在项目BIM施行过程中,管综优化是必不成少的一个环节,连系原设想图纸停止模子创建之后,若何快速停止管综计划造造呢?连系日常的工做,小编梳理了以下贱程及各阶段重视事项,我们一路来看看吧!
一、 计划前预备工做
1. 领会项目各区域净高要求及吊顶情状,次要需要领会项目净高诉求、图纸净高要求、标准要求;
2. 确认收吊架形式,次要确认现场安拆阶段会摘用的收架形式,便利确定管线排布阶段,管线的间距掌握 ;
废品收架
抗震收架
展开全文
3. 领会施工挨次,管线排布时,连系后期的施工挨次,后安拆的管线尽量放在边上或者下方等;
4. 确认管线安拆情状,例如:人防管线日常平凡能否安拆到位;
5. 领会现场施工进度,便于确认一构造预留位置管综优化阶段能否能够调整;
6.地库类项目,需要确认管线的集中区域,好比管线集中在车道或者管线集中在车位;
二、 计划造造
2.1区域抉择
常规地库需要停止分区造造,好比人防区和非人防区、车道和车位,公建类项目需要连系各功用停止分区,好比走廊、房间等;抉择区域需要考虑以下几点因素:
1、拔取有代表性的区域,好比层高、梁高、梁下净高较普及的区域;
2、拔取机电管线相对复杂的区域、需要包罗全专业管线。
2.2管综计划排布
管综计划排布分为平面途径优化和竖向优化,优先辈行平面途径优化的次要目标是通过途径优化削减没必要要的碰碰,使管线整洁美看。
1、平面途径优化次要有以下几点需要重视:
① 对净高起决定性专业的管线优先排布
② 不异专业、不异施工队管线尽量排布在一路
③ 市政单元管线尽量集中排布
④ 后安拆专业尽量靠边排布
⑤ 平面间距掌握连系间距要求、收吊架形式、检修空间等因素
⑥ 平面路由上尽量不要呈现短间隔屡次转弯
2、竖向优化
竖向计划优化次要是为了使管线的上下层关系更合理,能够在平面优化的根底上做陆续深化,竖向计划优化次要需要考虑以下几点因素:
① 净高要求以及构造现状
② 管线分层情状
③ 能否有吊顶以及吊顶形式
④ 管线对齐情状
⑤ 各专业管线程度竖向间距掌握
⑥ 检修空间占位
⑦ 管线竖向的排布原则等
常规地库竖向计划
某公建项目走廊竖向计划
2.3管线优化调整
1、管线翻弯原则
管线优化阶段,计划排布之后次要的工做为综合管线的碰碰调整,在碰碰调整阶段看,次要需重视管线的翻弯原则,抉择合理的翻弯角度、翻弯高度停止。
① 水、电专业和风管碰碰,优先抉择水电专业上翻躲避
② 小尺寸躲避大尺寸
③ 有压管线躲避无压管线
④ 水管躲避桥架
⑤ 弱电桥架躲避强电桥架
2、管线翻完位置、高度、角度
① 翻弯位置、高度尽量同一
② 管线翻起时重视与楼板间距(安拆空间、阀门空间)
③ 管线翻弯选用原则角翻弯,水管优先用45、 90的原则角度,桥架优先用30 、45的小角度,风管可摘用30 、45 、60 、90等多角度。
三、管综优化阶段易漠视事项
1.管线应躲避管井、天窗、摘光井位置;
改进办法:管综阶段反应管线在穿越管井,修改风井位置;
2.人防门开启范畴300mm/500mm以内,不克不及有管线穿过,且门开启范畴内不克不及与各类构件抵触 ;
详见公家号:
➪车道人防门常见问题及躲避办法—曹亚冰
3.水管不克不及穿越电器机房,案例为给水原路由穿越消防掌握室;
优化前路由
优化后路由
4.配电机房内风管不成走配电柜正上方;
优化前路由
优化后路由
5.风管平行或者上下层排布时,间距掌握需要考虑保温/防火、法兰、收架空间;
6.重力管道未考虑管道坡道、水流标的目的等;
7.优化阶段,未考虑门槛、构造柱、过梁等细节。
以上就是小编本次的分享,期看能对你有所搀扶帮助~