收集好文:《永昌隆》分享
我们在广州电缆桥架施工必然会碰着良多问题,接下来给各人总结一下预备工做和施工工艺等流程。
一、预备工做
1、熟悉图纸,与水热、通风、空调各专业协调,确定电缆桥架安拆位置及走向,以包管各专业的管道均能安拆就位,摆列安插合理,契合设想及施工标准要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。
2、安拆电缆桥架利用的次要机具:电工东西、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。
3、为便利安拆施工,包管量量,各类特殊外形的弯通、非原则件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提赐与消费厂家,由消费厂家停止工场化加工,如许既能包管工程安拆量量,同时降低了现场工人的消费劳动强度。
4、桥架表里应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不该有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。
5、共同土建的构造施工,查抄确认预留洞、预埋铁的数量位置能否准确,有问题及时处置。
二、施工工艺
1、工艺流程
弹线定位→膨胀螺栓安拆→立柱、吊收架和托臂安拆→电缆桥架安拆→电缆桥架接地
2、弹线定位
根据设想图纸确定进出线、盒、箱、柜等电器器具的安拆位置,从始端至末端找好程度线或垂曲线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;根据设想图要求及施工验收标准规定,分匀档距,并用笔标出详细位置。
展开全文
3、程度桥架收、吊架、托臂的安拆,竖曲桥架的收架安拆办法。
(1)程度桥架(槽式)吊架安拆
(2)程度桥架(槽式)墙、立柱收架应做成三角支持型如下
图中程度臂与竖曲臂等长,焊接为满焊。靠墙或立柱侧应摘用很多于两处膨胀螺栓固定。其各项参数应契合下表:
(3)竖曲桥架(梯式)收架
各项参数应契合下列表格:
4、程度桥架收、吊架、托臂的安拆,竖曲桥架的收架安拆要点
(1)立柱、吊收架和托臂所用钢材应平曲,无扭曲。下料后长短误差应在5mm范畴内,暗语处应无卷边、毛刺。
(2)立柱、吊收架和托臂应安拆安稳,无显著变形,焊缝平均平整,焊缝长度应契合要求,不得呈现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷,焊后应做好防腐处置。
(3)立柱、吊收架和托臂的用料规格:严厉按产物阐明及桥架规格要求设置装备摆设。
(4)固定收点间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两头及丁字接头的三端500mm以内应设置固定撑持点。
(5)立柱、吊收架和托臂间隔上层楼板不该小于150mm-200mm,距空中高度不该低于100mm-150mm。