管道紫外光固化非开挖修复量量验收原则

1天前 (03-24 00:23)阅读1回复0
大清
大清
  • 管理员
  • 注册排名9
  • 经验值131575
  • 级别管理员
  • 主题26315
  • 回复0
楼主

1、外看查抄

管道紫外光固化非开挖修复量量验收尺度

1.1 所有内衬管均应停止内部的外看查抄,查抄材料应进进完工档案。

1)内径小于或等于800mm的内衬管,应摘用闭路电视检测,以影像做为外看查抄的根据;

2)内径大于800mm的内衬管,宜在完全冷却后人工进进查抄,并在缺陷处留下影像材料。

1.2 外看查抄成果应契合下列规定:

1)无裂痕、孔洞、干斑、脱落、灼伤点、柔弱带和可见的渗漏现象;

2)应紧贴旧管道,内壁顺滑,无明显的环形褶皱;

3)一个井段内部分隆起的数量应不大于2处,且隆起高度不超越内径的2%(通球法查验);

4)端部暗语应平整,贴合裂缝应无渗水现象;

5)部分修复时,缺陷部位应被完全笼盖。

2、壁厚丈量

2.1 所有内衬管均应停止壁厚的丈量,丈量笔录应进进完工档案。

1)应丈量每个内衬管的两个端头,每个端头应选4个均布的测点;

2)宜摘用测厚仪丈量;摘用钢卡尺丈量时,精度应到达0.1 mm。

2.2 壁厚丈量成果应契合下列规定:

1)任一端头的均匀壁厚应不小于设想壁厚;

展开全文

2)任一端头的最小壁厚应不小于设想壁厚的90%。

3、紫外光固化非开挖修复系统固化参数表

管道紫外光固化非开挖修复量量验收尺度

管道紫外光固化非开挖修复量量验收尺度

在指定速度下,与曲径相关的光源应与高性能的紫外线灯一路利用。温度传感器应功用完美且运行优良,且中间灯架传感器温度应到达80-130℃之间,假设温度小于80℃应该降低固化速度停止调整。

此处所给定见仅为体味之谈。请施工时根据实时的温度反应停止速度调剂!