楼主

配电房消防系统凡是会抉择七氟丙烷气体灭火系统,为了确保消防系统能保障配电室平安运营,需要对七氟丙烷气体灭火系统停止量量验收。

65年厂家告诉你,配电房气体灭火系统验收要查抄哪些方面?

那么,配电房气体灭火系统量量验收要查抄哪些方面?

1、管道安拆:手拉管道查抄其不变性,管道收架不变就是合格。

2、气瓶安拆:查验气瓶合格证,型号规格契合设想要求便是合格。

3、气压试验:根据现场气体灭火系统气压试验测试成果查看介量/泄露量等参数能否契合要求。

4、吹扫试验:根据现场气体灭火系统吹扫试验测试成果能否契合标准。

5、管道程度坡度:在施工现场利用程度尺丈量查抄,无倒坡问题,程度倾斜角度小于或等于预设倾斜角度的1/1000便是合格。

6、钢管螺纹毗连:崩溃查抄,毗连螺纹能否规整,断丝数量应小于全扣数量的10%便是合格。

7、收架不变:手拉气体灭火系统收架查抄其不变性,查看收架安拆标的目的能否准确、毗连能否缜密、构造能否合理等。

8、阀门平安:手拉阀门查抄其缜密性或者查抄现场查验试验单,查看阀门型号能否契合规