空调功率是4500W,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
网友发问:
空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线设置装备摆设过小、空气开关老化有问题、线材不合格等那几个情状招致,接下来连系我的工做体味说说我的理解。
以你的描述,空调功率是4500瓦,设置装备摆设的32A空开,阐明家里的空调耗电功率绝不行4500瓦。因为:
1、空调功率是4500瓦,换成通俗的说法就是6P空调,也就是我们说的中心空调,内机常规是4-5台的散布。
2、根据P=IU公式,空调功率P=4500瓦,电压U为220V,所以额定电流是约21A,按理说选配25A的空开即可,很可能是32A空开考虑了每台内机的电辅热。
根据体味,电辅热的耗电功率是均匀每台1200瓦,5台内机的电辅热总功率是6000瓦,但是家庭里利用空调不成能全开,估量同开2台居多,所以会以2500瓦的功率计算,所以如许的话,额定耗电总功率就酿成了7000瓦,额定电流就是约等于32A,利用32A的空气开关就成立了。
3、空调的电线设置装备摆设为4平方,当然家庭如今的电源线都是BV铜芯线,那4平方毫米的铜芯线,可以承载多大的电流呢?根据体味,1平方毫米的BV铜芯线能够承载6A电流,所以它的极限是24A的电流值。
前文已经说了空调主机4500瓦,它的电流是21A,按理说目前的电线承载它是没有问题的,可是忘记了空调内积的电辅热功率,就算空调同开2台,耗电功率就是7000瓦,它的额定电流变成32A,就需要大于4平方的铜芯线,那就是应该利用6平方毫米的铜芯线。
综上所述,空调运行一会儿就跳闸的原因,很可能是没有计算电辅热的情状所致。那为啥他要如许设置装备摆设呢?是因为我们良多人家里的总开关是40A,按理说应该把每台内机的电辅热功率都要计算上,可是如许的话,空调开关就大于总开关了。
当然,我以上的说法是在冬季里发作跳闸的情状,那假设是夏日造冷的情状下呢?
展开全文
夏日造冷的情状下,就与电辅热没有关系了。运行空调造冷一会儿就跳闸,我们能够用手背往感知一下空开的外表或侧面,假设特殊烫,那就没有什么好说的,就是线路有问题或空开老化。
线路有问题
我们畴前文能够晓得在4500瓦的情状下,利用4平方线是能够的,但是是以BV铜芯线为原则;假设看见是其它类线材,就要根据电工手册或厂家电线利用原则停止比照利用了。
别的,电线假设发烫凶猛,很可能半途有不安稳的情状,所以要排查从空开到空调主机那里的电线;根据要求是需要利用整线毗连。还有一种可能是主机与空开之间电线设置装备摆设过长,但是如许的情状在家庭里是不成能的。
空开老化
有良多人家里呈现如许的情状,是利用的开发商供给的空开,以我的体味,良多如许的开关,它的不变性很差;还有就是空开天然的老化,内部发作里改变,所以碰见如许的情状,能够起首换一个空开尝尝。
总结
针对空调的电源线、空开的利用,是需要严厉根据空调厂家、电线厂家供给的数据以及电工手册来停止展拆,家庭空调的主机电源线是要求利用BV铜芯线整线施工,中间不克不及有接头的。别的,家庭中心空调确实要对用户的利用需求停止足够考虑,否则就很随便冬季造热跳闸的情状。