干货 | 最全!人防工程构造设想重视事项,你领会几?
本文转载自公家号筑龙构造设想
来源:构造号角
跟着社会经济的快速开展,大量的生齿进进城市,关于城市的承担在必然水平上加大,而且地盘资本也不竭的收缩。人们起头将地下室建筑做为以后的开展目标。在当前我国的相关政策律例傍边,关于耕地的庇护也有了进一步的要求。地盘是一种稀缺资本,出格是在当前一些大城市的生齿密集处,地盘的稀缺凸起的十分明显。在当前鼓舞对地下室空间不竭开展以及操纵的过程中,必然要加强人防设想的重视,出格是多层人防工程特殊重要,而且在现实的设想傍边,关于多层地下人防工程比单层人防地下室愈加复杂。
关于多层人防工程来讲,设想的第一步长短常重要的,也长短常关键的咱们今天整理一下人防设想要点内容。
人防主体设想
1.防护单位
(1)根据利用功用,根据必然的面积划分防护单位,每个防护单位的防护设备和内部设备自成系统;
(2)防护单位的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2;专业队配备掩蔽部≤2000m2;配套工程≤2400m2。
2.抗爆单位
(1)根据利用功用,根据必然面积,在防护单位内划分抗爆单位;
(2)抗爆单位的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2;专业队配备掩蔽部≤1000m2;配套工程≤1200m2;
(3)当人防内部用墙体停止斗室间安插时,可不划分抗爆单位;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单位和抗爆单位;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单位和抗爆单元;
(4)抗爆单位之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度标的目的@500配3Ф6通长钢筋。
3.净面积原则和净高
一等人员掩蔽所1.3m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;二等人员掩蔽所1.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;专业队员掩蔽所3.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;专业配备掩蔽部小型车辆25-45m2/台,中型车辆50-80m2/台,梁底管道底净高为车高+0.20。
4.防护单位之间的关系
(1)各防护单位建筑设备自成系统,相邻防护单位之间应设置防护密闭隔墙,当彼此之间连通时,应在两侧设置防护密闭门。对防护单位而言,防护密闭门根据本单位的抗力要求,设置在本单位的外侧,此处墙的厚度根据门的构造形式而定,一般≥500。
展开全文
(2)防护单位内部不该设缝,相邻防护单位之间设缝需要开连通口时,要增加一段小走道,以便设置防护密闭门。
5.防护单位和空中的关系
(1)人防顶板底层一般不超出跨越室外埠面;
(2)6级人防,当上部为砖混构造(上海标准或6层以下不超越18m的框架构造)可超出跨越≤1.0m;
(3)5级人防,当上部为砖混构造(上海标准或6层以下不超越18m的框架构造)并有取土前提时,可超出跨越≤0.5m,并在临战时覆土。
6.防护单位与管道的关系
与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防围护构造,需划出人防防护单位,当前提限造需穿过其顶板时,只容许水、热、空调冷媒等,曲径不大于75mm的管道穿过,且应予取防护密闭办法(管道封堵图)。
关键问题
1、板、墙拉结筋安插
《人民防空地下室设想标准》(GB 50038-2005)4.11.11 拉结钢筋设置应契合下列规定:
人防围护构造战时受冲击荷载较大,梅花型拉结筋的设置有利于抗剪,避免碎块脱落,连结砼的整体性。
2、后浇带位置设置
根据《人民防空工程施工及验收标准》(GB 50134-2004)6.4.11工程口部、防护密闭段、摘光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土,因而在后浇带设置过程中,须避开上述部位。
3、施工缝位置设置
4、人防门开启问题
根据人防门图集安拆要求,人防门门洞顶距开启范畴内梁底或管道底需预留必然高度,关于层高较低的人防地下室,设想过程中需特殊重视,制止管道、构造横梁障碍,招致人防门不克不及一般开启,出格在人防与非人防分界处,需复核日常平凡梁截面能否影响人防门开启。以下两张图均是因设想原因招致门碰梁和人防门开启后影响行车道案例,招致车位缺失且后续整改难度大。
5、附建式人防顶板混凝土抗渗要求
上部建筑范畴内的防空地下室顶板防水一般是随便漠视的,考虑到冲击后的顶板形态有不确定性,为包管战时形态也就是遭受一次冲击后防空地下室的整体气密性,应施行《人民防空地下室设想标准》GB 50038-2005第3.8.3 条上部建筑范畴内的防空地下室顶板应摘用防水混凝土,称心《地下工程防水手艺标准》4.1.7相关要求。
6、人防门吊环安拆
根据《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 为便于防护密闭门、密闭门、防护密闭封堵板等后期施工安拆、庇护,其应在人防顶板上预埋一个吊钩,在施工时吊钩应勾住顶板上层钢筋网。
7、人防活门槛钢筋设置
施工过程中常存在门前“小梁”漏做,后续只能摘取底板植筋做法,并用高一标号微膨胀混凝土浇筑停止弥补。
8、日常平凡剪力墙与人防墙体重应时的钢筋处置
关于框剪构造人防地下室,日常平凡剪力墙与人防墙重应时,配筋需取大值停止施工,同时边沿构件参照日常平凡设想造造。
9、人防主口设想
关于甲类防空地下室,构造设想时关于做为次要出进口的室外出进口需停止加固设想;当次要出进口位于防倾圮范畴内时,口部建筑应摘用防倾圮棚架,当日常平凡不宜设置口部建筑时,应在临战时在出进口通道出空中段上方设置钢构造拆配式防倾圮棚架。
10、人防墙体模板安拆支持
严禁利用带PVC套管的拉结螺栓。人防工程墙体施工时, “对拉螺杆”中间应设置密闭肋做法与行水环类似,拆摸后将螺栓切割断,再补孔抹平。施工单元为增加摸板东西的周转利用次数,在地下室墙体中利用带套管的拉结螺栓,拆摸后留下无数通孔,严峻影响人防工程的密闭性与防水性。
11、人防地下室构造抗震品级确定
关于人防工程,不考虑兵器与地震同时感化,因而软件计算时会按多工况组合取包络设想。
在《建筑抗震设想标准》(GB50011-2010)(2016年版)中对地下车库的构造抗震品级做了较为明白规定,丙类钢筋混凝地盘下构造的抗震品级,6、7度时不该低于四级,8、9度时不宜低于三级。乙类钢筋混凝地盘下构造的抗震品级,6、7度时不该低于三级,8、9度时不宜低于二级。
根据《建筑工程抗震设防分类原则》(GB50223-2008)中与人防工程相关的建筑抗震设防分类,做为应急出亡场合的人防工程建筑,其抗震设防类别不该低于重点设防类。
《高层建筑混凝土构造手艺规程》(JGJ3-2010)中明白规定,抗震设想的高层建筑,本地下室顶层做为上部构造的嵌固端时,地下一层相关范畴的抗震品级应按上部构造摘用,地下一层以下抗震构造办法的抗震品级可逐层降低一级,但不该低于四级;地下室中超出上部主楼相关范畴且无上部构造的部门,其抗震品级可根据详细情状摘用三级或四级。
综上所述,防空地下室构造抗震品级根据日常平凡利用功用、建立形式及空中建筑抗震品级等情状按以上民用标准确定。例如某防空地下室按日常平凡功用确定的抗震品级为二级,框架梁柱、抗震墙既要称心二级抗震的构造要求,又要称心人防构造要求;顶板、非抗震墙体称心人防构造要求即可。