一、四通阀
四通阀:也喊电磁四通换向阀,是空调系统的一个重要部件,次要起着造冷造热切换的感化。
串气诊断办法—“摸”:无论是造冷仍是造热形式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器停止吸气(额定造冷形式下5~15℃)、排气(额定造冷形式下60~90℃)的温差;假设误差不明显表白四通阀串气,若没有测温仪器,能够用手“摸”的办法来判别。
卡死诊断办法—“听”:在工做的时候,悄悄动弹线圈,听能否有“吱吱”电磁噪声表白电磁线圈根本没有问题,假设换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表白四通阀可能卡死。能够小木棒悄悄敲打,看察能否能够恢复。
线圈诊断办法—“测”:凡是四通阀的电磁线圈供电电压都是交换220V电源,能够先丈量线圈两头电压能否一般,再用万用表电磁线圈的阻值能否一般。
案例:某品牌空调四通阀不克不及换向或四通阀串气,毛病表示为:无换向声音,造(冷)热效果差;四通阀下侧中间一根管温度偏高,高压低、低压高。
毛病原因及处理办法:
系统含有焊渣等杂量,卡住四通阀滑块;此时需在开机的前提下给四通阀频繁地通电掉电,同时用木锤屡次重击四通阀,操纵冷媒冲力鞭策滑块。
系统逃加错误型号的光滑油或其它化学物量,侵蚀四通阀内的橡胶件;此时需改换四通阀并清洗系统,改换光滑油。
四通阀卡死招致系统继续高温高压,打坏四通阀内滑块;需改换四通阀,密密四通阀卡住的原因。
二、电子膨胀阀
电子膨胀阀:是一种可按预设法式进进造冷安装的造冷剂流量的节流元件。在一些负荷改变猛烈或运行工况范畴较宽的场所,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不克不及称心温馨性及节能方面的要求,电子膨胀阀连系压缩机变容量手艺已得到越来越普遍的利用。目前对电子膨胀阀的研究大致包罗利用研究、流量特征、掌握战略及算法3个标的目的。
一般的电子膨胀阀:在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在造冷时膨胀阀在压缩机工做后便起头结霜,则应检测其线圈及供电能否一般(12V脉冲电)。若电压一般,则阐明电脑板一般,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,那时先丈量电子膨胀阀线圈曲流电阻,若一般,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体停止吹洗。
展开全文
别的,在断电时电子膨胀阀应复位,那时可通过听声音或觉得能否振动来断定阀针能否有问题。在关机形态下,阀芯一般处在更大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,假设此时造冷剂无法通过,能够断定阀针卡死。一般情状下,用手摸电子膨胀阀的两头,进口处是温的,出口处是凉的。
毛病现象1:电子膨胀阀的阀门处于全闭形态。
阐发检修:一般时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于翻开位置。阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但因为转子是通过螺纹构造固定,在运输过程中可能会因为振动而使转子位置发作改动,最末使阀门处于全闭形态。遇此毛病时,上电后停止复位操做即可,以确保阀体处于开的形态,如许才气通过步进电机掌握针阀开度的大小,从而调剂流量。
毛病现象2:开机后,电子膨胀阀内有噪音。
阐发检修:假设噪音过大,表白其内部器件卡带,需整体改换加以处理。值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,那是一般现象。在空调通电后,[本文来源造冷百科公家号],电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,那时电子膨胀阀的转子转到更大开度时,与限位安装碰碰,发出“咔嗒”摩擦音。当空调系统内充满了冷媒,转子动弹的阻力加大以及声音的传布体例有所改动时,电子膨胀阀的动做音会变得很小。
毛病现象3:电子膨胀阀不动做。
阐发检修:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则查抄阀体能否完全套进线圈,线圈与电路板毗连能否一般,线圈供电电压能否契合要求(12V±1.2V)。若上述查抄均一般,则查抄阀体能否全开,如不克不及,则表白阀体已坏,需换新。若阀体能全开,则查抄阀全闭的脉冲数能否大于480pps,若低于480pps,则查抄驱动机构。
毛病现象4:电子膨胀阀卡死。
阐发检修:该毛病是因为杂物在冷媒活动时进进电子膨胀阀内部并储蓄积累,杂物嵌进到阀体内,就会使转子动弹的摩擦力增大,引起卡死现象,凡是只要整体改换来处理。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即毛病多系报酬所致。为避免呈现该毛病,在检修时一是加强管路清洁度,二是摘取焊接庇护,一般摘用充进氯气的办法,以削减氧化物,三是在阀体两头安拆100目以上的过滤器。
在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全数浸在水中,在焊接时充进氮气停止庇护,为避免充进的氮气被加热成高温气体颠末阀芯而损坏电子膨胀阀,氮气必需从膨胀阀的进出口同时充进。
案例:内机不开机呈现蒸发器结霜(统一系统中其他内机造冷运行),拆开内机面 板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸气管和液管有温差,给内机断电再上电,