一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

4天前 (03-23 15:48)阅读1回复0
披着凉皮的糖
披着凉皮的糖
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值134330
  • 级别管理员
  • 主题26866
  • 回复0
楼主

#丹佛斯 #卡士妥 #科慕 #德图仪器

集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气停止集中处置,输送和分配的空调系统。

系统构成:(1)空调房间;(2)空气处置设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源;

按送风管的套数差别分类:单风管系统和双风管系统。

一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

单风管系统(一次回风):只设置一根风管,处置后的空气通过风管送进末端安装。

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风式空调系统构造示企图:

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

展开全文

一次回风系统分类:

一次回风露点送风:露点送风是指空气经冷却处置到接近饱和形态点(称机器露点)不经再加热送进室内。

一次回风再热送风:再热式系统是指处置到机器露点形态的空气颠末再加热然后才送进室内的的空调系统。

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

再热式空调系统与露点送风空调系统的比力:

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

关于空调精度要求不高的系统,如能用更大温差送风,即用机器露点形态做送风形态,则能够免往再热因而也能够削减抵消那部门再热的冷量,使造冷系统负荷降低。从那一点动身,几乎所有的温馨性空调都无需利用再热。

单风管二次回风空调系统:

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

一次回风与二次回风的区别:

在喷水室或空气冷却器前同新风停止混合的空调房间回风,喊第一次回风。具有第一次回风的空调系统简称为一次回风式系统。

与颠末喷水室或空气冷却器处置之后的空气停止混合的空调房间回风,喊第二次回风,具有第一次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统,简称二次回风式系统。

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

回风体例抉择根据表:

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

双风管系统:有两条送风管,别离送凉风和热风,新风与回风混合,经第一级空调器处置后,一部门经一根风管送到末端安装,另一部门再经第二级空调器处置后才送到末端安装;两种差别形态的空气在末端安装中混合,才送到空调房间。

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

双风道空调系统的特征及利用:

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

双风道系统适用于每个房间都需要别离掌握室温,而每个房间冷、热负荷改变情状又差别的多层、多房间建筑。

单风管空调系统的特征及利用:

单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷改变情状相类似的场所,如办公大楼、剧场、大礼堂等。

固然双风管空调系统具有很好的调剂性和节能性,但是其设备复杂占用空间大,限造了该系统的开展,所以集中式空调系统中一般多利用单风管空调系统。

一次回风系统和二次回风系统的利用比力:

(1)在夏日和接近夏日的过渡季节工况下,一次回风系统空气处置流程图见图1,新风与回风混合后,经表冷器冷却到“机器露点”,然后再操纵电能或者蒸汽加热后送进室内。一次回风系统空气处置h-d工况见图4。空气干净品级越高,换气次数越大,送风温差越小,即tn-to越小,to-tl越大,二次加热量越大。如许形成冷热相抵,消耗大量能源。

(2)夏日空气处置过程摘用固定二次回风系统,削减在统一空调系统中同时加热和冷却,到达节能目标,那在空调界没有异议。

根据净化车间工艺消费流程的特征,我们提出以下两种形式的二次回风系统。第一种为集中回风型二次回风系统,空气处置流程图见图2。净化车间的回风集中回至空调机房后分为一次与二次回风。新风与一次回风混合后,经表冷器冷却到“机器露点”,再与二次回风混合,取代二次加热(后面的加热段为冬季用)。那一种二次回风系统适用于消费车间没有很大的散热散湿工艺设备,各个房间的热湿比线区别不大的干净厂房。长处是回风管路简单,一次投资较少。第二种二次回风系统为独立回风型二次回风系统,空气处置流程图见图3,热湿负荷相对较大的房间独立回风,接至空调机组一次回风段,热负荷不变且湿负荷较小的房间独立回风,接至空调机组的二次回风段。那一种二次回风系统适用于各个房间的热湿比线区别较大的干净厂房,其长处:①足够操纵了空调机组的降温除湿功用。②一次回风与二次回风的压差能够通过管路平衡。缺点是管路系统复杂,计算复杂。

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

集中回风型二次回风系统空气处置h-d工况见图5。相对一次回风系统送风温差tn-to稳定,二次回风取代二次加热,制止的冷热相抵。S点为一次混合冷却处置后L1点与二次回风N点的混合点,因而三点必在一条曲线上,二次混风比与一次混风比即可确定。一次混风C1点向室外点W靠近,二次回风系统机器露点L1点较一次回风系统低,因而表冷器处置的空气焓差增大,机器露点L1降低,造冷系统效率相对降低。

独立回风型二次回风系统空气处置h-d工况见图6。O点空气送进差别的房间,经差别的热湿比线到点N1、N2,N1做为一次回风与W混合,N2做为二次回风与L1’混合。与集中回风型二次回风比拟,N、N1、N2三点在一条干线上,一次混风C1’点向室外点W靠近,L1’相对L1有所进步, 由此可见,表冷器的传热温差相对增大,传热效率进步。机器露点L1’温度升高,则造冷效率进步。其处置过程与计算办法见下表。

一次回风系统的冷负荷有新风冷负荷Qx=Gx

(hw-hN)、室内冷负荷QS=G(hN-hO)、风机冷负荷QF=G(hO-hS)、再热冷负荷QZ=G(hS-hL)构成。二次回风系统冷负荷由新风冷负荷、室内冷负荷和风机冷负荷构成,与一次回风比拟,节约了再热冷负荷。集中回风型二次回风与独立回风型二次回风比拟,冷负荷构成不异。在设想工做中,用集中回风型二次回风的计算办法做为独立回风型二次回风系统的简化计算,能够称心现实运行精度要求。

在冬季和接近冬季的过渡季节,空调系统固定二次回风,空气处置流程图见图2。新风与一次回风混合接着与二次回风混合,经盘管加热,干蒸汽加湿(医药净化空调系统不宜摘用喷轮回水加湿)送进室内。由图2可见,一次回风系统与二次回风系统能耗是不异的,在此不再讨论。

注:本段节选自:《净化空调系统操纵二次回风的节能设想》做者:姜昊等。

一次回风系统特征:

夏日工况:空气处置过程

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

(1)为什么要停止一次回风?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

(2)一次回风次要缺点是什么?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

(3)设备承担任荷构成阐发办法?

办法一:i-d图阐发法

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

办法二:系统热平衡法

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

冬季工况:空气处置过程

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

冬夏设想工况,送风的含湿量能否相等?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

冬季的加湿摘用的办法,是绝热加湿仍是等温加湿?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

什么情状下要停止预热?预热量是几?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

二次回风系统特征:

典型的集中式二次回风空调系统:是指全空气、定风量、低风速、单风道的集中式二次回风空调系统。

(1)二次回风次要处理什么问题?它的长处是什么?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

(2)二次回风次要缺点是什么?局限性?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

冬夏设想工况,机器露点位置能否改变?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

什么情状下要停止预热?预热量是几?

一次回风、二次回风、单风管、双风管,你都懂吗?

点击下方图片进进各大品牌手艺专题页,进修专业手艺常识

往期手艺干货:

超4000伪造冷手艺材料更新,册本、视频 .....

那些温度对造冷系统的影响与危害,你晓得吗?

来来来!冷库的开机事项与毛病处置,都给总结好了!

火辣辣的干货!中心空调安拆施工流程及计划

冷库施工安拆、负荷计算与日常维保

造冷系统轮回图与各部件阐发培训

螺杆压缩机若何改换冷冻油?

造冷系统管路施工与设想

0
回帖