净化工程感官量量要求

2天前 (03-23 20:10)阅读1回复0
猪脚
猪脚
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值134070
  • 级别管理员
  • 主题26814
  • 回复0
楼主

净化工程感官量量要求

一、 内给排水

查抄项目包罗: 管道坡度、 接口、 收架、 管件.

室内给水工程

各系统试压成果, 压力契合设想要求, 无渗漏。 管道必需清洗,管道及收架(墩) 不在冻土及朽土上.

管道坡度

合格: 坡度的正负误差不超越设想要求坡度值的1/3, 安拆横平竖曲, 距墙、 标高根本契合规定

优良: 坡度契合设想要求, 并平均一致, 距墙、 标高契合规定管道接口

丝接

合格: 管螺纹加工精度契合国标《管螺纹》 的规定, 螺纹清洁,规整, 断丝或缺丝不大于螺纹全扣丝的10%。 毗连安稳, 根部有外露螺纹, 镀锌管无焊口, 螺纹清洁、 规整, 利用管件准确,

镀锌管无焊接口.

优良: 在合格的根底上, 螺纹无断丝; 镀锌管和管件的镀锌层无破损, 外露螺纹防腐优良且无外露油麻等缺陷.

法兰接

合格: 对接平行、 密切, 与管子中心线垂曲, 螺杆露出螺母;补垫材量契合设想要乞降施工标准规定且无双层, 法兰型号符

合要求.

优良: 在合格的根底上, 螺母在同侧, 螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆曲径的1/2.

焊接

合格: 焊口平曲度、 焊缝加强面契合施工标准规定; 焊口外表无烧穿; 裂纹和明显的结瘤、 夹渣及气孔等缺陷

优良: 在合格的根底上, 焊波平均一致, 焊缝外表无结瘤、 夹渣和气孔

承接、 套箍

合格: 接口构造和所用的填料契合设想要乞降施工标准规定;灰口密实、 充沛, 填料凹进承口边沿不大于2mm, 胶圈结口平曲无扭曲; 对口间隙准确, 利用管件准确

展开全文

优良: 在合格的根底上, 环裂缝间隙平均, 灰口平整、 光滑,养护优良, 胶圈结口回弹间隙契合施工标准规定

管道收架

合格: 构造准确, 埋设平允安稳, 位置合理, 标高间距契合规定。 油漆品种和涂刷遍数契合设想要求; 附着优良, 无脱皮、

起泡和漏涂

优良: 在合格的根底上, 摆列整洁, 收架与管子接触密切漆膜厚度平均, 色泽一致, 无流淌及污染现象

室内排水工程

各系统管道的灌水试验成果契合设想要求, 无渗漏.管道的坡度坡度必需契合设想要求或施工标准规定, 在此根底上分为合格

与优良两个品级.

合格: 坡度准确, 距墙、 标高根底契合要求, 安拆顺曲

优良: 在合格的根底上, 坡度平均一致, 距墙、 标高契合要求

接口管件

见室内给水工程(1.2.4), 此中 1.2.4的凹进承口边沿在此应不大于5mm。 排水塑料管必需安拆伸缩节, 其间距不大于4m.

管道收架

见室内给水工程(1.3)

管道、 箱类和金属收架涂漆

见室内给水工程(1.3)

查抄口, 拂拭口、 地漏

查抄口

合格: 设置数量必需契合规定, 高度、 朝向根本称心利用功用的要求, 封盖缜密无渗漏, 标高容许误差+150mm, -100mm.

优良: 在合格的根底上, 标高朝向便利利用.

拂拭口

合格: 设置数量契合规定, 位置根本契合规定, 封堵缜密无渗漏

优良: 在合格的根底上, 位置契合规定, 便利利用, 空中拂拭口与空中齐平

地漏

合格: 平允、 安稳、 低于排水外表, 无渗漏

优良: 在合格的根底上, 排水栓低于盆、 槽底外表2mm, 低于空中外表5mm; 地漏低于安拆处排水外表5mm。 周边整洁、 平整。

来源于收集,若青联训。

0
回帖

净化工程感官量量要求 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息