【加固之家】能够承接建筑检测判定、建筑加固、构造加固、地基根底加固、房屋建筑纠偏、房屋加固、碳纤维加固、植筋加固、加固革新、房屋判定、构造抗震加固、厂房贸易楼革新加固、加固补强、锚杆静压桩加固、加固设想等特种工程项目标检测判定、加固设想与加固施工。
如今是信息化的时代,关于信息的贮存就越来越重要了,机房是电子信息设备运行的场合,那些设备往往体积大、重量高,所以机房要有较高的承重才能,称心设备的承重要求,并具有必然抗震性。但如今良多建筑并不是为机房所建,其承重达不到机房要求,此时,便要对机房所在建筑停止承重加固。下面加固之家就给各人介绍一下若何对机房停止承重加固?
在机房承重不敷时,是需要做好承重加固的,因为机房是用来放置设备的,所以承重必需要到达相关的规定,如许才气确保楼板的承重平安。机房承重加固需要找专业的加固公司来做,它们具备响应的加固天分,对加固工程的量量是有保障的。通过机房承重加固来增加承载力,如许能够确保机房设备放置的平安。
一、机房承重加固重要性
一般办公用楼在建立时楼板承重在300-500kg每平米;机房因为机柜和设备,以及UPS的重量往往比力大,凡是原则己方的楼板承重在800-1000kg每平米。通俗办公用楼能够在机房所处的楼层经形承重革新,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等办法来增大构造承重,从而称心计心情房建立的需要。而一般的机房在拆修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架做为分离承重的手段。
展开全文
二、机房承重加固的原则
因为机房和其他建筑不尽不异,机房在承重加固时应向综合化、正规化、原则化的标的目的开展,在机房承重加固设想计算时,可参考一下计算原则,确定计算办法或停止研究。
(1)原构件与新加部门协同工做,同时到达承重才能的极限形态;
(2)原构件能足够发扬感化,后加部门的承重才能停止折减;
(3)原构件承重才能折减,后加部门足够发扬感化;
(4)按素材的本构关系,构件受力形式和原构件的应力程度,从理论上计算构件加固后的极限承重才能;
(5)当原构件承重才能较小时,不考虑其承重才能;
(6)当原构件承重才能与设想荷重值相差不多时,不考虑后加部门间接受力,进考虑其辅助感化(如增加刚度、削减长细度、高后比等)。
三、机房承重加固设想要求
根据〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用标准》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要称心计心情房楼空中承重的要求,根据设备详细情状停止设想。若需做钢架承重处置,则要求出详尽的计划图及阐明。配电柜及新风机等设备设想需摘用角钢焊接造造安拆固定收架。