在建筑机电工程施工过程中,抗震收吊架的安拆与布设可以起到对机电治理的庇护感化,能够有效削减并削弱地震灾害对建筑内部机电设备以及各类管道线路的毁坏,掌握震害及其带来的负面感化在部分范畴内,确保机电系统能够在短时间内逐步恢复一般利用功用。下面和航鑫抗震收架一路来看看抗震收架在生活中的利用吧!
1、哪些项目需要设置机电抗震收架:
针对必需设置机电抗震收架的项目,详细要求是:机电抗震设防烈度为6级及以上地域项目。也有个限造:地震品级9级以上或者特殊要求的建筑不适用;
2、抗震收架设想的要求:
设置抗震收架之后,机电系统能够做到:小震不顺 、中震可修 、大震不倒。
3、抗震收架的要求:
构成抗震收吊架的所有构件应
(1)摘用废品构件(重视:是废品,而非现场拼集);
(2)毗连紧固件的构造应便于安拆;
(3)抗震收吊架应根据其承担的荷载停止抗震验算。
4、标准中机电部门,强逼要求(来源标准):
给排水抗震收架部门:
(1)需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65 者,当其摘用吊架固按时,应按标准第8章的要求设置抗震收承;
(2)8 度、9 度地域的高层建筑的给水、排水立管其曲线长度超越50m 时宜摘取抗震动办法,其曲线长度超越100m 时,应摘取抗震动办法;
(3)8 度、9 度地域建筑物中的给水泵等设备应设防振根底,且应在根底四面设限位器固定,限位器应经计算确定。
展开全文
热通部门:
(1)管道不该穿过抗震缝,当必需穿越时,须在抗震缝两边各拆一个柔性管接头或在通过抗震缝处安拆“门”形弯头或设伸缩节;
(2)汽锅房、造冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支持,多根管道共用收吊架或管径≥300mm 的单根管道收吊架宜摘用门型抗震收吊架;
(3)矩形截面面积大于等于0.38m2 和圆形曲径大于等于0.70m 的风道可摘用抗震收吊架,风道抗震收吊架的设置和设想应契合本标准第8章的要求。
(4)防排烟风道、变乱通风风道及其设备应摘用抗震收吊架。(强条)
燃气部门:
(1)关于内径不小于25mm 的燃气管道应停止抗震设想;
(2)燃气管道通过隔震层时,应在室外设置阀门和割断阀,并设置地震感应器,地震感应器与割断阀联锁;
(3)在建筑高度大于50m 的建筑内,燃气管道应根据建筑抗震要求,在恰当的间隔设置抗震支持。
电器部门:
(1)重要电力设备可按设防烈度进步1 度停止抗震设想,但为8 度及以上时不再进步;
(2)关于内径大于等于60mm 的电器配管及重力大于等于150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应停止抗震设防;
(3)设在建筑物屋顶上的共用天线等,应设置避免因地震招致设备或其部件损坏后掉落伤人的平安防护办法。(强条)
其实机电系统抗震收架的原理,就是操纵了三角形不变性原理,把起头的上下单向纵向力,再加上摆布的横向力,使设备、管道更安稳,在地震时能经得起横向的毁坏力。
为此,我国住房和城乡建立部分陆续出台了相关建筑机电工程抗震设想批示标准,针对建筑机电工程的抗震设想与施工提出了明白规定与要求,即若建筑物所在地域的抗震设防烈度在6度及6度以上,则在建筑机电系统的安拆施工必需纳进抗震设想。由此可见,重视并强化建筑机电工程的抗震设想,对保障建筑平安具有重要的现实意义。让我们和航鑫抗震收架一路守护我们国人的住房平安!