1、机房建立的独立性
良多病院施行机房工程时把机房建立等同于通俗的建筑拆修工程,好比关于一个在建大楼来讲,建立者把机房建立回属于大楼拆修中的弱电工程分收,因而没有把机房的建立独立出来施行,而是交由大楼基建部分同大楼拆修工程一并施行。事实上病院机房建立工程并没有那么简单,那不单单是一个拆修工程,它涵盖良多学科,是集中多专业手艺含量很高的综合工程,其本色是电子和情况综合工程的建立,除要包管拆修效果外,更重视于内部情况和配套系统的建立。因而必需明白机房建立的重要性和独立性,零丁规划并交由有机房建立天分的公司来施行,同时更好要礼聘专业的机房拆修监理公司负责全程监视和施行,才气为机房建立工程顺利达标和平安利用奠基根底。
2、机房建立的全面性
病院机房工程是一个整体工程,信息中心计心情房的平安运行是靠多个系统协同工做来实现的,根据机房层次差别和相关的情况原则要求可分为A、B、C三级,原则机房应称心以下几个方面的要求:(1)对情况的温度、湿度要求;(2)对空气的干净度、和活动速度要求;(3)对电源、电压、频次和不变性要求;(4)比照明的光照度、不变性、光效及后备用电和应急照明要求;(5)抵消防、防雷击、电磁骚乱的要求;(6)对机房综合布线、强弱电别离、线路防毁坏的要求。从机房功用系统上划分,原则的信息中心计心情房应包罗以下分系统:
机房粉饰系统:包罗天花、地板、墙壁、隔绝距离及防火金属门等。
机房供配电及照明系统:包罗配电柜、动力线缆、线槽及插座、照明箱及灯具、应急灯、照明线管等。
机房综合布线系统:综合布线系统是信息系统数据传递的根本通道,是整个计算机系统中最根底的构成部门,为了有效的操纵计算机设备,机房综合布线系统要实现机房线路的模块化、可扩容、易庇护、易治理等要求。
机房空调新风系统:含通风管路、精巧空调、新风机。机房空调系统的使命是为包管机房设备可以持续、不变、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,庇护机房内恒温恒湿形态,为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、除湿的才能。机房空调系统是包管优良机房情况的最重要设备,因而必然要摘用机房公用精巧空调。
展开全文
机房新风系统:新风系统次要有两个感化,一是给机房供给足够的别致空气,为工做人员创造优良的工做情况;其二庇护机房对外的正压,制止尘埃进进,包管机房有更好的干净度。
机房UPS系统:包管供电的不变性和可靠性。在常电突然中断供电时,UPS敏捷在线切换运行,主机系统不会丧失数据,并可包管机房内计算机设备在必然时间内的持续运行。
机房消防系统:含烟感、温感等消防报警系统及主动灭火系统。常用灭火剂为七氟丙烷、气溶胶、CO2等。
机房防雷接地系统:雷电分为曲击雷和感应雷,机房防雷次要是指防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过载电压,包罗电源系统的雷和信号系统的雷两方面;接地包罗交换工做接地、平安庇护接地、曲流工做接地、防雷接地等四种,他们宜共用一组接地安装。
机房情况监控系统:一般是一套软硬件连系的系统,次要是对机房设备的运行形态、温度、湿度、干净度、供电的电压、电流、频次、配电系统的开关形态、测漏系统等停止实时监控并笔录汗青数据,实现对机房远测、远控的治理功用,为机房高效的治理和平安运营供给有力的包管。
机房集中治理系统:次要包罗对机房设备停止长途集中治理的工做平台,如对多台办事器停止长途掌握的KVM系统等。
以上系统是一个原则机房必不成少的根本元素,细分下来还会包罗良多分项工程,在现实建立中应当足够重视各系统的平衡,假设过火强调某个分系统的重要性,不只会招致机房建立成本的增加,更重要的会因为机房系统呈现单薄环节而招致隐患的产生。
3、机房建立规模的合理性
良多病院在建立信息中心计心情房时都面对机房建立规模和选址的猜疑,好比是新建仍是扩建革新?新建机房到底建多大才适宜?大部门病院机房最后是通过合并某几个现成房间建成的,跟着病院信息化规模的不竭扩展,机房规模也需要停止扩大,而那时信息系统的次要架构已经构成,要迁址重建将十分复杂,对现有机房革新又遭到空间或其他方面的限造而不克不及施行。那种情状下应对峙因地造宜、同一规划的方针。在现有前提容许扩建而且称心长时间不会拆建的情状下不要自觉重建,但假设现有前提已禁受限,就要及早勇敢地停止迁址重建,新建机房的规模面积既要有前瞻性,也不克不及逃求过大的机房面积,面积的增大会招致机房庇护成本的大幅进步,并且跟着诸如刀片办事器等设备的不竭妥帖利用,机房设备正在向高度集成化的标的目的过度,一般像我院那种二千余张床位的三甲病院,此中心计心情房面积掌握在100-150平米范畴内就能够称心将来办事器等设备的扩大需求了。别的在革新或重建机房时,应该重视以下几个方面:
(1)机房选址时更好在建筑体的中部,不宜设在建筑物的顶层和底层。
(2)机房应考虑敷设地板及吊顶拆修后净高。机房是下进线体例,地板下要敷设走线槽和通风通道,地板净高一般在30cm以上,而房顶吊顶也要取齐过梁的下部,因而房屋层高应在3.2m~3.3m以上才可称心设备安拆的顶部空间足够。别的机房吊顶和墙面拆修素材和构架应契合消防防火要求,利用阻燃型拆修素材,机房地板优先利用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,持久利用无变形和褪色。
(3)为机房设备安拆恰当预留一些整体空间。如提早按原则机柜的尺寸安插机柜安拆位置和托架。
(4)考虑机房设备间和操做间别离,设立零丁的掌握室,如许可削减工做人员频繁进进设备间,制止报酬因素对设备的影响。
(5)前提容许的情状下尽量摆设机房公用空调一主一备或双引擎体例,以制止空调设备毛病带来的平安隐患。
(6)重视UPS电池组的高重量对空中承重的影响,事先必然领会机房所在大楼的承重参数,需要时设置UPS电池柜承重架,那是比力随便漠视而又十分求助紧急的平安隐患。
4、信息中心计心情房开展趋向
比来一至两年来,跟着信息手艺的不竭开展,行业数据中心的概念已经逐步代替传统信息中心而成为信息化的支流,各行业数据中心计心情房建立的各类新手艺新理念也屡见不鲜。将来病院信息中心计心情房将以模块化、绿色化和主动化的数据中心计心情房为次要特征。在我们医疗行业的信息化建立中,若何成立高平安,低能耗的主动化中心计心情房将是我们此后配合切磋和理论的重要主题。