智能化弱电工程布线有哪些需要重视事项
1.布线线槽施工协调问题
呈现的问题:智能化弱电工程线槽的施工过程中,凡是碰着以下的情状:拆修改动后线槽也跟着改动,招致部门线缆不敷长;拆修的顶棚压服线槽盖无法翻开,固定顶棚无法防线,没有检修口,在通道内与其他专业管道间距不敷。
形成以上情状的原因:
智能化弱电工程落成后,因为房间利用功用的改变,拆修需要改动房间规划。
施工前没有与拆修团队和设想师停止沟通,拆修完毕后线槽无法敷设,改动的线槽需要绕过拆修障碍,增加了施工的难度,线缆规划不合理,吊顶和其他专业管道的标高不适宜,线槽施工的不标准,未根据设想要求预留出足够的操做间隔。
避免办法:
施工前熟悉图纸与现场情况停止比照
线槽施工安拆时多与拆修和设想师停止沟通,提早提出可能会呈现的问题。
施工中发现问题应及时向总包单元停止反响,如遇协调困难的情状应积极的摘取一些有效的不就办法,如强电线缆要公用一条线槽是,应加设金属隔板做好EMC(电磁电磁兼容性)提防。
2.金属线管安拆缺陷
在金属管的安拆过程中,因为摘用的线管管壁偏薄、利用的线管弯管器和线管不婚配、没有足够领会建筑的特征和施工标准、施工人员在施工过程中偷工减料等原因,凡是呈现的量量通病如下:
管弯曲半径偏小,弯曲处有严峻扁凹、开裂现象;
管口锯口不齐有毛刺,丝套毗连不牢,管卡安拆不合标准;
金属线管无接地或接地庇护电器导通性不合格;
明拆线管没有做防腐处置。
要避免以上的情状发作,防治办法有:
金属线管切割一般用钢锯和公用管子切割刀,严禁用气焊切割,管口用锉刀把内径的毛刺锉平,使管口连结光滑,成喇叭形。
明管敷设时利用管卡固定,一般1.5m一个,管头毗连处两头和弯头处约20cm处多加一个管架卡。
弯管要选用适宜的弯管器,弯管时先把要弯管的部位前端放在弯管器里,以防管子弯瘪,用脚踩住管子,手扳弯管器停止弯曲,并逐渐挪动弯管器,渐渐用力扳到所需的弯度。前提容许时,在弯管道前将被弯曲管内注满砂子。
金属线管毗连管孔要瞄准安稳,密封性优良。薄壁金属管毗连宜摘用JDG工艺施工,简双方便。镀锌金属线管的毗连和接地跨接严禁利用电焊或气焊体例施工。
金属线管在施工安拆前就应刷好防腐漆或查抄确定防腐无误后再安拆,安拆成后再查抄,发现有部分防腐损伤的处所应及时弥补做防腐油漆。