消防公司有哪些消防工程标准事项,看完本文你就晓得了【今日选举】

20分钟前阅读1回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值128650
  • 级别管理员
  • 主题25730
  • 回复0
楼主

一、安拆

1.安拆线管时当管长超越45米时应设有接线盒;

2.、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道四周不得小于0.7米,与顶棚高度不小于0.6米。压力表的量程是2.5倍;

消防公司有哪些消防工程标准事项,看完本文你就晓得了【今日保举】

3.消防水泵连系器的构成,接目,本体,毗连器,正口代,平安阀、防空代,掌握代挨次安拆,安拆高度11米;

4.小于或等于DN100的管道摘用焊接,大于DN100的管道摘用卡故毗连;

5.管道安拆与楼板粱、拄、的间隔,按管道的管径为递增40-200毫米;

6.管道与收架的安拆间隔,按管道的管径为递增3.5-12毫米。

7.管道收架、吊架与喷头的安拆间隔不宜小干300毫米,与末端喷头的间隔不得小干750毫米。

8.管道穿过变形缝的时候,摘用柔性接头和短管。短管不得小干墙体长度或出墙体50毫米

9.管道竖向安拆收架间隔1.5-1.8米

10.消防水泵出口应安拆行回阀、压力表。

11.消防气压安装安拆距棚顶高度不小于1.0米

12.消防连系器的安拆挨次,接口,本体,毗连管,行回阀,平安阀、防空阀,行回阀

13.报警阀组安拆间隔距空中1.2米,水力整铃与报警阀的毗连应摘用镀新钢管长度不超越6米;

消防公司有哪些消防工程标准事项,看完本文你就晓得了【今日保举】

二、灭火器的设置装备摆设标准

按类型分为A、B、C类

三、喷林头

1.喷淋头的庇护面积8平方米(严峻的5.4米)喷淋头的程度间隔为2.8米(中求助紧急级3.6米、),喷淋头与柱面,或墙面的间隔1.4米(严峻的1.1米),侧喷距顶棚间隔7.5-15CM;

2.侧喷垂曲两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远间隔7米。