机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

1年前 (2023-03-23)阅读3回复4最佳爬楼位置
路亚哦哦哦
路亚哦哦哦
  • 总版主
  • 注册排名7
  • 经验值281045
  • 级别网站编辑
  • 主题56209
  • 回复0
楼主

点击下方品牌名字,获取更多手艺材料

#丹佛斯 #卡士妥 #科慕 #德图仪器

1、造冷根本参数

温度:表达物量的冷热水平。

摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝聚点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。

湿度:空气中所含水蒸气量的几。

绝对湿度:必然温度下,单元重量空气中,水蒸气的含量

相对湿度:必然温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。

空气的焓值:空气中含有的总热量

2、造冷性能目标

造冷量:从低温热源吸收的热量,以Q ( Kw)表达;

显冷量:用于温度改变而消耗的冷量;

潜冷量:用于相改变,而不引起温度改变而消耗的冷量(水冷凝);

全冷量:显热量和潜冷量之和;

显热比(SHR):显冷量与全冷量的比值;

造冷系数(COP):造冷量与压缩机消耗的功率之比;

能效比(EER):得到的冷(热)量与付出的能量之比。包罗系统风机消耗的电量;

空调风量:空调机组单元时间内输出的风的总量(常用m3/hr标称)

3、冷量单元

千瓦(kw):国际单元造,目前利用最普及的冷量单元

大卡(kcal/hr):习惯利用单元,与kw的换算关系为:

1kw=860 kcal/hr ;

冷吨(RT)—美国冷吨;

1冷吨=3.5kw;

匹(HP)—又称匹马力,即表达输进功率,也经常表达造冷量。表达造冷量时,现实含义为消耗1hp功率所产生的造冷量 :

展开全文

1HP≈2.5kw;

*** U—英造冷量单元;1kw=3414 *** U

4、造冷轮回

在造冷轮回系统中,压缩机从蒸发器吸进低温低压的造冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压进冷凝器中定压冷却,并向冷却介量放出热量,然后冷却为过冷液态造冷剂,液态造冷剂经膨胀阀绝热节流成为低压液态造冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空气中的热量,从而冷却空气,使空气的温度下降,到达造冷的目标, 流出低压的气态造冷剂被吸进压缩机,如斯轮回工做。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

5、为什么要利用机房空调

因为机房空调设备散热量大且热密度集中,并且设备全年不断机运行:

假设机房温度无法恒定,会形成电子元器件的寿命大大降低;

假设部分温渡过热,会形成设备易销毁而宕机;

假设机房湿渡过高,会形成产生冷凝水;

假设机房湿渡过低,会形成产生有毁坏性的静电;

假设干净度不敷,会形成交换数据错误,设备部件过热;

假设风量没有足够大的风量,无法快速的移走设备散发的热量;

6、机房空调和温馨型空调的区别

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

总结:机房空调能包管机房恒温、恒湿、恒干净度、长设想寿命。

7、机房空调的构造

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

造冷系统

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

加热系统

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

加湿器的感化:当机房中的相对湿度低于设定值时,启动加湿系统,将外界的水颠末加湿系统处置后,转换成水蒸气,进进机房,进步机房的相对湿度

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

掌握系统:

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

8、机房空调冷却体例分类

1、间接膨胀风冷式

长处:安拆施工便利、设备运行独立性强。

缺点:受室内、外机安拆间隔和上、下位置落差间隔影响。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

2、间接膨胀水冷式

长处:通过泵的设置装备摆设,不受换热部门设备间隔限造。

缺点:热量迁徙通过二次换热系统,系统复杂。水系统工程施工复杂,机器运行受换热器和水塔的的影响。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

3、冷冻水冷式

长处:机器构造简单、机器造价低,运行成本低(无压缩机)。

缺点:系统必需配套冷水机组,冷水机组毛病会招致整个系统瘫痪;冷水机组停止备份的话,总造价就会高。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

4、风冷式双冷源空调

长处:机器内具有二套差别体例的造冷系统,运行可靠性高。

缺点:机器构造复杂、机器造价高,安拆施工复杂。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

9、机房空调送风体例分类

地板下送风:利用于地板净空高度>300mm;单侧送风间隔<20米;机房热密度大于500W/m2时优先抉择。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

风道上送风:利用于送风间隔较远,且无下送风地板。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

风帽上送风:利用于送风间隔一般<15米的中小型机房。

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例

机房内空调送风体例的抉择:

假设机房内安拆有架空地板,且架空地板高度≥300,考虑选用下送风空调。

假设机房内没有安拆架空地板,或者架空架空地板高度不敷以包管送风畅达,则考虑选用上送风空调。上送风空调在利用时需要加拆送风风帽,以包管空调送风标的目的。

假设机房具备前提,上送风空调共同送风风道,空调运行效果,将优于风帽送风。

进修专业手艺常识~~

往期手艺干货:

超4000伪造冷手艺材料更新,册本、视频 .....

二十个案例┃压缩机毛病案例与处置办法

格力中心空调剂能形式若何设置?

螺杆造冷机组工做流程与毛病处置

文末福利!枯燥过滤器的功用原理与选型

中心空调系统原理利用构成培训

超适用的造冷手艺培训 — 连载1

0
回帖

机房空调的构造、构成、冷却与送风体例 相关回复(4)

空灵之心寂静如海
空灵之心寂静如海
沙发
机房空调的构造精细,构成丰富多样,高效的冷却与送风体例保障了设备的高效运行和环境温度的控制自如。。
7个月前 (12-28 07:38)回复00
空山鸟语轻吟
空山鸟语轻吟
2楼
机房空调采用专业的构造与设计,确保高效、稳定和可靠地运行,精致的送风系统直接将冷气送到每个角落的计算机设备上, 冷却效果极佳且避免过冷造成的的不适。#极冻派送-6度C~ +5级大风#
3周前 (07-05 13:39)回复00
优雅小王子
优雅小王子
3楼
机房空调采用循环冷却、送风系统,精密构造保证温度控制精确且节能环保。
3周前 (07-05 13:40)回复00
雨夜清寂
雨夜清寂
4楼
机房空调的构造、构成。
3周前 (07-05 13:41)回复00
取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息