空调一般分为两大类:
1、适性空调
那类空调的感化是形成室内空气具有优良的生活情况,给人们供给一个优良的工做和生活情况,使在里边的人感应温馨。
2、工艺性空调(精巧空调)
为了称心精巧设备特殊工艺及特定情况的要求而设想的,其目标是切确掌握其温度、湿度等并要求掌握在必然范畴。
国度计算机房情况要求:
温度:夏日23±1 ℃ ;
温度:不容许发作大范畴改变,其值小于5℃/H;
湿度范畴:45%~65%RH ±5%
干净度:每升空气中粒子大于0.5微米的颗粒数<=18000粒/升
气流速度:地板风口出风速度;
温渡过高危害:
温渡过高5 ℃ :计算机可靠性下降25%;
温渡过高10 ℃ :计算机可靠性下降40%;
湿渡过高或过低危害:
湿度超越80%RH :空气凝露,可能招致设备短路
湿度低于30%RH :产生静电
精巧型与温馨型空调机组的比力:
展开全文
机房公用空调根本系统构成:造冷系统、加热系统、加湿系统、往湿系统 。
加热系统:
分电加热,热汽加热,热水加热等几大类。
电加热 :元件通电发热产生热源。
热汽加热:操纵热汽系统停止加热。
热水加热:操纵热水系统停止加热。
热汽、热水加热多用于中心空调,精巧空调为进步效率,多摘用电加热。
加湿系统:
电极式加湿器
红外线式加湿器
超声波加湿器
电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的感化下构成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内到达饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
7 种冷却形式:
间接膨胀 – 风冷
间接膨胀 – 水冷
间接膨胀 –水冷和天然冷却 (低噪音/更节能型)
冷冻水机组
双冷源 – 间接膨胀 (风冷)和冷冻水机组
双冷源 – 间接膨胀(水冷)和冷却水机组
双路冷冻水机组
精巧空调的选配
造冷体例确定:
风冷---设置装备摆设简单,庇护随便,需要占用空间小。
水冷---造冷效率高,运行费用低 。
冷冻水冷---设置装备摆设简单,经济,水管长度根本不受限造。
优先考虑风冷体例,构造简单,安拆便利,相互独立,没有毛病联系关系,
扩容便利。
有安拆限造:造冷管道不克不及过长,室外机不该低于室内机3米。
机房内的热源:
计算机设备的散热(主导热量)。
照明散热。
机房六面围。
护传热。
人体散热。
新风传热。
暂时用电设备散热。
确定造冷量要求:
用热负荷计算。
根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。
若设备为未知,则操纵体味法,如以每平方米350W-500W计算,求出总冷量再乘以0.9显热比得出显冷负荷。
考虑扩容:
精巧空调的负荷一般要根据工艺房间的现实余热余湿以及形态的改变停止准确计算,但在前提不容许时也可预算,下面介绍两种简便计算办法:
办法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt 总造冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=末端设备功率×0.8)
Q2 情况热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积)
办法二:面积法(当只晓得面积时)
Qt=S×P
Qt 总造冷量(KW)
S 机房面积( m2)
P 冷量预算目标(根据差别用处机房的预算目标拔取)
办法三:综合计算法
Qt=Q1+Q2
Qt:总造冷量
Q1=UPS容量×功率因数×0.7
Q2=需要造冷的房间面积×各地域墙及门窗、照明、新风、人体的热导预算值。
考虑冗余:
任何设备都有损坏的可能,假设没有空调则资讯系统也不克不及工做,至于冗余的几则视设备的重要性来定。
气流的配送
场地有活动地板,可操纵下送风/顶回风。
活动地板至少包管300mm高,而且空中上应展设隔热层。
如顶部送风应留有500mm高的空间。
如摘用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量 。
准确抉择空调的摆放位置:
送风体例:
送风体例:
送风体例:
送风体例:
冷热通道的设想:
精巧空调的选配:
在拔取设备造冷总量稳定的情状下,恰当增加设备数量,降低单机造冷容量可取的温度平衡的更好效果。
抉择不超越60KW造冷容量的机组,能够得到更好的机组特征,但也应重视投资和机组性能的平衡。
选配机组时还应重视设备的移运通道,选用适宜尺寸的机组能够大大降低工程施工的难度,进步工程的效率。
安拆重视事项及管路抉择
重视事项1:
重视事项2:
进修专业手艺常识~~
往期手艺干货:
超4000伪造冷手艺材料更新,册本、视频 .....
并联造冷机组回油的三个办法
氟泵空调系统与节能原理
螺杆压缩机四段式容调原理
多联机空调电器与造冷系统常见毛病
热通空调计算公式大全,你要的那里有~
中心空调是不合管好仍是不合箱好?