末将渡过生长的海

01

注释

造冷系统设想情况设想参数

空调系统以《摘热通风与空气调剂设想标准》GB50019-2003、《数据中心设想标准》GB50174-2017、《 数据中心用恒温恒湿空调系统》YD/T2061-2009 及《核心计心情房节能热治理手艺标准》QB-H-001-2009 等国度及行业原则标准做为设想根据,总体掌握平安可靠、节能环保、经济合理的设想原则,同时兼顾施工便利灵敏、庇护简便易行。

1.1气流组织设想

根据现行《数据中心设想标准》GB50174-2017原则,设备规划与气流组织设想原则:机房设备规划规划以“先冷设备、后冷情况”为批示原则,贯彻“冷热通道独立设置”的要求,机房内划分出间隔的冷热通道。

机柜安插摘用“面临面、背对背”的摆列体例,相邻两列设备的吸风面(正面)安拆在冷通道上,排风面(后背)安拆在热通道上,实现分隔冷热气流,构成优良的气流组织,进步空调的造冷效率。

封锁系统能够用来隔离热通道(hot aisle)和冷通道(cold aisle),避免热空气和冷空气混合。封锁系统像一个物理屏障一样,将热通道与冷通道分隔。封锁冷通道就是对机房的冷通道停止隔离,以便于更好地掌握气流,阻遏冷热气流的混合,不会招致冷却资本的浪费。

数据中心空调负荷计算

通过统计各类办事器设备的数量及比例我们就能停止整体数据中心设备冷负荷的计算。

本次项目标设备安插摘用业界支流适用的冷热通道别离,微模块摘用密闭热通道计划。摘用行间级精巧空调,摘用前送风,后回风形式

u IT设备显冷负荷

展开全文

在本项目中,我们把数据中心区域根据差别的设备细分为2类:

收集机柜--2KW/Rack;

原则办事器机柜--3~4KW/Rack;

u 精巧空调造冷量计算公式如下

1、机房面积S=100m²,每台IT设备柜按3Kw、收集柜按2KW负载量停止预算,设备总功率为32KW,冷通道空调总造冷量=设备热负荷(设备总功率*热量转换系数)=32*0.9=35.6KW,为确保精巧空调系统的效率和尽可能耽误空调的利用寿命,一般情状下更佳负载功率应为空调造冷量的80%摆布,则精巧空调的最小造冷量可预算为35.6/0.8=44.4KW。

2、根据现实机房平面规划,设备热负荷,本项目设想摘用2台25Kw,前送风,后回流行级精巧空调,构成2+1冗余系统;在空调室外机安拆在室外平台上,基座用水泥筑平台。

最新精品材料介绍

比来发布了 2022年上半年(到6月30号)的公家号文章。 里面有计划,有图片,根本涵盖了智能化弱电行业的各个系统的文章,并且还送 17套 精品材料 ,每一篇都带着标题问题,便利各人查找相关内容。好比搜刮视频监控方面的材料。此材料十分合适新人进修,出格没有时间、又不晓得怎么搜刮材料的,全文件共计3500多个,定见弄一套,绝对有搀扶帮助!

文章中的PPT计划,全数赠予了,共计213个PPT,6套完全图纸,240个行业原则标准及施工图集,word的计划55个,施工组织设想20个,工程量清单20个,图纸及素材69个 ,VISIO图块及拓扑图45个,项目治理及施工计划,适用性excel表格38个,投标计划及施工组织设想等等。

相关内容能够点击下面的链接查看

2022年上半年弱电材料汇总,大量更新,赠予3200多个智能化材料

薛哥总结:

假设您需要2021年的下半年文章,能够查看 以 下链接:

2021年下半年材料汇总,晋级更新,赠予2600多个弱电材料

假设您需要2021年的上半年文章,能够查看 以 下链接:

2021年上半年材料汇总,大量更新,赠予2300多个弱电材料

弱电材料免费送,需要的点下面的链接

最新的免费弱电材料,附下载体例

弱电系统材料大全(免费送)

一些智能化弱电系统的视频教程(免费送)

赠予90个智能化弱电行业原则标准

好的文章分享出往,分享是一种美德,搀扶帮助他人就是搀扶帮助本身

弱电生长俱乐部(VIP群)6群正在招募会员, 已经有2500名精英加进我们,欢送弱电工做者加进!如今进群能够获得精品材料,和2500人脉资本。

我们的目标就是分享常识,共享资本,协做共赢,配合生长!

详细详情点击下面的链接:

弱电生长俱乐部(VIP)6群成立,高端人脉圈子,等待您的加进!

扫二维码|存眷我们

微信号|ruodianxuege、kkiiss

薛哥,一级建造师,弱电生长俱乐部开创人,熟知智能化全过程,等待与你协做!

薛哥天天更新智能化弱电常识,欢送各人交换。

等待你的

分享

点赞

在看

编后语:因为微信修改了推送规则,没有经常留言或点“在看”的,会渐渐的收不到推送!假设你还想天天看到我们的推送,请将 “薛哥的公家号“加为星标或每次看完后点击一下页面下端的 “赞” “在看”,谢谢!

0
回帖

精巧空调造冷量计算公式 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息