施工、监理构造图纸会审常识总结

2周前 (03-22 20:10)阅读1回复0
大清
大清
  • 管理员
  • 注册排名9
  • 经验值137095
  • 级别管理员
  • 主题27419
  • 回复0
楼主

工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,若何才气灵敏地熟悉图纸,到达畅通领悟贯穿,快速成为审图达人?

审图专家分享:先粗后精,先建筑后构造,先大后细,先主体后拆修,先一般后特殊的审图办法。

一、平面模板图校对

一、轴 线

1、轴号、尺寸能否有误、能否与建筑图对应

2、总尺寸是不是分尺寸之和

3、角度能否够精度,斜交轴网以长轴两头定位,制止以起点和角度定轴线

4、有没有不决位的轴线,有没有余外轴号

5、圆弧轴线有没有说明半径,圆心有没有定位

二、轮廓与标高

1、构造轮廓与建筑能否一致

2、构造平面各部门的标高能否标明,能否与建筑响应位置契合,重视建筑覆土范畴、各层卫生间、室外天台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高的场合

3、构造变标高位置及反梁能否为实线,有没有实线与虚线订交的处所

4、天面、地下室平面能否为构造找坡,若建筑找坡能否考虑找坡荷载

5、与邻接区域的梁、板毗连关系与缝能否准确

6、建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏

三、柱、墙位

1、下层墙柱有没有用虚粗线表达,能否画了不应升上的墙柱,能否画了梁上柱

2、墙柱能否与建筑一致,在位置和尺寸上能否有影响建筑利用

3、建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏

4、重视墙、柱顶标高能否称心建筑标高,能否称心梁板的搭接要求

四、梁

1、房屋周圈梁能否等高,重视其与建筑周圈墙的关系

2、 逐条查抄梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系能否准确

展开全文

3、 梁高宽能否反常。如悬挑梁高小于跨度的1/6,一般梁高小于跨度的 1/15,梁尺寸过大影响建筑开门窗或楼梯间等。

4、 有没有高粱搭在矮梁上

5、 有没有梁位置不当,如跨过厅房等。梁安插能否影响了建筑美看

梁平齐的优先挨次:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等

五、楼电梯

1、有没有注上编号

2、电梯底坑标高有无遗漏,机房部位能否封板,机房顶部能否加吊钩

3、楼梯柱能否已表达且定位

4、楼梯起步位置有没有表达

六、开洞与井沟

1、风井,水电井、烟道能否遗漏

2、 洞的定位、大小与洞边加强处置(洞边长大于12倍板厚的需加梁)

3、集水井、沟、天面排水沟能否遗漏,定位与大小能否与建筑一致

七、大样、构造柱

1、外飘窗台、女儿墙,立面要求的构造柱、墙、雨篷等能否与主体构造有效毗连(以主体构造为收座)在平面上的投影能否准确

2、其定位、尺寸能否完全

3、大样详图在平面上能否有表达,能否与编号对应,标高、定位轴线与平面能否对应

八、 大样引出号

重视剖切标的目的和索引图号。索引位置能否准确。响应大样能否存在

九、后浇带

后浇带间距能否大于55米,能否定位,能否穿过框架梁等重要构造及受力较大部位。地下室平面与侧墙后浇带定位能否一致

十、模板图阐明

1、楼层根本标高能否明白,混凝土强度品级抗渗品级

2、特殊楼板厚有没有阐明

3、有无遗漏配筋。重视悬挑梁、短跨梁底筋、持续梁收座面筋

【梁配筋图校对】

4、通长面筋与收座面筋能否有矛盾

5、钢筋能否排得下

6、配筋率有没有超越2.5%或小于构造配筋率max(0.2%,0.45ft/fy)

7、非框架梁砸筋用了梁端加密,或框架梁未梁端加密

8、箍筋指数能否准确,一般小于350用2肢,350-600用4肢,650-800用6肢等

9、梁筋收座锚进长度能否足够

10、梁底筋面积能否小于面筋的一半

11、所有梁配筋需查对计算书,特殊重视框收梁、悬挑梁、大跨梁

12、集中标注时查抄大跨段、悬挑段配筋能否足够

13、变标高处面筋不克不及连通,能否有大样表达

14、吊筋、吊箍能否足够

15、抗扭筋有没有表达,能否足够

二、板配筋图校对

1、板面标高、板厚有无缺漏

2、板厚取值能否有误(板厚一般≥100及双向板短跨的L/40,单向板的L/30),重视高层建筑首层板厚、转换层板厚、单薄部位能否有加强。(单薄部位指楼板宽度较小及大开洞部位)

3、洞口、变标高处板筋需断开

4、受力板筋能否称心最小配筋率要求(0.2%,0.45ft/fy),飘板钢筋够否,锚固长度够否

5、大板角部加密符号能否遗漏,阳角飘板放射筋能否表达

6、屋面板厚≥120时有否设置通长温度面筋

7、短向跨度大于4500的板应有裂痕、挠度验算计算书

8、板荷载取值能否合理、同一

9、各级钢筋底筋符号表达能否准确

10、阐明有没有与平面图矛盾的处所

三、墙柱平面图校对

1、轴线与【平面模板图校对】同

2、逐个查抄柱、暗柱能否有编号。编号能否反复

3、逐个查抄柱墙能否定位

4、墙柱能否有漏、有余外,能否与建筑平面、构造平面契合。

5、需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有没有表达

四、墙、柱大样校对

1、尺寸与平面能否对应

2、所有墙柱配筋均须查对计算书

3、配筋能否遗漏,纵筋咂筋能否称心标准构造要求

4、 截面高度较大的柱、框收柱扎紧能否全高加密

5、 柱宽大于200的柱端纵筋间距能否小于200

6、墙散布筋能否适宜(即刚好称心最小配筋率)

7、墙拉筋间距能否是散布筋间距的倍数

8、底部加强层、框收墙的程度、竖向钢筋能否有加强

五、根底平面图校对

1、 轴线与【平面模板图校对】同

2、逐个查抄承台定位、编号和标高

3、吸水槽、集水井、集水沟能否与承台、地梁抵触,电梯底坑标高与承台面标高的关系

4、 建筑台阶、坡道等处对承台标高的影响

5、 承台有无出建筑红线,承台间桩距有没有小于3D(预造)或2.5d(钻孔、挖孔)情状

6、 柱子形心能否落在承台形心上,柱边离承台边能否过近(不宜小于150)

7、 重视抗浮引起的抗拔桩够否,抗浮办法能否合理

8、比照勘察陈述,重视天然根底底能否落在持力层上,桩长能否适宜(应对持力层深度改变分区段说明)

9、建筑空中有高差的处所重视挡土要求

10、地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400,地梁与承台会不会碰水管

11、需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力

六、楼梯大样与楼梯表

1、楼梯轴线位置与建筑、平面能否相符

2、 楼梯平、剖面不该留非构造构件,剖面与剖视位置能否对应

3、 重视梯板宽度包罗扶手

4、 查抄楼梯标高能否有误,有没有碰头现象

5、 梯板、梯梁有没有墙、柱等支持(查平面、墙柱定位图)

6、 梯板、梯梁编号、跨度能否与平面一致,梯柱顶标高有无标示

7、 梯板厚度一般取L/30且不小于100,梯板跨度一般不宜大于4500

8、 梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板

9、 重视歇息平台标高与楼层标高的关系,楼层处能否为楼板钢筋的延伸

七、立面构造大样校对

1、能否与建筑大样相符

2、 查抄大样标高尺寸能否与立、剖面相符

3、 构造大样与主体构造关系能否清晰,能否有可毗连

4、 自严重的大样需验算支持的主体构造能否称心

5、 大样配筋原则:不克不及在阴角弯折、在可能受拉边安插钢筋、受力钢筋应可*锚固在主体构造中

6、 索引位置能否明白

八、地下室构造大样校对

1、地下室构造大样一般包罗:侧墙、车道、集水井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽。查抄有无遗漏

2、各段侧墙顶标高能否明白

3、侧墙外土、水高度是几,侧墙抗弯配筋够否,抗渗够否

4、车道板厚度与配筋验算

5、车道底段与楼、底板毗连合理否,能否考虑车道梁与楼层梁结井坑壁厚能否与底板相符

6、 吸水槽、集水沟有没有穿梁何承台

7、水池侧壁抗弯够否,检修孔上能否有梁通过

8、所有大样标高、尺寸能否准确

九、查抄施工图中随便出错的处所

熟悉建筑工程尺寸后,再查抄施工图中随便出错的处所有无出错,次要查抄内容如下:

1、查抄女儿墙砼压顶的坡向能否朝内

2、 查抄砖墙下有梁否

3、 构造平面中的梁,在梁表中能否全标出了配筋情状

4、 查抄主梁的高度有无低于次梁高度的情状

5、 梁、板、柱在跨度不异、附近时,有无配筋相差较大的处所,如有,需验算。

6、 当梁与剪力墙统一曲线安插时,查抄有无梁的宽度超越墙的厚度

7、 当梁别离收承在剪力墙和柱边时,查抄梁中心线能否与轴线平行或重合,查抄梁宽有无凸起墙或柱外,如有,应提交设想处置

8、查抄梁的受力钢筋最小间距能否称心施工验收标准要求,当工程商摘用带肋的螺纹钢筋时,因为工人在钢筋加工中,用无肋面停止弯曲,所以钢筋曲径取值应为原钢筋曲径加上约21MM肋厚

9、查抄室内出天台的门上能否设想有雨篷,查抄构造平面上雨篷中心能否与件施图上门的中心线重合

10、 当设想要求与施工验收标准有无差别。如柱表中常阐明:柱筋每侧少于4根可在统一截面搭接。但施工验收标准要求,统一截面钢筋搭接面积不得超越50%

11、 查抄构造阐明与构造平面、大样、梁柱表中内容以及与建施阐明有无存在相矛盾之处。零丁根底系双向受力,沿短边标的目的的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,查抄施工图的根底大样图中钢筋能否画错

12、零丁根底系双向受力,沿短边标的目的的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,查抄施工图的根底大样图中钢筋能否画错

0
回帖

施工、监理构造图纸会审常识总结 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息