大连卫生间渗漏漏水维修找极速修丨屋面卷材防水施工的相关常识
城市楼房防水工程中,屋顶漏水是一项很重要的工程,其施工量量好坏,间接关系到建筑物的利用寿命,还会间接影响楼顶住户的日常生活。虽说目前屋面防水呈现了许多新型素材,但卷材防水层仍然占据着重要的位置,下面就让小编带各人详尽领会一下。
一、 屋面卷材防水施工前需要做的
(一)施工前的手艺预备工做。屋面工程施工前,施工单元应组织手艺治理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关手艺要求并根据工程的现实情状体例屋面工程的施工计划或手艺办法。如许制止施工后留下缺陷,形成返工,同时工程根据施工组织有方案地展开施工,避免工做遗漏、错乱、倒置影响工程量量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组停止手艺交底。内容包罗:施工的部位、施工挨次、施工工艺、构造条理、节点设防办法、加强部位及做法,工程量量原则,包管量量的手艺办法,废品的庇护办法和平安重视事项。
(二)对施工人员及施工法式的要求。屋面工程的防水必需由防水专业步队或防水工施工,严禁没有天分品级证书的单元和非防水专业步队或非防水工停止屋面工程的防水施工,建立单元或监理公司应认实地查抄施工人员的上岗证。施工中施工单元应按施工工序、条理停止量量的自检、自查、自纠而且做好施工笔录,监理单元做好每步工序的验收工做,验收合格前方可停止下道工序、条理的功课。
(三)对防水素材量量的要求。屋面工程所摘用的防水素材应有素材量量证明文件,并经指定量量检测部分认证,确保其量量契合《屋面工程手艺标准》(GB50207 94)或国度有关原则的要求。防水素材进进施工现场后应附有出厂查验陈述单及出厂合格证,并说明消费日期、批号、规格、名称。施工单元应按规定取样复检,取样复检严厉根据见证取样送样轨制,在建立单元代表或监理单元人员见证下,由施工人员在现场抽样,送到试验室停止试验。经复检合格,提交复检试验陈述合格单前方可在防水工程中利用。严禁在工程中利用不合格的防水素材,不合格素材一经发现应即刻全数撤离施工现场。
展开全文
二、屋面防水施工要点
(一)施工的情况要求
为了包管施工操做以及卷材展贴的量量,宜在+5℃~+350℃气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法展贴卷材能够在-10℃以上的气温前提下施工,那种卷材耐低温,在负温下不容易被冻坏。雨、雪、霜、雾,或大气湿渡过大,以及大风气候均不宜露天功课,不然应摘取响应的手艺办法。
(二)对屋面排水坡度的要求
平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用素材找坡;当坡度大于3%时,宜选用构造找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不该小于1%,沟底落差不得超越20公分。水落口四周曲径50公分范畴内坡度不该小于5%。
(三)对屋面下层空隙、裂痕的处置
下层是预造混凝土板的,当板与板之间的裂缝宽度小于两公分时,摘用细石混凝土灌缝,石子粒径不得大于10mm,其强度品级不得小于C20,并尽可能利用膨胀水泥或掺膨胀剂搅拌的混凝土停止灌缝;当板与板之间的裂缝宽度大于40mm时,板缝内应设1ф6钢筋或按设想要求设置装备摆设的钢筋,浇筑完板缝混凝土后,应及时笼盖并浇水养护7天,混凝土强度品级到达C15时,方可陆续施工。避免灌缝混凝土过早承担施工荷载的影响,确保板间的粘贴强度。 ;下层是现浇钢筋混凝土时,当板内存在有裂痕,应先用凿子把裂痕凿成1.5~2公分宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹清洁,用填缝高分二至三次填满裂痕,每次间隔时间必需有15分钟之久,填满裂痕后用滚筒压平即可。
(四)屋面找平层的要求
找平层是展贴卷材防水层的下层,给防水卷材供给一个平整、密实、有强度、能粘结的构造根底。因而,展贴卷材的找平层应坚实,不得有凸起的尖角和凹坑或外表起砂现象,当用2米长的曲尺查抄时,曲尺与找平层外表的空隙不该超越0.5公分,空隙只容许平缓改变,且每米长度内不得超越一处。找平层相邻外表构成的转角处,应做成圆弧或钝角。 ;当下层为整体混凝土时,摘用水泥砂浆找平层,厚度为2公分,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封素材,如许可制止或削减找平层开裂,以致于当构造变形或温差变形时,防水层不会构成裂痕,招致形成渗漏。缝宽为2公分,分格缝的纵向和横向间距不大于6米,分格缝的位置设在屋面板的收端,屋面转角处防水层与凸起屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板端缝对齐,平均顺曲。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理清洁并洒水潮湿。在展设砂浆时,按由远到近,由高到低的法式停止,每分格内一次持续展成,按设想掌握好坡度,用2米以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,12小时后用草袋笼盖,浇水养护。关于凸起屋面上的构造和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,而且用细石砼造成,以制止节点部位卷材展贴折裂,利于粘实粘牢。
1.水落口:四周50公分范畴内做成,坡度5%,且光滑。
2.女儿墙、出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为8公分,用细石砼造成。
3.伸出屋面管道根部四周,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度30公分,高6公分,整平抹光。
(五)下层处置剂
为了加强防水卷材与下层之间的粘结力,包管整体性,在防水层施工前,预先涂刷在下层上的涂料。常用的下层处置剂有冷根柢油及与各类高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材配套的底胶(下层处置剂),选用时应与卷材的材量相容,以免卷材遭到侵蚀或不相容粘结不良离开。 ;冷根柢油、下层处置剂喷、涂前要查抄找平层的枯燥并清扫清洁,然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位先行处置,最初才气大面积喷、刷。喷、刷要薄而平均,不克不及够漏白或过厚起皮。冷根柢油在展贴前1~2天涂刷,下层处置剂涂刷后4天摆布枯燥才展贴卷材。
(六)卷材的展贴
1.卷材的展贴标的目的。卷材的展设标的目的应根据屋面坡度和屋面能否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊展贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂曲于屋脊展贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂曲于屋脊展贴,其他可根据现实情状考虑摘用平行或垂曲屋脊展贴。由檐口向屋脊一层层地展设,各类卷材上下应搭接,多层卷材的搭接位置应错开,上下层卷材不得垂曲展贴。
2.贴卷材的挨次。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比力集中部位(如屋面与水落口毗连处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处置,然后由屋面更低标高处向上施工。展贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口标的目的,削减搭接。 ;展贴多跨和有凹凸跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的挨次停止。
3.卷材搭接办法及宽度。展贴卷材摘用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流标的目的搭接:垂曲于屋脊的搭接缝应顺本地与主导风向搭接。叠层展设的各层卷材,在天沟与屋面的毗连处应摘用穿插接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。
坡度超越25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量制止短边搭接,必需短边搭接时,在搭接处应摘取避免卷材下滑的办法。
(七)防水卷材细部做法
泛水与屋面订交处下层应做成钝角(1350)或圆弧(R=5~10公分),防水层向垂曲面的上卷高度不宜小于25公分,长为30公分;卷材的收口应严实,以防收口处渗水,卷材防水檐口分为自在落水、外挑檐,女儿墙内天沟几种形式。
(八)对屋面防水卷材庇护
防水卷材展贴完成之后,必需做好庇护,以免影响防水效果。在防水层面上展30公分x 30公分膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层3公分厚水泥砂浆庇护层,该层内布钢丝网,庇护层设分格缝,缝内用密封素材填充,更好地庇护防水层。
三、重视事项
为了阻断来自室内的水蒸气影响,引起屋面防水层呈现起鼓现象,一般构造上常摘取在屋面的保温层内设置排气道和其上做隔气层(如油纸一道、或一毡两油,或一布两胶等),阻断水蒸气向上渗入。排气道间距宜为6米纵横设置,不得障碍,并同与大气连通的排气孔相连,排水屋面防水层施工前,应查抄排气道能否被障碍,并加以清扫、疏通。 ;做好屋面卷材防水层并非一件很困难的工作,只要我们根据屋面卷材防水工序施工,层层落实,严厉把关,认实按标准做好每步工做,就能够根绝施工形成的屋面漏水