什么是 PROFINET IO?

13分钟前阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值190395
  • 级别管理员
  • 主题38079
  • 回复0
楼主

PROFINET IO

PROFINET 是一个基于以太网的主动化 PROFIBUS 用户组织 (PNO, PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.) 尺度。它定义了一个独立于造造商的通信、主动化和工程组态模子。

目标

PROFINET 的目标在于:

通过现场总线和以太网停止集成通信具有开放的散布式主动化利用开放协议架构

PROFIBUS 用户组织 (PNO, PROFIBUS User Organisation e.V.) 从以下方面构造了 PROFINET 的架构:

做为散布式系统内部组件的控造器之间的通信。现场设备(例如 I/O 设备和驱动器)之间的通信由西门子实现

“做为散布式系统内部组件的控造器之间的通信”的要求通过“基于组件手艺的主动化”(CBA, Component Based Automation) 实现。 基于组件手艺的主动化用于在预造组件和部门计划的根底上创建散布式处理计划。

“现场设备之间的通信”的要求由西门子通过“PROFINET IO”实现。 和利用 PROFIBUS DP 一样,对涉及组件停止完全组态和编程能够通过 TIA Portal 实现。

以下章节介绍通过 PROFINET IO 组态现场设备之间的通信。

PROFINET IO 中的 RT 品级

PROFINET IO 是一个基于以太网手艺的可扩展的实时通信系统。 扩展的办法能够通过差别的实时品级实现:

RT: 以区分优先挨次的非同步以太网帧传送数据。 所需带宽在 TCP/IP 通信的空闲带宽区域以内。IRT: 同步传输数据,具有高不变性,用于对时间要求高的应用(例如,运动控造)。 所需带宽来自于为周期数据保留的带宽区域。

按照设备的情况,并不是撑持所有的实时品级。

其它信息与概述

有关撑持下列 PROFINET 功用的 PROFINET IO 控造器和 IO 设备的概述,请拜见以下西门子工业在线撑持文章:

等时同步实时通信 (IRT)优先化启动介量冗余 (MRP)PROFIenergy共享设备智能设备过程数据的等时同步形式

以下部门详细申明了那些功用,但没有指出撑持那些功用的相关硬件。

有关所撑持功用的概述,请拜见硬件目次中所选组件下面的描述。

别的还能够在此处找到各个最新 STEP 7 版本中 PROFINET 的描述。

毗连现有的总线系统

毗连 PROFINET 和 PROFIBUS

能够通过以下体例将 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 停止互连:

通过工业以太网:要毗连两品种型的收集(工业以太网(工场控造级别)和 PROFIBUS(单位级别/现场级别)),能够接纳 IE/PB Link。通过工业无线 LAN:例如,PROFIBUS 设备能够通过无线 LAN/PB Link 毗连到 PROFINET IO。 那就允许将现有的 PROFIBUS 组态集成到 PROFINET 中。

AS-i 接口设备能够通过 IE/AS-i Link PN IO 毗连到 PROFINET 设备的接口。 那就允许将现有的 AS-i 收集集成到 PROFINET 中。

下图显示了通过具有代办署理功用的 PROFINET 设备毗连的 PROFIBUS 子网。

具有代办署理功用的 PROFINET 设备用做 PROFIBUS 设备的代办署理

具有代办署理功用的 PROFINET 设备可用做以太网上 PROFIBUS 设备的代办署理。 代办署理功用使 PROFIBUS 设备能够与 PROFINET 上的所有设备(而不但是它的主站)停止通信。

现有的 PROFIBUS 系统能够操纵代办署理功用轻松集成到 PROFINET 通信中。

例如,若是将一个 PROFIBUS 设备通过 IE/PB Link 毗连到 PROFINET,那么 IE/PB Link 做为 PROFIBUS 组件的代办署理通过 PROFINET 停止通信。

通过 IE/PB Link PN IO 停止组态

通过 IE/PB Link PN IO 停止组态

能够通过 IE/PB Link PN IO 将 PROFIBUS DP 组态毗连到 PROFINET IO。

对 CPU 而言,PROFIBUS DP 从站和 IE/PB Link PN IO 毗连到统一个收集。 那些从站具有和 IE/PB Link PN IO 不异的设备名和 IP 地址,但设备号差别。 而且每个从站都有一个特定的 PROFIBUS 地址。

在 IE/PB Link 的属性中,除了 PROFINET 设备号以外,还会显示所毗连的 DP 从站的 PROFIBUS 地址,因为该设备具有两套地址计划。

在主站系统上处置设备号和 PROFIBUS 地址

在放置期间,为 PROFINET 设备号和 PROFIBUS 地址分配了不异的号码。

在巡视窗口的“常规属性 > PROFINET 设备号”(General Properties > PROFINET device number) 下,能够找到 IE/PB Link 所用的设备号和 PROFIBUS 地址的总览信息。 也能够在那里修改设备号。 您还能够设置设备号和 PROFIBUS 地址能否能够不异。 若是激活了“PROFINET 设备号 = PROFIBUS 地址”(PROFINET device number=PROFIBUS address) 选项,则当 PROFIBUS 地址改动时,用户无需更新设备号。

能够在 PROFIBUS 设备的属性中修改 PROFIBUS 地址。

限造

在 IE/PB Link 的 PROFIBUS 子网中对 DP 从站停止如上所述的组态时,具有以下限造:

没有可插式 IE/PB Link没有可插式 DP/PA Link没有可插式 Y Link不契合 CiR没有冗余的可插式从站没有可组态的同步传输/恒定总线轮回时间不撑持以太网子网上的 CPU 对 IE/PB-Link 的 DP 从站利用 SYNC/FREEZE 指令(“DPSYC_FR”)。

利用 IWLAN/PN Link 停止组态

IWLAN 段的更大设备数目

若是以太网子网创建成无线收集 (IWLAN = Industrial Wireless LAN),IO 控造器和 IO 设备之间的周期性数据交换能够通过无线路由停止。

无线路由的此中一方有固定且已安拆的接入点(例如,SCALANCE W 788),另一方有挪动站(例如,具有 PROFIBUS 设备的 IWLAN/PB Link。)

若是挪动站的感化半径较大,可能需要安拆多个接入点(SCALANCE W 788)。 因为每个接入点的无线范畴都构成一段,IWLAN 由多个段构成。

无线链路“此中一方”的挪动设备及其 IWLAN/PB Link 能够在段上挪动。

特征

若是多个 IWLAN/PB Link 位于一个段,它们需要共享无线传输的带宽。 那将耽误设备的更新时间。

示例

在以下示例中,有两个 IO 设备 (IWLAN/PB Link) 位于统一个段。

若是一个 IWLAN 段上同时最多有不超越两个 IWLAN/PB Link,输入“2”。