一、什么是空调,什么是中心空调?
空调即空气调剂器,是指用人工手段,对建筑/修建物内情况空气的温度、湿度、干净度、速度等参数停止调剂和掌握的过程。
中心空调:中心空调系统由冷热源系统和空气调剂系统构成。摘用液体汽化造冷的原理为空气调剂系统供给所需冷量,用以抵消室内情况的冷负荷;造热系统为空气调剂系统供给用以抵消室内情况热负荷的热量。造冷系统是中心空调系统至关重要的部门,其摘用品种、运行体例、构造形式等间接影响了中心空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
1马力=735W,一匹的定义就是输进1马力的功率所能产生的功率大小。一般来说1匹的造冷量大致为2000大卡,以国际单元换算应乘以1.162,故一匹造冷量为2000×1.162=2324W。那里的W(瓦)即表达造冷量。
1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依此类推,大致能揣度空调的匹数和造冷量。一般情状下造冷量2200~2600W都称为一匹,3200~3600W为1.5匹,4500~5500W为2匹。
冷吨(RT):造冷学单元,冷吨别名冷冻吨,冷吨表达1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的造冷量。
1US.RT=3516.7W (US代表美国)
10HP=10*2324w=23240w
23240w/3516.7W=6.6US.RT
二、常见空调系统
挂壁式空调:凡是称分体空调、不受安拆位置的限造,更易与市内粉饰的搭配。噪音较少,有的分体空调具有多重净化功用,可对室内空气停止净化,如今更具有换气功用的分体空调,以保安康。
立柜式空调:功率大、风力强,合适大面积的房间,并可对多个房间停止调温。
挪动式空调:适用于部分造冷,可利用在许多场所:厨房、客厅、工地、办公室等。
一挈多空调:其实是分体空调的一个大的分收。它有多个室内机,可用于多个房间,但共用一个室外机,价格比买多套空调廉价,噪音也较小,省往安拆多台室外机的费事。
电造冷空调是我们用到最多的空调形式,详细谈谈电造冷空调的分类根据冷却体例分类:
1、风冷:冷凝器摘用强逼空气对流的体例停止换热,家用空调根本上都是那种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型望文生义只能够炎天造冷,热泵型既能够炎天造冷又能够冬天造热。
2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流停止冷却,为到达节水的目标,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气停止热交换后在回到冷凝器。水冷系同一般只能造冷。
三、根据主机压缩机的形式分类
展开全文
1、活塞式压缩机:是早期空调曾普及利用的压缩机,因为零部件过多,毛病率较高,且消费成本也比力高,运行不变性差,压缩机抗液击的才能差,如今已经很少利用。
2、滚动转子式压缩机:普遍利用于家电冰箱和空调器中,此中大中型滚动转子式压缩机也运用于冷库。有零部件少,构造简单,易损零件少,运行可靠,没有吸气阀片,加工精度要求较高,滑片与汽缸壁面之间的泄露、摩擦和磨损较大,限造了它的工做寿命和效率的进步。
2、涡旋式压缩机:目前利用频次很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部门构成,更大的特征是零部件少,运行不变性高,利用寿命长,普遍的运用于小型造冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。
3、螺杆式压缩机:在大型中心空调主机上利用最频繁的压缩机,其特征是零部件少、不变性高、利用寿命长、维修便利等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的造冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。
4、离心式压缩机:离心计心情的外看看起来就像是个大的离心式水泵,其构造和水泵构造也比力类似。离心式压缩机往往用在功率比力大的中心空调主机上,特征是单机造冷量大,构造简单、性能可靠、运行不变,因为其对消费工艺的要求很高。
四,室内系统的差别分类
1、氟系统:室内机和主机之间由铜管毗连,铜管里面运行的是造冷剂,造冷剂间接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特征,系统不成能做的很大。
2、水系统:室内系统和主机由水管道毗连,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸收热量之后回流到主机。在大型中心空调系统里面利用最广。
3、空气系统:由空气处置机间接把空气处置到所需要的温度,在由风管通道将风送到所需要的房间,特征是很随便引进新风。在安拆上对空间的高度有必然要求,同时在经济性上要差一些。
1、螺杆式水冷冷水机组造冷量大;
2、涡旋式水冷冷水机组较少摘用;
3、离心式水冷冷水机组造冷量很大;
4、风冷螺杆冷水热泵机组造冷量大,不需要冷却塔专门的机房;
5、风冷模块冷水热泵机组造冷量适中,不需要冷却塔专门的机房;
6、大型风冷涡旋冷水热泵机组造冷量大,和风冷模块形式不异;
7、小型户式水系统空调机组,造冷量小,合适家庭利用;
8、小型变频多联空调机组,造冷量小合适家庭利用;
9、中大型变频多联空调机组 ,造冷量大合适多种场合利用。
五、简单快速计算项目标机型
单元面积冷负荷目标法
Q=Q’*S(氟机)
Q建筑物空调房间总冷负荷 (w)
Q’冷负荷目标(w/m2 )
S空调房间面积 (m2 )
Q=Q’*S*80%(水机)
Q 建筑物空调房间总冷负荷 (w)
Q’冷负荷目标(w/m2 )
S空调房间面积(m2 )
项目计算题:一商场1500m2需要几氟机造冷量?
S(空调房间面积)=1500*80%=1200m²
Q’(冷负荷目标)=200 (w/m2 )
Q(建筑物空调房间总冷负荷 )=S*Q ’
= 1200*200=240000(w)=240(kw)
项目计算题:一商场1500m²需要模块机几造冷量?
S(空调房间面积)=1500*80%=1200m²
Q’(冷负荷目标)=200 (w/m2 )
Q(建筑物空调房间总冷负荷 )=S*Q ’*80%
= 1200*200*80% =192000(w)=192(kw)