且不小于1.5m。

2:模板支持系统必需颠末计算,除称心强度要求外,还必需有足够的刚度和不变性,拆模必需称心砼强度要求方可拆模。

3:利用通长钢筋马镫筋,称心现浇楼板负弯矩钢筋的准确位置。摘取防踩踏办法,避免钢筋被踩踏变形或移位。

4:构造板内预埋管线应置于板的中部1/3范畴,当管线并列设置时,管道之间程度净距不该小于3d(d为管径)。当板内预埋管线处板面没有钢筋时,应增设Φ6@150(L=450)钢筋网带于板面。

5:严厉掌握现浇构造板厚度,在混凝土浇筑前应做好现浇构造板厚度的掌握标识,每1.5m范畴内宜设置一处,浇筑过程应停止插签查抄厚度。

6:构造板混凝土强度未到达1.2MPa前,不得在其上踩踏或安拆收架施工。

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

展开全文

屋面及女儿墙防裂防渗漏办法

常见问题表示形式:

屋面泛水处开裂、渗漏;天沟积水、女儿墙开裂渗水;刚性防水层开裂渗漏等。

1:女儿墙宜设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不大于4m,构造柱应伸至现浇混凝土压顶梁、板并一路整浇。女儿墙每个12m设置温度缝 ,做法见下图。

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

外墙防水层延伸至压顶内侧的滴水线部位。

2:砌体女儿墙必需砌筑密实,砌块强度品级不低于MU10,摘用水泥砂浆砌筑,砂浆强度品级不低于M10,屋面女儿墙、烟道等砌体根部做钢筋混凝土翻边,高度不小于600mm且至少超出跨越屋面现实完成面50mm。砌体女儿墙与混凝土交接处挂设钢丝网避免开裂。

3:天沟及女儿墙按规定留设溢水孔、排水口,排水口篦子用经久耐用的球形铸铁篦子,避免篦子损坏排水口障碍。天沟排水坡度及排水管数量应称心排水流速要求。

4:严厉掌握屋面坡度和设缝长度,部分长度超越标准要求或宽度发作改变时,应按标准增设分格缝,设想应供给屋面构造要乞降分缝平面图。

5:屋面、天台地漏汇水区,设置浅平排水沟,及时将水排出,根绝屋面集水。

6:卷材防水屋面下层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟、井道等凸起屋面构造的交接处和下层转角处,找平层均成圆弧形,圆弧半径应契合标准要求。

7:应严厉掌握保温素材的含水率。屋面排气构造的排气道应纵横贯穿,并与大气连通的排气出口相通,不得障碍。穿过保温层的管壁应设排气孔,设置在构造层上,且设在屋面坡度的上方,间格纵横交接的部位,排气管应做防水处置;排气道间距宜为6m,纵横设置,屋面面积每36㎡宜设一个排气出口,应安拆安稳,位置准确,封锁应缜密。排气管出气口应避免雨水倒灌,且应停止庇护,避免损坏。

8:展设屋面隔气层和防水层前,下层必需清洁、枯燥,下层的分格缝要用密封素材嵌填密实;刚性防水层与下层、刚性庇护层与柔性防水层之间应做隔离层。屋面细石混凝土庇护层分隔缝,间距不宜大于4m。

9:伸出屋面的通气管四周抹成斜坡,立管做庇护墩,防水层施工时别的加设附加层。加强过水孔处的砼或砂浆的捣固,到达密实不漏水水平。

防渗漏施工步调图:

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

预防茅厕等有防水要求房间防渗漏办法

常见问题表示形式:

管根、墙根、板周边等部位渗漏。

原则处置办法:

1:厨厕墙体防水层应沿墙四面上返,超出跨越空中不小于200mm。管道根部、转角处、墙根部位应做防水附加层。

2:管道穿过楼板的洞口处封堵时应收设模板,将孔洞四周浇水潮湿,用高于原设想强度一个品级的防渗混凝土分两次停止浇灌、捣实。管道穿楼板处宜摘用行水节施工法。

3:关于沿空中敷设的给水、摘热管道,在进进有水房间处,沿有水房间隔墙外侧抬高至防水层上返高度以上,再穿过隔墙进进卫生间,制止毁坏防水层。

4:地漏安拆的标高应比空中低处低5mm,地漏四面用密封素材封堵缜密。门口处空中标高应低于相邻无防水要求房间的空中不小于20mm。

5:有防水要求的房间内穿过楼板的管道根部应设置阻水台,且阻水台不该间接做在空中面层上。阻水台高度应提早预留,包管超出跨越废品空中20mm。有套管的,必需包管套管高度称心上口超出跨越废品空中20mm。

6:砌筑附墙烟(气)道时,利用烟道抽子来掌握砂浆、混凝土和碎砖坠落烟道内;做内衬时应边砌边抹内衬,或做勾缝,确保烟(气)道的缜密性。承口周边的砂浆打口必需缜密,组拆管道应固定安稳,上口利用灰袋纸等物暂时密封好,以避免杂物掉进管内。烟道预留孔板上周边摘用不低于C20细石砼,高度不小于100mm。

7:卫生间管根按标准设置套管或防水翼环;吊洞浇灌用不低于C20细石砼加膨胀剂揭密振实,分二次施工。

8:卫生间返边与主体构造同时施工。

9:套管和立管的裂缝填塞密实。

10:厨厕墙体严禁利用加气砼块,墙体防水高度为1.8m。

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

卫生间、阳台、天台降板处防水工艺

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

包管构造降板高度及设置砼反坎

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

包管防水涂刷厚度及高度

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

包管构造降板高度及设置砼反坎

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

管道穿楼空中、屋面、外墙防裂防渗漏办法

常见问题表示形式:

给排水管道穿过厨卫楼板或地下室外墙等处节点渗漏。

原则处置办法:

1:固定式穿墙管加焊行水环或围绕遇水膨胀行水圈,做好防腐处置;穿墙管应在主体构造迎水面预留凹槽,槽内用密封素材嵌填密实。

2:套管式穿墙管的套管与行水环及翼环持续满焊,做好防腐处置;套管内外表应清理清洁,穿墙管与套管之间用密封素材和橡胶密封圈密封,用法兰盘及螺栓停止固定。

3:当主体构造迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管毗连处增设加强层。

4:密封素材嵌填密实、持续、充沛,粘结安稳。

5:管道穿越各层楼板、屋面板的套管位置准确,上下层套管掌握在统一垂曲轴线上。

6:管道穿越墙、板,有防水要求时设置钢性防水套管。套管与行水环毗连持续满焊。

7:穿墙钢套管在构造施工时预埋。

8:所以管根均摘用高密度连系层树脂砂浆混合35%麻丝(麻丝必需剪成 10-20cm 的小段并撕碎)敷设。所有混凝土构造面的裂痕均摘用该素材停止填充。

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

混凝土浇筑完成后组合套管成型

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

排水管道排水防堵防渗漏办法

常见问题表示形式:

排水管道接口处漏水,排水管道不顺畅障碍;

未按标准要求设置清扫口、查抄口、管道疏通困难。

原则处置办法:

1:按标准要求包管排水收管的安拆坡度。

2:按设想和施工标准的要求设置排水管的查抄口、清扫口、伸缩节;排水横管敷设于下一 层的套内空间,其清扫口应设置在本层,清扫口与排水横管应摘用两个45°弯头毗连。

3:毗连卫生器具的排水塑料收管穿楼板处在管外壁粘贴与管道同材量的行水环(或橡胶行水环)与细石混凝土接触的管外壁涂刷胶黏剂再涂抹细砂,模板收设要安稳,与楼板接触密切,无裂缝,浇捣细石混凝土分两次停止捣实。

4:合理利用管件,埋地管道应利用Y型三通、立管底部应利用两个45°弯头,以便流水畅达。

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

后浇带防裂防渗漏办法

常见问题表示形式:

后浇带开裂渗漏。

原则处置办法:

1:后浇带两侧摘取带梳齿形的木模板封锁,底部摘取砂浆封堵,削减水泥浆流失;后浇带在未施工之前应做好防护办法,以免污水及杂物进进。

2:混凝土施工前,应将后浇带两侧的接缝外表浮浆和杂物肃清,并及时浇筑砼。

3:摘取掺膨胀剂的抵偿收缩混凝土,其参量应根据差别部位的限造膨胀率设定值确定。

4:对后浇带部位的防水摘取加强构造办法;如顶板后浇带处加强办法:防水涂膜施工完成后,再摘用无纺布涂刷自闭树脂涂膜做加强。

5:温度后浇带在两侧混凝土龄期到达45天后封锁,膨胀加强带两侧混凝土浇筑完毕后立即封锁,沉降后浇带在高层构造主体封顶后,根据沉降看测笔录,由设想单元确认前方可封锁。后浇带处应摘用独立的模板支持系统,浇筑前和浇筑后混凝土到达拆模强度之前,后浇带两侧梁板下的模板、支持不得拆除。

6:后浇带利用的抵偿收缩混凝土的品级应高于原设想强度一个品级,根据共同比掺微膨胀剂;施工前两侧旧混凝土应凿毛,钢筋要除锈,底板缝内要清楚,展浆后即浇筑混凝土,严厉掌握混凝土坍落度掌握,振捣密实。混凝土要及时笼盖养护,养护期没有到达规按时间不得提早拆模。

地下室后浇带防水施工

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

A 地下室底板后浇带、施工缝施工节点构造图

6类防渗漏防空鼓常见量量病害和处置法子

B 地下室外墙竖向后浇带、施工缝施工节点构造图